Аватар пользователя
rybakmpei

Местный

Регистрация: 10.04.2012

Москва

Сообщений: 5

25.06.2015 в 14:40:44

Всех приветствую!

Ситуация следующая. Осенью 2014 был установлен кондиционер Daikin FTXR42E / RXR42E (с притоком воздуха через внешний блок). Устанавливали самостоятельно, при установке использовали хорошую вальцовку (Ridgid 458), трассу вакуумировали полчаса, через 10 мин проверяли - трасса была герметична, затем все соединения проверяли течеискателем, все было в порядке. После монтажа сделали пробный запуск, но поскольку на улице было достаточно прохладно, показалось что кондиционер работает нормально. Хотя в тот момент были какие-то странные звуки из внутреннего блока и внешний как-то не особо тихо работал,но не обратили на них особого внимания. В этом сезоне при первом запуске выяснилось что кондиционер не охлаждает совсем, воздух дует теплый. После пуска в районе внутреннего блока слышно странное шипение, достаточно отчетливое. Иногда оно прекращается, но при повторных пусках возникает снова. На внешнем блоке обмерзает газовый вентиль. Где-то минут через 10-15 после пуска кондиционер отключается и на пульте индицирует ошибку U0-низкое давление в системе (недостаток газа). В другой комнате стоит точно такой же кондиционер, его ставили раньше, также самостоятельно, все работает без проблем уже 2 сезона.

Был бы благодарен если кто-то бы помог советом или приехал, сделал диагностику, потому как пока не понятно в какую сторону копать, то ли это неисправность оборудования, то ли что-то не так в монтаже.

0
Аватар пользователя
Kasta

Местный

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 1109

25.06.2015 в 20:51:10

rybakmpei написал : Всех приветствую!

Ситуация следующая. Осенью 2014 был установлен кондиционер Daikin FTXR42E / RXR42E (с притоком воздуха через внешний блок). Устанавливали самостоятельно, при установке использовали хорошую вальцовку (Ridgid 458), трассу вакуумировали полчаса, через 10 мин проверяли - трасса была герметична, затем все соединения проверяли течеискателем, все было в порядке. После монтажа сделали пробный запуск, но поскольку на улице было достаточно прохладно, показалось что кондиционер работает нормально. Хотя в тот момент были какие-то странные звуки из внутреннего блока и внешний как-то не особо тихо работал,но не обратили на них особого внимания. В этом сезоне при первом запуске выяснилось что кондиционер не охлаждает совсем, воздух дует теплый. После пуска в районе внутреннего блока слышно странное шипение, достаточно отчетливое. Иногда оно прекращается, но при повторных пусках возникает снова. На внешнем блоке обмерзает газовый вентиль. Где-то минут через 10-15 после пуска кондиционер отключается и на пульте индицирует ошибку U0-низкое давление в системе (недостаток газа). В другой комнате стоит точно такой же кондиционер, его ставили раньше, также самостоятельно, все работает без проблем уже 2 сезона.

Был бы благодарен если кто-то бы помог советом или приехал, сделал диагностику, потому как пока не понятно в какую сторону копать, то ли это неисправность оборудования, то ли что-то не так в монтаже.

Ошибка в монтаже.

0

Истина, как и свет, ослепляет.

Аватар пользователя
Bun1

Местный

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1050

25.06.2015 в 21:20:25

Скорее всего вальцовка сделана плохо.Что встречается в 90% подобных случаев (по холоду не дотянули медь). Дешевый течеискатель при ветре ничего не уловит .
Проверка герметичности определяется не вакуумацией , а опрессовкой азотом , что вы не делали .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111604

25.06.2015 в 22:55:15

rybakmpei написал : и на пульте индицирует ошибку U0-низкое давление в системе (недостаток газа).

ну так машина сама себе сделала диагностику.....

rybakmpei написал : то ли это неисправность оборудования, то ли что-то не так в монтаже.

дырка там

0
Аватар пользователя
Kasta

Местный

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 1109

26.06.2015 в 22:32:36

Был залом на трассе. Все исправили , фото и т.д. как все сделалось можно посмотреть - тут пост № 240

0

Истина, как и свет, ослепляет.

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.06.2015 в 09:27:42

Вот так я и подумал, что ты мне по этому блоку звонил ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Михаил Валов

Местный

Регистрация: 27.06.2015

Москва

Сообщений: 1

27.06.2015 в 13:09:40

rybakmpei написал : Всех приветствую!

Ситуация следующая. Осенью 2014 был установлен кондиционер Daikin FTXR42E / RXR42E (с притоком воздуха через внешний блок). Устанавливали самостоятельно, при установке использовали хорошую вальцовку (Ridgid 458), трассу вакуумировали полчаса, через 10 мин проверяли - трасса была герметична, затем все соединения проверяли течеискателем, все было в порядке. После монтажа сделали пробный запуск, но поскольку на улице было достаточно прохладно, показалось что кондиционер работает нормально. Хотя в тот момент были какие-то странные звуки из внутреннего блока и внешний как-то не особо тихо работал,но не обратили на них особого внимания. В этом сезоне при первом запуске выяснилось что кондиционер не охлаждает совсем, воздух дует теплый. После пуска в районе внутреннего блока слышно странное шипение, достаточно отчетливое. Иногда оно прекращается, но при повторных пусках возникает снова. На внешнем блоке обмерзает газовый вентиль. Где-то минут через 10-15 после пуска кондиционер отключается и на пульте индицирует ошибку U0-низкое давление в системе (недостаток газа). В другой комнате стоит точно такой же кондиционер, его ставили раньше, также самостоятельно, все работает без проблем уже 2 сезона.

Был бы благодарен если кто-то бы помог советом или приехал, сделал диагностику, потому как пока не понятно в какую сторону копать, то ли это неисправность оборудования, то ли что-то не так в монтаже.

Таки монтаж неправильный сделали скорее всего

0
Аватар пользователя
rybakmpei

Местный

Регистрация: 10.04.2012

Москва

Сообщений: 5

27.06.2015 в 15:25:48

Закладку трассы проводили рабочие, делавшие ремонт, под нашим руководством, но, скорее всего, при последующей шпаклевке стен и поклейке обоев сильно изогнули выходящие из стены концы трассы, в результате чего в месте вхождения трассы в стену образовался сильный залом. Огромное спасибо Олегу Kasta и его напарнику Сергею за проделанную работу по восстановлению трассы и последующей опрессовке, вакуумации и заправке. Ребята потратили около 5 часов на все работы от диагностики проблемы до финального пуска кондиционера и проверки хладопроизводительности. Причем на каждом этапе работы Олег подробно объяснял что делается, почему и зачем. Также очень радует подход Олега к работе, сейчас редко встретишь мастера который делает все на совесть, как для себя, никуда не торопясь и выполняя все технологические этапы как это должно быть, а не как проще и быстрей.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.06.2015 в 15:49:30

rybakmpei написал : сейчас редко встретишь мастера который делает все на совесть, как для себя, никуда не торопясь и выполняя все технологические этапы как это должно быть, а не как проще и быстрей.

Я так понимаю, это огромный булыжник в адрес Пчелы ? :)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
rybakmpei

Местный

Регистрация: 10.04.2012

Москва

Сообщений: 5

27.06.2015 в 16:42:20

Бориска66 написал : Я так понимаю, это огромный булыжник в адрес Пчелы ?

Не знаю его лично, работ не видел:)

В адрес тех монтажников работу которых наблюдал или видел результат:

  1. На работе в связи с переездом встала задача демонтажа двух кондеев LG, кто-то из работников предложил позвонить каким-то знакомым кондиционерщиками. За их работой никто не следил особо, т.к. все были заняты переездом, а зря). То-ли ключи они с собой не взяли, толи гайки не смогли открутить, в общем они перекусили трубки внутреннего блока до гаек. То есть в результате из внутреннего блока выходили трубки которые заканчивались ничем) почему было нельзя перекусить после гаек так и осталось загадкой)
  2. У знакомых монтировали кондиционер без вакуумации, просто "продули" фреоном) проработал он не очень долго) И тому подобных историй еще штук пять наберется.

Почему мы изначально и решили дома монтировать кондиционеры сами, не прибегая к услугам монтажников, хотя посмотрев на работу Олега, могу с уверенностью сказать, что его с удовольствием позвал бы на монтаж, не боясь что где-то потом всплывет косяк или будет сделано не так как сам хочешь.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.06.2015 в 17:02:20

rybakmpei написал : У знакомых монтировали кондиционер без вакуумации, просто "продули" фреоном) проработал он не очень долго)

*шепотом: "Пчеле не говорите, а то он считает это нормальным, и будет пеной изо рта брызгать, что это не правда ..."

rybakmpei написал : хотя посмотрев на работу Олега, могу с уверенностью сказать, что его с удовольствием позвал бы на монтаж, не боясь что где-то потом всплывет косяк или будет сделано не так как сам хочешь.

Не всплывет, Олежек нормально усвоил матчасть и правильно делает ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
rybakmpei

Местный

Регистрация: 10.04.2012

Москва

Сообщений: 5

27.06.2015 в 19:19:28

Бориска66 написал : Не всплывет, Олежек нормально усвоил матчасть и правильно делает ...

Дык, я это и имел ввиду)))

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

27.06.2015 в 22:37:43

rybakmpei написал : толи гайки не смогли открутить, в общем они перекусили трубки внутреннего блока до гаек. То есть в результате из внутреннего блока выходили трубки которые заканчивались ничем) почему было нельзя перекусить после гаек так и осталось загадкой)

Недавно тоже делал подобный демонтаж двух систем. Одна состояла из "9-ой" наружки и "12-ой" нутрянки - газовая труба была спаяна. У второй, гайки были под профлистом снаружи, зашивалось год назад. Для нормальных монтажников, единственная проблема - "Вась, а "паялка" заправлена?"

0