03.07.2015 в 09:14:06
#5280888
Radio написал : Блоки зарядки телефонов необходимо вытаскивать из розеток сразу же по окончании зарядки.
а как же модные в последнее время USB-розетки?
человек-электрик
03.07.2015 в 09:16:32
#5280891
jaja, см. на 1 пост выше.
06.07.2015 в 14:00:30
#5284804
Топикстартер, есть у меня ощущение, что где-то рядом мы обитаем. Так как схема ввода у меня также организована (последовательно 3-х полюсник на 80, затем однофазник на 63 - EKF в этажном щитке, и 50А в квартирном перед счетчиком). Так вот у меня ввод сделан тремя проводами ПВ1 на 16мм2 (штангенциркулем 4.2мм в диаметре с учетом погрешности инструмента) - узнал я это когда захотел нарастить ввод (тоже думал 10ка).
06.07.2015 в 14:05:23
#5284810
Обновил схему:
Есть еще замечания к этой схеме?
06.07.2015 в 14:09:31
#5284816
ayudin написал : Обновил схему:
- перетасовал световые и розеточные линии, с тем чтобы отключение розеток не отключало свет в этой же комнате
- под "мокрым" 10мА УЗО остались только розетки (стиралка) в санузле
- не нашел у ABB 2П-выключатель нагрузки на динрейку, поэтому оставил рубильник
- добавил звонок, домофон
- четырехрядный Mistral забит почти под завязку
Есть еще замечания к этой схеме?
Я вам ща расскажу страшную гипотетическую ситуацию. Вы уехали в отпуск и оставили в квартире холодильник со светом, на лестнице злые строители чего-нибудь тащили, сорвали звонковые кнопки и провод звонка коротнул на "землю" (арматуру, шкаф, человека...), УЗО отключило звонок и... холодильник. Используйте или трансформаторный звонок или радио-звонок.
06.07.2015 в 14:31:21
#5284837
Roz написал : Я вам ща расскажу страшную гипотетическую ситуацию. Вы уехали в отпуск и оставили в квартире холодильник со светом, на лестнице злые строители чего-нибудь тащили, сорвали звонковые кнопки и провод звонка коротнул на "землю" (арматуру, шкаф, человека...), УЗО отключило звонок и... холодильник. Используйте или трансформаторный звонок или радио-звонок.
:applause::D
07.07.2015 в 08:21:14
#5285722
ldvufa написал : Топикстартер, есть у меня ощущение, что где-то рядом мы обитаем.
Возможно. У меня новостройка "от ФЖС" в южной части города.
ldvufa написал : Так как схема ввода у меня также организована (последовательно 3-х полюсник на 80, затем однофазник на 63 - EKF в этажном щитке, и 50А в квартирном перед счетчиком).
Так вот у меня ввод сделан тремя проводами ПВ1 на 16мм2 (штангенциркулем 4.2мм в диаметре с учетом погрешности инструмента) - узнал я это когда захотел нарастить ввод (тоже думал 10ка).
Насколько я понимаю, с вводным автоматом на 50А не важно какой ввод - 10 или 16 мм2.
07.07.2015 в 10:38:57
#5285849
ayudin написал : У меня новостройка "от ФЖС" в южной части города.
Аналогично.
ayudin написал : Насколько я понимаю, с вводным автоматом на 50А не важно какой ввод - 10 или 16 мм2.
В моем случае (удлинение ввода) занижать сечение смысла нет. Лишние потенциальные проблемы.
07.07.2015 в 11:18:06
#5285906
@ayudin, по поводу узмки не слушайте никого. Очень полезная штуковина. Пару раз спасала электрику. По крайней мере, у соседей погорело все, кроме бойлера, у.меня - ничего. Стоит исконно православный барьер донецкого производства. Есть еще не менее наши V-PROTECTORы. Не нравится меандровское РН, можно взять их продукцию. О них никто не говорил, что это скрытый Китай
09.07.2015 в 15:13:54
#5288500
NoNe написал : @ayudin, по поводу узмки не слушайте никого. Очень полезная штуковина.
УЗМку, щиток, провода купил. Осталось купить модули и все собрать.
10.07.2015 в 10:00:05
#5289179
Обновил схему.
Перетасовал/объединил световые линии. На световые линии/теплые полы поставил автоматы 10A C. Посмотрите плиз.
Есть у ABB хороший ВН на 2 полюса (как альтернатива трехполюсному рубильнику) ?
10.07.2015 в 10:55:16
#5289224
У АББ нормальные ВН.
