Radio написал : Блоки зарядки телефонов необходимо вытаскивать из розеток сразу же по окончании зарядки.

а как же модные в последнее время USB-розетки?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20799

03.07.2015 в 09:16:32

jaja, см. на 1 пост выше.

0
Аватар пользователя
ldvufa

Местный

Регистрация: 06.06.2015

Уфа

Сообщений: 8

06.07.2015 в 14:00:30

Топикстартер, есть у меня ощущение, что где-то рядом мы обитаем. Так как схема ввода у меня также организована (последовательно 3-х полюсник на 80, затем однофазник на 63 - EKF в этажном щитке, и 50А в квартирном перед счетчиком). Так вот у меня ввод сделан тремя проводами ПВ1 на 16мм2 (штангенциркулем 4.2мм в диаметре с учетом погрешности инструмента) - узнал я это когда захотел нарастить ввод (тоже думал 10ка).

0
Аватар пользователя
ayudin

Местный

Регистрация: 01.04.2014

Уфа

Сообщений: 29

06.07.2015 в 14:05:23

Обновил схему:

  • перетасовал световые и розеточные линии, с тем чтобы отключение розеток не отключало свет в этой же комнате
  • под "мокрым" 10мА УЗО остались только розетки (стиралка) в санузле
  • не нашел у ABB 2П-выключатель нагрузки на динрейку, поэтому оставил рубильник
  • добавил звонок, домофон
  • четырехрядный Mistral забит почти под завязку

Есть еще замечания к этой схеме?

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

06.07.2015 в 14:09:31

ayudin написал : Обновил схему:

  • перетасовал световые и розеточные линии, с тем чтобы отключение розеток не отключало свет в этой же комнате
  • под "мокрым" 10мА УЗО остались только розетки (стиралка) в санузле
  • не нашел у ABB 2П-выключатель нагрузки на динрейку, поэтому оставил рубильник
  • добавил звонок, домофон
  • четырехрядный Mistral забит почти под завязку

Есть еще замечания к этой схеме?

Я вам ща расскажу страшную гипотетическую ситуацию. Вы уехали в отпуск и оставили в квартире холодильник со светом, на лестнице злые строители чего-нибудь тащили, сорвали звонковые кнопки и провод звонка коротнул на "землю" (арматуру, шкаф, человека...), УЗО отключило звонок и... холодильник. Используйте или трансформаторный звонок или радио-звонок.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20799

06.07.2015 в 14:31:21

Roz написал : Я вам ща расскажу страшную гипотетическую ситуацию. Вы уехали в отпуск и оставили в квартире холодильник со светом, на лестнице злые строители чего-нибудь тащили, сорвали звонковые кнопки и провод звонка коротнул на "землю" (арматуру, шкаф, человека...), УЗО отключило звонок и... холодильник. Используйте или трансформаторный звонок или радио-звонок.

:applause::D

0
Аватар пользователя
ayudin

Местный

Регистрация: 01.04.2014

Уфа

Сообщений: 29

07.07.2015 в 08:21:14

 

ldvufa написал : Топикстартер, есть у меня ощущение, что где-то рядом мы обитаем.

  Возможно. У меня новостройка "от ФЖС" в южной части города.

ldvufa написал : Так как схема ввода у меня также организована (последовательно 3-х полюсник на 80, затем однофазник на 63 - EKF в этажном щитке, и 50А в квартирном перед счетчиком).

Так вот у меня ввод сделан тремя проводами ПВ1 на 16мм2 (штангенциркулем 4.2мм в диаметре с учетом погрешности инструмента) - узнал я это когда захотел нарастить ввод (тоже думал 10ка).

Насколько я понимаю, с вводным автоматом на 50А не важно какой ввод - 10 или 16 мм2.

0
Аватар пользователя
ldvufa

Местный

Регистрация: 06.06.2015

Уфа

Сообщений: 8

07.07.2015 в 10:38:57

 

ayudin написал : У меня новостройка "от ФЖС" в южной части города.

 Аналогично.  

ayudin написал : Насколько я понимаю, с вводным автоматом на 50А не важно какой ввод - 10 или 16 мм2.

В моем случае (удлинение ввода) занижать сечение смысла нет. Лишние потенциальные проблемы.

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

07.07.2015 в 11:18:06

@ayudin, по поводу узмки не слушайте никого. Очень полезная штуковина. Пару раз спасала электрику. По крайней мере, у соседей погорело все, кроме бойлера, у.меня - ничего. Стоит исконно православный барьер донецкого производства. Есть еще не менее наши V-PROTECTORы. Не нравится меандровское РН, можно взять их продукцию. О них никто не говорил, что это скрытый Китай

0
Аватар пользователя
ayudin

Местный

Регистрация: 01.04.2014

Уфа

Сообщений: 29

09.07.2015 в 15:13:54

 

NoNe написал : @ayudin, по поводу узмки не слушайте никого. Очень полезная штуковина.

 УЗМку, щиток, провода купил. Осталось купить модули и все собрать.

0
Аватар пользователя
ayudin

Местный

Регистрация: 01.04.2014

Уфа

Сообщений: 29

10.07.2015 в 10:00:05

Обновил схему.

Перетасовал/объединил световые линии. На световые линии/теплые полы поставил автоматы 10A C. Посмотрите плиз.

Есть у ABB хороший ВН на 2 полюса (как альтернатива трехполюсному рубильнику) ?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.07.2015 в 10:55:16

У АББ нормальные ВН. 

http://абб-электрика.рф/catalog/rubilniki\_modulnye\_e200\_na\_din\_reyku/abb\_e202g\_rubilnik\_2pol\_63a\_rychag\_ser/

На свет может автоматы с характеристикой В поставить?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.07.2015 в 11:06:17

 

ayudin написал : Есть у ABB хороший ВН на 2 полюса (как альтернатива трехполюсному рубильнику) ?

 вот, ведь, как сказывается влияние cs-cs!Он модульные рубильники не использует и народ даже не знает, что такие существуют!

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

10.07.2015 в 11:23:23

Действительно, влияние. :) Я наоборот, один раз попереключал в магазине и понял, что не нужна эта штуковина в домашнем щите. Ладно, кому реверс нужен.

0
Аватар пользователя
ayudin

Местный

Регистрация: 01.04.2014

Уфа

Сообщений: 29

10.07.2015 в 13:30:49

 

megrad написал : У АББ нормальные ВН. 

http://абб-электрика.рф/catalog/rubilniki\_modulnye\_e200\_na\_din\_reyku/abb\_e202g\_rubilnik\_2pol\_63a\_rychag\_ser/

 Спасибо. Его и поставлю. 

megrad написал : На свет может автоматы с характеристикой В поставить?

 Можно... это что то даст?

0