03.07.2015 в 19:45:13

aldman Если вводной автомат С50 и кабель 3х10, и количество планируемых автоматов подразумевает отдельный щиток, то зачем тянуть еще один кабель от ввода, а затем и делить его на 6? Почему не подключить эти шесть со своими АВ к 10му кабелю точно так же как и уже подключенные 4 дифавтомата?

0
aldman
aldman
Новичок

Регистрация: 03.07.2015

Пенза

Сообщений: 6

03.07.2015 в 21:03:06

Нет места в щитке. Помогите советом. Кабель уже провел.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.07.2015 в 14:56:21

aldman написал : Какой взять вводной дифатомат (производитель)?

Почему не УЗО? Вы сумму токовых нагрузок считали? У Вас получается 90 А. Какой такой

aldman написал : на 40А, 50А? и ... наверное?

Делите пополам типа (1,2,3) и (4,5,6) и два УЗО на 50 А 30 мА. Либо для 1,2 отдельные дифы. Тёплый пол 1 кВт?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

aldman
aldman
Новичок

Регистрация: 03.07.2015

Пенза

Сообщений: 6

04.07.2015 в 15:41:26

НЕ УЗО - потому что меньше места занимает, щиток максимум на 8-10 модулей уместится. 90А - если всё разом включить! вероятность - 5%. Если рассчитывать, что одновременно 40-45А будет нагружаться, то 50A 30мА подойдет? Я конечно не знаток в электрике, поправьте если что!

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

04.07.2015 в 16:23:55

aldman написал : 90А - если всё разом включить! вероятность - 5%. Если рассчитывать, что одновременно 40-45А будет нагружаться, то 50A 30мА подойдет? Я конечно не знаток в электрике, поправьте если что!

вы в электрике неплохо разбираетесь, и в теории вероятностей тоже)), а вот в практическом применении этого - не очень. Имхо, Вероятность 5 % очень даже высока, чтобы рисковать дорогостоящими приборами и личным временем на ремонт\замену всего этого, если погорит...

0
aldman
aldman
Новичок

Регистрация: 03.07.2015

Пенза

Сообщений: 6

06.07.2015 в 16:37:56

megrad. теплый пол будет все-таки - 1500Вт. Вы написали на 1,2 - дифавтоматы. В моем случае на ПММ и водогрей. или на разделеные пополам группы (1,2,3)(4,5,6)? С какими характеристиками дифы?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.07.2015 в 16:59:02

 

aldman написал : С какими характеристиками дифы?

 Наверное всё таки сгруппировать по другому 1,3,6 и 2,4,5Дифы исxодя из суммы по 50 А 30 мА

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

aldman
aldman
Новичок

Регистрация: 03.07.2015

Пенза

Сообщений: 6

06.07.2015 в 17:11:16

Хорошо. понял. т.е. кабель 3х6мм войдет на вход 1-ого дифа и переходником на вход 2-ого дифа? и еще вопрос: автомат на входе не обязательно ставить, чтобы кабель защитить?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.07.2015 в 18:32:15

А разве Вы в основном щите автомат на эту линию не поставили?  

Помнится было правило при определённом расстоянии от вводного щита в доп. щит

ставится свой вводной автомат.Тогда ещё автомат,на ввод щита (как то всё сложно получается) хотя  и удобней, не надо бежать к основному.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

aldman
aldman
Новичок

Регистрация: 03.07.2015

Пенза

Сообщений: 6

06.07.2015 в 19:37:45

Автомат 32А или 40А на кабель 3х6мм, двухполюсный?