На свет может автоматы с характеристикой В поставить?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.07.2015 в 11:06:17
#5289240
ayudin написал : Есть у ABB хороший ВН на 2 полюса (как альтернатива трехполюсному рубильнику) ?
вот, ведь, как сказывается влияние cs-cs!Он модульные рубильники не использует и народ даже не знает, что такие существуют!
10.07.2015 в 11:23:23
#5289268
Действительно, влияние. :) Я наоборот, один раз попереключал в магазине и понял, что не нужна эта штуковина в домашнем щите. Ладно, кому реверс нужен.
10.07.2015 в 13:43:45
#5289435
ayudin написал : Можно... это что то даст?
будет не так скучно, ведь у вас появится повод лишний раз дойти до щита и пощелкать автоматами
человек-электрик
10.07.2015 в 14:25:30
#5289471
Финальный (надеюсь) вариант схемы.
Поставил двухполюсный рубильник и поменял тип почти всех УЗО на А:
10.07.2015 в 14:58:31
#5289507
ayudin написал : Финальный
С10 вполне достаточно на свет (В тип дороже и более редкие, а оно надо?)
10.07.2015 в 15:08:24
#5289511
Ладно, кому реверс нужен.****
Реверсы на дин рейку есть только у Хагера с нулевой точкой.
И приличной токовой нагрузкой в пределах 1,2,3,4 полюсников до 63 А.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.07.2015 в 15:11:34
#5289516
Обновил схему.****
Приделу совершенства нет. Хорошо. Осталось увидеть всё воплощённым в жизни.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.07.2015 в 15:22:24
#5289529
Ок, постараюсь написать отчет.
29.08.2015 в 20:50:48
#5345715
Отчет. Фотки готового щита и финальная схема.
29.08.2015 в 20:53:09
#5345719
сам щит
29.08.2015 в 21:00:32
#5345733
На стиралку поменяйте местами АВ и УЗО
29.08.2015 в 21:26:27
#5345770
SB3, а что это даст? Если для защиты УЗО - вроде без разницы где стоит автомат в цепи...
01.09.2015 в 01:02:28
#5348535
Вот мне всегда интересно было, как же люди всю жизнь жили питаясь от одного автомата с щитка на лестничной клетке...
01.09.2015 в 08:11:28
#5348643
sorcer, тогда таких возможностей не было. Хотя народ до сих пор так живёт-экстремальная экономия называется. Ну и ограменное земноводное.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.09.2015 в 22:49:04
#5349568
megrad, По мне так тут не экономия, а трата. Отдельно вешать стиралку - да, плитку - да, бойлер - да. все три лоджи розетки+свет в одно можно сделать. розетки и свет - спальня+детская тоже в одно... Что такого можно поключить в розетку в детской или спальне - что рубанёт 16А? Чайник - можно. 2 чайника тоже! т.е. тут по факту то 4-5АВ можно было обойтись )
Смысл выносит тёплый пол 400Вт на 10А ? 10ампер при 220в - это 2200Вт. Хотя бы до 50-70% можно загружать автоматы. Да и пол тёплый так греет, когда только включил, потом поддержка температуры.
Т.е. тут пошла тенденция на каждую точку в доме - свой автомат, на каждую розетку и на каждую лампочку. Можно весь свет в квартире обединить на один АВ, Сейчас Лед или Газовые энерогсберегающее освещение, 20-30ватт на всю комнату. Телики и компы(ноуты) по 40-50вт едят. И я даже знаю кому выгодно советовать так делать ;) И дело то даже не в деньгах, сколько этот АВ стотит, копейки... Нет практического смысла просто... ну а в теории да. всё красиво можно объяснить )
02.09.2015 в 01:52:42
#5349711
Чувство меры конечно нужно, но в данном случае, если делать в том же формате, но совсем хорошо :), схема только увеличилась бы)
02.09.2015 в 07:33:25
#5349767
sorcer написал : И дело то даже не в деньгах, сколько этот АВ стотит, копейки... Нет практического смысла просто... ну а в теории да. всё красиво можно объяснить )
Да бросьте Вы. Когда смотришь не на картинки, а на материал, то отрезвление приходит очень быстро. К примеру, когда на трёшку, при объединённых линиях (это не значит, что линии освещения и розеточные линии объединяются, нет, просто делается немного меньше групп - не в ущерб надёжности) уходит 100м 32,5 и 100м 31,5 кабеля, а при увеличении защит 250-300м 3 на2,5 и 200-250м 3 на1,5 то это сразу заметно. 4, 6 и 10 не считаю, они при любых раскладах будут одной длины (ввод и варочная). Единственные места, где не нужно экономить кабель - кухня и санузел.