25.06.2015 в 14:40:44
Всех приветствую!
Ситуация следующая. Осенью 2014 был установлен кондиционер Daikin FTXR42E / RXR42E (с притоком воздуха через внешний блок). Устанавливали самостоятельно, при установке использовали хорошую вальцовку (Ridgid 458), трассу вакуумировали полчаса, через 10 мин проверяли - трасса была герметична, затем все соединения проверяли течеискателем, все было в порядке. После монтажа сделали пробный запуск, но поскольку на улице было достаточно прохладно, показалось что кондиционер работает нормально. Хотя в тот момент были какие-то странные звуки из внутреннего блока и внешний как-то не особо тихо работал,но не обратили на них особого внимания. В этом сезоне при первом запуске выяснилось что кондиционер не охлаждает совсем, воздух дует теплый. После пуска в районе внутреннего блока слышно странное шипение, достаточно отчетливое. Иногда оно прекращается, но при повторных пусках возникает снова. На внешнем блоке обмерзает газовый вентиль. Где-то минут через 10-15 после пуска кондиционер отключается и на пульте индицирует ошибку U0-низкое давление в системе (недостаток газа). В другой комнате стоит точно такой же кондиционер, его ставили раньше, также самостоятельно, все работает без проблем уже 2 сезона.
Был бы благодарен если кто-то бы помог советом или приехал, сделал диагностику, потому как пока не понятно в какую сторону копать, то ли это неисправность оборудования, то ли что-то не так в монтаже.
25.06.2015 в 20:51:10
rybakmpei написал : Всех приветствую!
Ситуация следующая. Осенью 2014 был установлен кондиционер Daikin FTXR42E / RXR42E (с притоком воздуха через внешний блок). Устанавливали самостоятельно, при установке использовали хорошую вальцовку (Ridgid 458), трассу вакуумировали полчаса, через 10 мин проверяли - трасса была герметична, затем все соединения проверяли течеискателем, все было в порядке. После монтажа сделали пробный запуск, но поскольку на улице было достаточно прохладно, показалось что кондиционер работает нормально. Хотя в тот момент были какие-то странные звуки из внутреннего блока и внешний как-то не особо тихо работал,но не обратили на них особого внимания. В этом сезоне при первом запуске выяснилось что кондиционер не охлаждает совсем, воздух дует теплый. После пуска в районе внутреннего блока слышно странное шипение, достаточно отчетливое. Иногда оно прекращается, но при повторных пусках возникает снова. На внешнем блоке обмерзает газовый вентиль. Где-то минут через 10-15 после пуска кондиционер отключается и на пульте индицирует ошибку U0-низкое давление в системе (недостаток газа). В другой комнате стоит точно такой же кондиционер, его ставили раньше, также самостоятельно, все работает без проблем уже 2 сезона.
Был бы благодарен если кто-то бы помог советом или приехал, сделал диагностику, потому как пока не понятно в какую сторону копать, то ли это неисправность оборудования, то ли что-то не так в монтаже.
Ошибка в монтаже.
Истина, как и свет, ослепляет.
25.06.2015 в 21:20:25
Скорее всего вальцовка сделана плохо.Что встречается в 90% подобных случаев (по холоду не дотянули медь).
Дешевый течеискатель при ветре ничего не уловит .
Проверка герметичности определяется не вакуумацией , а опрессовкой азотом , что вы не делали .
26.06.2015 в 22:32:36
Был залом на трассе. Все исправили , фото и т.д. как все сделалось можно посмотреть -
Истина, как и свет, ослепляет.
27.06.2015 в 09:27:42
Вот так я и подумал, что ты мне по этому блоку звонил ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
27.06.2015 в 13:09:40
rybakmpei написал : Всех приветствую!
