Vopros17 написал : Я тут сейчас посмотрел на схемку и подумал может быть нет смысла в автомате (на 25А) между вводным кабелем и счетчиком? Может на его убрать, а на его место перенести УЗО общий? Или даже заменить его на общий дифавтомат?

Вот из-за таких вопросов и говорю, что нужен специалист.

Vopros17 написал : Вот последняя версия схему, гляньте пожалуйста все ОК?

ОК, добавляете желто зеленую шинку, и к ней ничего. Чтобы зарезервировать место под нее. Или она будет в конструктиве нового щитка, кстати и нулевая тоже может быть в комплекте щита. Можно поставить на дыру в стене нормальный накладной щит побольше. Далее с Вас фото откуда идут провода с лестницы в хорошем разрешении, чтобы были видны нюансы подключений и общие планы. + план квартиры. Маршрут вводного кабеля? Фото вводного кабеля с приложенной ПЛАСТИКОВОЙ линейкой - сечение? Тогда будут конкретные ответы без гаданий.

Да, еще....

  • размеры ниши где щит и счетчик в квартире, глубина?
  • общий вид фото издалека - чтобы понять расположение и высоту
  • материал стен, толщина стен - на тему расширить нишу под нормальный щит
0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

28.06.2015 в 13:14:15

BV написал : Вот из-за таких вопросов и говорю, что нужен специалист.

Ну правда, не устали еще?

Лучше бы пояснили почему так нельзя делать.

BV написал : ОК, добавляете желто зеленую шинку, и к ней ничего. Чтобы зарезервировать место под нее.

Места свободного то особо и нет, так что лучше пускай без лишней планки будет. Не факт что вообще дому когда нибудь проведут землю.

BV написал : Далее с Вас фото откуда идут провода с лестницы в хорошем разрешении, чтобы были видны нюансы подключений и общие планы. + план квартиры. Фото вводного кабеля с приложенной ПЛАСТИКОВОЙ линейкой - сечение?
Тогда будут конкретные ответы без гаданий.

Да не буду я менять вводной кабель. Там сейчас стоит четверка (примерно), уверен что ее хватит с лихвой на все потребители в квартире. Да и сложно это - лестничный щиток на замке.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124628

28.06.2015 в 13:38:35

Vopros17 написал : Лучше бы пояснили почему так нельзя делать.

Положите мне в рот и разжуйте? Ссылки даны, подробные объяснения там есть... лень прочитать?

Vopros17 написал : Да не буду я менять вводной кабель

дело в том что в нем два провода...

Впрочем действительно надоело уже уговаривать сделать нормально - тут Вы правы - устал. Как говорится и флаг и удачи....)))

0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

28.06.2015 в 13:45:23

BV написал : Положите мне в рот и разжуйте? Ссылки даны, подробные объяснения там есть... лень прочитать?

Не пойму, Вас зависть грызет что ли, что Вы на изучение этого не меньше 10 лет потратили, а я хочу все нужные мне моменты прямо сейчас и прямо здесь узнать?

Честно, штрудировал сегодня полночи Ваши ссылки (из одной, открывается еще вкладок 10-15), информации много - бесспорно, но много и лишней (не нужной и не актуальной для меня сейчас). У меня нету времени сидеть тут 5 лет и изучать все нюансы и подвохи в электрике, всякие ПУЭ и т.п.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124628

28.06.2015 в 13:53:05

Есть ссылка по безопасности в двухпроводке, разделению PEN в этажном щите. И тд - там изложено все подробно и доходчиво. Сделано это как раз для таких случаев как Ваш. Переписывать здесь эту подборку информации - неправильно и можно упустить что-то...

Vopros17 написал : а я хочу все нужные мне моменты прямо сейчас и прямо здесь узнать?

ну хотите дальше.... Вам тут никто и ничего не должен...

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

28.06.2015 в 13:55:02

Vopros17 написал : Места свободного то особо и нет, так что лучше пускай без лишней планки будет. Не факт что вообще дому когда нибудь проведут землю.

Напрасно. Если так рассуждать, то делайте проводку двухжильным кабелем. Место для шины можно найти, применив не диффавтоматы, а УЗО плюс однополюсные АВ.

Vopros17 написал : Да не буду я менять вводной кабель. Там сейчас стоит четверка (примерно), уверен что ее хватит с лихвой на все потребители в квартире. Да и сложно это - лестничный щиток на замке.

А вот это - разумное решение!

