E_Z написал :
Есть существенный нюанс, как справедливо заметил уважаемый BV: "лучше" будет при условии, что никто, кроме Вас не полезет в Вашу домашнюю сеть, и не подключит землю в розетке. Если это условие может быть нарушено, то спокойнее будет вообще не подключать землю.
Кстати, в таком случае первая шина вообще не понадобится, а провод от счетчика к обоим УЗО можно сделать шлейфом.
Понял, да, лишнюю планку (шину), лучше убрать если есть возможность.
А что за шлейф? Есть фото, как он работает?
E_Z написал :
Это 3-фазный автомат, линии там раздельные, но при срабатывании по одной линии отключатся все. Мало того, что это неудобно, так еще и непонятно, какая линия вызвала отключение.
Понял, спасибо!
E_Z написал :
Может, все-таки еще поискать профессионального электрика?
Да не, назад уже дороги нет (да и смысла особого) - все ведь уже почти готово! )
Да и вопрос этот был "лишь бы узнать", по сути я что-то подобное и подозревал.
Сейчас уже поеду в магазин за деталями, надо определяться какой кабель-то брать?
- Кабель «Севкабель» ВВГп
- Кабель «Севкабель» NYM
- Кабель «Орловский кабельный завод» NYM
- Кабель «Орловский кабельный завод» ВВГ