Ситуация следующая. Осенью 2014 был установлен кондиционер Daikin FTXR42E / RXR42E (с притоком воздуха через внешний блок). Устанавливали самостоятельно, при установке использовали хорошую вальцовку (Ridgid 458), трассу вакуумировали полчаса, через 10 мин проверяли - трасса была герметична, затем все соединения проверяли течеискателем, все было в порядке. После монтажа сделали пробный запуск, но поскольку на улице было достаточно прохладно, показалось что кондиционер работает нормально. Хотя в тот момент были какие-то странные звуки из внутреннего блока и внешний как-то не особо тихо работал,но не обратили на них особого внимания. В этом сезоне при первом запуске выяснилось что кондиционер не охлаждает совсем, воздух дует теплый. После пуска в районе внутреннего блока слышно странное шипение, достаточно отчетливое. Иногда оно прекращается, но при повторных пусках возникает снова. На внешнем блоке обмерзает газовый вентиль. Где-то минут через 10-15 после пуска кондиционер отключается и на пульте индицирует ошибку U0-низкое давление в системе (недостаток газа). В другой комнате стоит точно такой же кондиционер, его ставили раньше, также самостоятельно, все работает без проблем уже 2 сезона.
Был бы благодарен если кто-то бы помог советом или приехал, сделал диагностику, потому как пока не понятно в какую сторону копать, то ли это неисправность оборудования, то ли что-то не так в монтаже.
Таки монтаж неправильный сделали скорее всего
27.06.2015 в 15:25:48
Закладку трассы проводили рабочие, делавшие ремонт, под нашим руководством, но, скорее всего, при последующей шпаклевке стен и поклейке обоев сильно изогнули выходящие из стены концы трассы, в результате чего в месте вхождения трассы в стену образовался сильный залом. Огромное спасибо Олегу Kasta и его напарнику Сергею за проделанную работу по восстановлению трассы и последующей опрессовке, вакуумации и заправке. Ребята потратили около 5 часов на все работы от диагностики проблемы до финального пуска кондиционера и проверки хладопроизводительности. Причем на каждом этапе работы Олег подробно объяснял что делается, почему и зачем. Также очень радует подход Олега к работе, сейчас редко встретишь мастера который делает все на совесть, как для себя, никуда не торопясь и выполняя все технологические этапы как это должно быть, а не как проще и быстрей.
27.06.2015 в 15:49:30
rybakmpei написал : сейчас редко встретишь мастера который делает все на совесть, как для себя, никуда не торопясь и выполняя все технологические этапы как это должно быть, а не как проще и быстрей.
Я так понимаю, это огромный булыжник в адрес Пчелы ? :)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
27.06.2015 в 16:42:20
Бориска66 написал : Я так понимаю, это огромный булыжник в адрес Пчелы ?
Не знаю его лично, работ не видел:)
В адрес тех монтажников работу которых наблюдал или видел результат:
Почему мы изначально и решили дома монтировать кондиционеры сами, не прибегая к услугам монтажников, хотя посмотрев на работу Олега, могу с уверенностью сказать, что его с удовольствием позвал бы на монтаж, не боясь что где-то потом всплывет косяк или будет сделано не так как сам хочешь.
27.06.2015 в 17:02:20
rybakmpei написал : У знакомых монтировали кондиционер без вакуумации, просто "продули" фреоном) проработал он не очень долго)
*шепотом: "Пчеле не говорите, а то он считает это нормальным, и будет пеной изо рта брызгать, что это не правда ..."
rybakmpei написал : хотя посмотрев на работу Олега, могу с уверенностью сказать, что его с удовольствием позвал бы на монтаж, не боясь что где-то потом всплывет косяк или будет сделано не так как сам хочешь.
Не всплывет, Олежек нормально усвоил матчасть и правильно делает ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
27.06.2015 в 19:19:28
Бориска66 написал : Не всплывет, Олежек нормально усвоил матчасть и правильно делает ...
Дык, я это и имел ввиду)))
27.06.2015 в 22:37:43
rybakmpei написал : толи гайки не смогли открутить, в общем они перекусили трубки внутреннего блока до гаек. То есть в результате из внутреннего блока выходили трубки которые заканчивались ничем) почему было нельзя перекусить после гаек так и осталось загадкой)
Недавно тоже делал подобный демонтаж двух систем. Одна состояла из "9-ой" наружки и "12-ой" нутрянки - газовая труба была спаяна. У второй, гайки были под профлистом снаружи, зашивалось год назад. Для нормальных монтажников, единственная проблема - "Вась, а "паялка" заправлена?"
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу