Всех приветствую!
Ситуация следующая. Осенью 2014 был установлен кондиционер Daikin FTXR42E / RXR42E (с притоком воздуха через внешний блок). Устанавливали самостоятельно, при установке использовали хорошую вальцовку (Ridgid 458), трассу вакуумировали полчаса, через 10 мин проверяли - трасса была герметична, затем все соединения проверяли течеискателем, все было в порядке. После монтажа сделали пробный запуск, но поскольку на улице было достаточно прохладно, показалось что кондиционер работает нормально. Хотя в тот момент были какие-то странные звуки из внутреннего блока и внешний как-то не особо тихо работал,но не обратили на них особого внимания. В этом сезоне при первом запуске выяснилось что кондиционер не охлаждает совсем, воздух дует теплый. После пуска в районе внутреннего блока слышно странное шипение, достаточно отчетливое. Иногда оно прекращается, но при повторных пусках возникает снова. На внешнем блоке обмерзает газовый вентиль. Где-то минут через 10-15 после пуска кондиционер отключается и на пульте индицирует ошибку U0-низкое давление в системе (недостаток газа). В другой комнате стоит точно такой же кондиционер, его ставили раньше, также самостоятельно, все работает без проблем уже 2 сезона.
Был бы благодарен если кто-то бы помог советом или приехал, сделал диагностику, потому как пока не понятно в какую сторону копать, то ли это неисправность оборудования, то ли что-то не так в монтаже.