BV, что Вы против пассатиж-то высказались. :) Я, например, ими провода зачищаю. Если у ТС есть слесарный опыт, то глупо покупать специнструмент для снятия изоляции.

0

Вечный студент

Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

28.06.2015 в 13:58:23

BV написал : ну хотите дальше.... Вам тут никто и ничего не должен...

Ой, все, успокойтесь. Оставьте Ваши драгоценные знания при себе раз так жалко ими делиться. Благо есть тут люди и более щедрые. Странно как Вы вообще столько постов тут набрали? Всех отправляли в поиск по форуму в каждом своем посте?

Я могу конечно изучить весь ПУЭ до дыр, вычитать и зазубрить все посты этого форума - уйдет океан ("море" слишком мало) времени, смогу сам во всем этом хорошо разбираться, НО зачем мне это? Я не собираюсь стать профессиональным электриком - я обычный бытовой потребитель. Мне нужно лишь 1 раз сделать небольшой ремонт, и все! Для чего мне столько информации, изучать которую Вы меня отправляете?

Вопросы вроде простые как 2х2: "можно ли так или нет", "стоит ли сделать так или нет", "что лучше то или то" и т.п. Ну не хотите отвечать/помогать - не надо, идите займитесь чем нибудь более полезным для себя и других. А давая ссылки на общие рубрикаторы (содержащие сотни ссылок по всем разделам форума) - Вы не помогаете, а только мешаете.

MrGalaxy написал : Напрасно. Если так рассуждать, то делайте проводку двухжильным кабелем. Место для шины можно найти, применив не диффавтоматы, а УЗО плюс однополюсные АВ.

Да не скажите - повесить при надобности 1 планку в щиток, куда проще чем менять всю проводку.

А по поводу дифов и УЗО, так убрал/заменил же уже? Сейчас всего один УЗО и один ДИФ используются на всем щитке. + есть еще открытый вопрос по поводу убирания общего автомата на 25А путем замены его на общий УЗО (или общий ДИФ).

Вот последняя версия схемы: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t234781-problema-s-rozetkoj-vilkoj/?p=5274407#post5274407

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

28.06.2015 в 14:16:20

Vopros17 написал : Да не скажите - повесить при надобности 1 планку в щиток, куда проще чем менять всю проводку.

А по поводу дифов и УЗО, так убрал/заменил же уже? Сейчас всего один УЗО и один ДИФ используются на всем щитке. + есть еще открытый вопрос по поводу убирания общего автомата на 25А путем замены его на общий УЗО (или общий ДИФ).

Вот последняя версия схемы: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t234781-problema-s-rozetkoj-vilkoj/?p=5274407#post5274407

Электрическую схему Вы нарисовали, теперь нарисуйте для себя схему щитка с размещёнными модулями и шинами. Как уже здесь говорилось, есть щитки уже укомплектованные нулевой и земляной шинами.

0

Вечный студент

Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

28.06.2015 в 14:22:29

Все ладно, поехал в магазин. Все открытые вопросы буду уже на месте решать (по чутью или при помощи продавцов-консультантов).

Всем спасибо!

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21410

28.06.2015 в 14:28:54

Vopros17,
ПУЭ, 7 издание, п. 7.1.25. "На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий." конец цитаты. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

28.06.2015 в 14:35:31

Vopros17 написал : Понял, да, лишнюю планку (шину), лучше убрать если есть возможность.

А что за шлейф? Есть фото, как он работает?

Понял, спасибо!

Да не, назад уже дороги нет (да и смысла особого) - все ведь уже почти готово! )

Да и вопрос этот был "лишь бы узнать", по сути я что-то подобное и подозревал.

Сейчас уже поеду в магазин за деталями, надо определяться какой кабель-то брать?

  1. Кабель «Севкабель» ВВГп
  2. Кабель «Севкабель» NYM
  3. Кабель «Орловский кабельный завод» NYM
  4. Кабель «Орловский кабельный завод» ВВГ

Лучше никакой из этих не брать. Вам нужен ВВГнг или, еще лучше, ВВГнг-LS. Брать ГОСТовский.

Например: http://www.minimaks.ru/product/kabel_vvgng(a)-ls3*15(npe)_-066_konkord http://www.minimaks.ru/product/kabel_vvgng-ls-p3*25(oj)-066_rek http://www.etm.ru/cat/nn/7812782/ http://www.etm.ru/cat/nn/5896399/