Просто не вижу смысла в нем, но может я ошибаюсь. Это от сбыта зависит, И заводить какой кабель будут в щит?
04.08.2015 в 21:15:56
Просто не вижу смысла в нем, но может я ошибаюсь. Это от сбыта зависит, И заводить какой кабель будут в щит?
04.08.2015 в 21:20:07
Rumato, честно говоря не знаю какой кабель будет вводным... от опоры еще нет ничего. по поводу 2-го АВ не большая экономия если его убрать... в масштабах этой закупки. заказчики Акти 9 и в учет хотели, еле отпинался...
если СИП то он в эту клему не полезет...
04.08.2015 в 21:21:50
Меня смущает ЗНИ, СИП он не зажмет хорошо. А зачем отговаривали? Объяснили один раз и хватит.
04.08.2015 в 21:29:32
Rumato, это друг. тяжело с друзьями :o
04.08.2015 в 21:32:56
так-то без критичных ошибок?
04.08.2015 в 22:35:35
Да нормально все, но ноль в ЩУ меня смущает.
04.08.2015 в 22:41:09
Rumato, меня тоже... тут или 4х полюсник ставить, или клемму менять, или переходить на медь до ЩУ...
04.08.2015 в 22:59:23
Alex2507 написал : Тухлые яйца не надо!
А не тухлые :) ? Всё прелестно,я так же забивал впритык,пока в одном месте не столкнулся с ... .впрочем неважно,только после этого 1-2 модуля всегда оставляю с краёв.
Alex2507 написал : заказчики Акти 9 и в учет хотели, еле отпинался...
Ну не знаю,мне Acti 9 серия iC очень нравится.
Alex2507 написал : меня больше смущает разрыв ноля до счетчика... не докопались бы...
для этого есть паспорт счётчика и там эта схема подключения предусмотрена.А там как повезёт.
И это пройдёт ...
04.08.2015 в 23:08:25
serj12, не тухлые можно и даже нужно!))) Щит Прагма там места "завались" пока не встревал чтоб не хватало места... но буду иметь ввиду! спасибо за совет! IC мне тоже нравится))) но в ЩУ даже IK считаю перебор...ну это жаба моя мне так говорит))) ну с нолем по ходу разбираться будут видимо... а клеммку я, наверное завтра, прикуплю посолиднее)))
05.08.2015 в 00:34:23
Alex2507 написал : ну с нолем по ходу разбираться будут видимо
Да,совсем упустил,очень понравилось как решена проблема с монтажной рамкой в ЩУ - и штатные крепления к корпусу задействованы и монтажная панель не нужна. У ИЭК есть позиция - комплект нулевая и РЕ шина,1 размер,2-ой и 3-ий,я их и использую,они как раз для их щитов изумительно подходят,только габарит больший выбираю,что бы СИП-ы и бронированный кабель укладывать.Попробовал АВВ шину на РЕ(под тлетворным влиянием CS-Cs =)),клёво,но неудобно с Ал,она для меди идеально подходит,ну и цена не гуманная,но работает чётко.
И это пройдёт ...
05.08.2015 в 08:29:34
serj12, а фото можно?