Ходэн
Ходэн
Новичок

Регистрация: 26.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

28.06.2015 в 10:16:42

Грэй написал : п. с. я кстати недавно писал про кольцевую разводку, это англичане так любят, а у нас не очень практикуется, - это когда кабель, обходящий помещение по кругу, возвращается в то место, откуда начался - получается как два параллельно подключенных кабеля. При такой организации всё ваше хозяйство можно объединить в одну группу, на одном кабеле 3х2,5, под автоматом аж в 32 А!

Только тогда предохранитель ставится в каждой вилке.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21410

28.06.2015 в 10:37:52

Ходэн, не в каждой!

Грэй написал : если розетки подключены к линии кабелем 2,5 мм, то и предохранители у англичан необязательны

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 832

28.06.2015 в 11:17:52

Vopros17 написал : Вроде ведь из этого поста решили что лучше все же на шину его подключить, это только в плюс, не?

Есть существенный нюанс, как справедливо заметил уважаемый BV: "лучше" будет при условии, что никто, кроме Вас не полезет в Вашу домашнюю сеть, и не подключит землю в розетке. Если это условие может быть нарушено, то спокойнее будет вообще не подключать землю. Кстати, в таком случае первая шина вообще не понадобится, а провод от счетчика к обоим УЗО можно сделать шлейфом.

Vopros17 написал : Возник вопрос - Линии там идут раздельные? Как они работают (отключаются сразу целиком)? И не подходят ли такие АВ в моем случае?

Это 3-фазный автомат, линии там раздельные, но при срабатывании по одной линии отключатся все. Мало того, что это неудобно, так еще и непонятно, какая линия вызвала отключение. Может, все-таки еще поискать профессионального электрика?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

28.06.2015 в 11:27:24

Vopros17 написал : А что делать - придется потратиться.. Зато раз и надолго! )

Тогда тратьтесь,еще на УЗМ,лишним не будет:)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124676

28.06.2015 в 11:57:42

E_Z написал : Есть существенный нюанс, как справедливо заметил уважаемый BV: "лучше" будет при условии, что никто, кроме Вас не полезет в Вашу домашнюю сеть, и не подключит землю в розетке. Если это условие может быть нарушено, то спокойнее будет вообще не подключать землю. Кстати, в таком случае первая шина вообще не понадобится, а провод от счетчика к обоим УЗО можно сделать шлейфом.

Надо фото откуда идут провода из подьезда. И если уж так подключать то от стояка менять кабель в надежде на будущее и третий провод МИМО вводного АВ и МИМО счетчика на шинку земли.... и вот тут уже писать в щитке, чтобы землю в розетках не подключали....

0
Master Dan
Master Dan
Местный

Регистрация: 03.12.2014

Москва

Сообщений: 211

28.06.2015 в 12:26:07

Mazayac написал : У меня на бойлер 3кВт и стиральную машинку (у этой точно фильтр есть) стоит одно УЗО 10мА. Но правда проводка - новая, ГОСТ-овским кабелем и смонтирована электриком от бога (т.е. точно без косяков).

Это пока оно новое. Со временем только увеличивается ток утечки, что в проводке, что в технике. От влажности это тоже зависит. Поэтому и интересна эта тема.

0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

28.06.2015 в 12:33:40

E_Z написал : Есть существенный нюанс, как справедливо заметил уважаемый BV: "лучше" будет при условии, что никто, кроме Вас не полезет в Вашу домашнюю сеть, и не подключит землю в розетке. Если это условие может быть нарушено, то спокойнее будет вообще не подключать землю.
Кстати, в таком случае первая шина вообще не понадобится, а провод от счетчика к обоим УЗО можно сделать шлейфом.

Понял, да, лишнюю планку (шину), лучше убрать если есть возможность.

А что за шлейф? Есть фото, как он работает?

E_Z написал : Это 3-фазный автомат, линии там раздельные, но при срабатывании по одной линии отключатся все. Мало того, что это неудобно, так еще и непонятно, какая линия вызвала отключение.

Понял, спасибо!

E_Z написал : Может, все-таки еще поискать профессионального электрика?

Да не, назад уже дороги нет (да и смысла особого) - все ведь уже почти готово! )

Да и вопрос этот был "лишь бы узнать", по сути я что-то подобное и подозревал.

Сейчас уже поеду в магазин за деталями, надо определяться какой кабель-то брать?

  1. Кабель «Севкабель» ВВГп
  2. Кабель «Севкабель» NYM
  3. Кабель «Орловский кабельный завод» NYM
  4. Кабель «Орловский кабельный завод» ВВГ
0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

28.06.2015 в 12:38:10

дружба написал : Тогда тратьтесь,еще на УЗМ,лишним не будет

Если в этом нет особой необходимости - то лучше не надо =)

0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

28.06.2015 в 12:43:30

Вот последняя версия схему, гляньте пожалуйста все ОК?

(можно подключить ДИФ бойлера от общего УЗО?)

PS: На схеме ДИФ бойлера, автоматы и общий УЗО разнесены - на самом деле они будут все плотно рядом, и будут подключены одной гребенкой.

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 832

28.06.2015 в 12:58:51

Vopros17 написал : А что за шлейф?

Шлейф это способ подключения, выглядит именно так, как у Вас на схеме нарисован подвод к автоматам (в клемме два провода - один входящий, второй выходящий к следующему). Если будет гребенка, для Вас это не актуально.

0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

28.06.2015 в 13:00:03

Я тут сейчас посмотрел на схемку и подумал может быть нет смысла в автомате (на 25А) между вводным кабелем и счетчиком? Может на его убрать, а на его место перенести УЗО общий? Или даже заменить его на общий дифавтомат?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу