alex_1278
alex_1278
Новичок

Регистрация: 29.06.2015

Павловский Посад

Сообщений: 44

29.06.2015 в 18:13:56

Дано: баня-гостевой дом, 6х8, два этажа, ПМЖ в черте города. Электричество отключают редко, в половине случаев отваривается только одна фаза. Транс новый, провода СИП. Всю ночь думал над щитком, утром набросал мысли. Похоже я связь с реальностью потерял, какой-то центр управления полётами получается. По размерам внутри примерно как двухкомнатная квартира. Только в двушке у меня стоит три автомата - и этого хватает. А тут какой-то неадекват нарисовывается. Покритикуйте-повычёркивайте лишнего, чтоли....

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.06.2015 в 20:06:09

Реле приоритета зачем? Хочется получить по функционалу что? Список потребителей где?

0
alex_1278
alex_1278
Новичок

Регистрация: 29.06.2015

Павловский Посад

Сообщений: 44

29.06.2015 в 21:01:45

Список потребителей (урезанный) справа. Вспомнил ещё что пролюбил электрообогрев ступенек. Реле приоритета, чтоб если отвалилась одна фаза, важные потребители запитывались с живой фазы. Может не так его обозвал, но точно знаю что такая релюха бывает.

ЗЫ: розетки однозначно потяну от щитков без разрывов (за исключением спаренных групп розеток, где одна в одну), проводом 2.5 квадрата, ибо кроилово ведёт к попадалову. Свет 1.5 квадрата бухта куплена, но соединять вагами буду в распайках, ибо нагрузка смешная.

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

29.06.2015 в 21:35:33

alex_1278 написал : Только в двушке у меня стоит три автомата - и этого хватает. А тут какой-то неадекват нарисовывается.

alex_1278 написал : электрообогрев ступенек.

Так у вас в двушке, где хватает трех автоматов, тоже три фазы септик, веранда, баня, чердак, сарай, дровница... ? :D

alex_1278 написал : электрообогрев ступенек. Реле приоритета, чтоб если отвалилась одна фаза, важные потребители запитывались с живой фазы. Может не так его обозвал, но точно знаю что такая релюха бывает.

Называется реле выбора фазы.

0
alex_1278
alex_1278
Новичок

Регистрация: 29.06.2015

Павловский Посад

Сообщений: 44

29.06.2015 в 21:47:38

Roz написал : Так у вас в двушке, где хватает трех автоматов, тоже три фазы септик, веранда, баня, чердак, сарай, дровница... ? :D

трёх фаз нет, но площадь внутри похожая. Септик 150 ватт потребляет, освещение парилки тоже копейки. Газовый котёл с насосом водяного пола тоже немного берёт. Чердак - три энергосберегайки и розетка на всяк случай. Вот резервного электрокотла в квартире действительно нет, как и электродуховки.

Roz написал : Называется реле выбора фазы.

пасибки, поправил в наброски, продолжаю чесать репу. Однозначно на каждое помещение две группы розеток тащить отдельными ветками, значит и автоматы свои логично поставить. Но может на УЗО для них скроить, поставив ампер на 50? Хотя начнёт вышибать, и ищи где собака зарыта... Или вообще только в мокрые зоны УЗО, в сухих нафиг не надо, заземления хватит?

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

29.06.2015 в 23:41:00

УЗО везде должно быть. А что "начнёт вышибать и ищи", автомат один на несколько групп тоже может выбивать, но вам в квартире трех хватает.

0
alex_1278
alex_1278
Новичок

Регистрация: 29.06.2015

Павловский Посад

Сообщений: 44

01.07.2015 в 00:12:21

Может с УЗО только мокрыми зонами ограничиться? Парилка, санузел, кухня, уличные розетки? На электрокотёл например категорически его не хочу ставить, на газовый котёл с насосом тёплого пола тоже - ложное срабатывание и привет разморозке.

Да и на обычных розетках и кондеях заземления вполне наверное хватит? Неужели действительно столько пихать в ящик?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.07.2015 в 01:21:17

3 УЗО достаточно за глаза. Откуда возьмутся ложные срабатывания?

0
alex_1278
alex_1278
Новичок

Регистрация: 29.06.2015

Павловский Посад

Сообщений: 44

01.07.2015 в 19:46:08

По жизни рекламой занимаюсь. Неоднократно приходилось с вывесками наружными и УЗО воевать, вроде и дросселя на текстолитовых площадках ставят, и провода на самоклеющихся площадках, и всёравно периодически вырубает во влажную погоду. И лазить искать, где оно, вышку заказывать. В общем нуегонафиг лишний раз себе гимор искать, иногда достаточно заземления. Или много групп, чтоб было понятно, на каком участке проблема. В квартире, к своему стыду, без УЗО вообще, вместо заземления зануление (ну нет земли у дома 67 года), и нормуль.

Что с этим щитком до делать? чего добавить-вычеркнуть? Надо порыться в закромах, часть комплектухи в наличии есть, исходя из этого скорректировать, чтоб докупать по минимуму (или вообще на первое время оставить в щитке место), бюджет как обычно никакой, всё в газификацию уходит. Сейчас задача распланировать, один щиток, два или три, расштробить-раскидать провода, заштукатурить и класть плитку.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.07.2015 в 19:53:31

alex_1278 написал : ну нет земли у дома 67 года

У домов 2007 года её то же нет.

alex_1278 написал : бюджет как обычно никакой, всё в газификацию уходит.

И при этом 8 УЗО и дифавтомат:confused:

0
alex_1278
alex_1278
Новичок

Регистрация: 29.06.2015

Павловский Посад

Сообщений: 44

01.07.2015 в 20:33:09

Rumato написал : И при этом 8 УЗО и дифавтомат:confused:

У меня в нычке два трёхфазных дифа ))) Один 32А, другой 40 ))) Реверсивный рубильник АББ, и просто трёхфазный рубильник АББ (последний бонусом отдали, но куда вколхозить, никак не придумаю). Также кучка однофазных автоматов 6, 10 и 16А, и щиток легранд на 96 мест. Стометровая бухта провода 3х2.5, бухта 3х1.5, и какие-то обрезки в большом количестве. Метров 30 2х0.75. Бухта металлической и обычной гофры, клипсы. Подрозетники. Две розетки в щиток на дин-рейку. Пару горстей вагов 222 серии на 2 и 3 язычка. Термостойкий провод для парилки. Что-то покупалось осенью за деньги, что-то задарма досталось. Имеющееся хочется задействовать по максимуму. С минимумом вложений сейчас, но возможностью доукомплектовать впоследствии без штробления стен. Как-то так.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу