Здравствуйте.

Меня уже очень давно мучает один вопрос. Этот вопрос почему-то все пропускают при разговоре о прокладке электропроводки.

Суть вопроса:

Очень много людей живёт в панельных домах. И, например, нужно заменить электрику в такой квартире. Зачастую все стены которой являются несущими. Принимается решение вести всё по потолку.
Про то, как штробить стены или как делать подрозетники, только ленивый не выложил видео.
Но вот один немаловажный момент все опускают. А именно, как прокинуть провода из одной комнаты в другую. Особенно если проводов много. И нет отверстий, через которые их можно провести. Кто-то говорит, что надо просто брать и долбать несущие стены. Кто-то, что нельзя так делать. Подскажите, пожалуйста, как это делается правильно.

Этот вопрос меня мучает уже не первый год. Но найти внятного ответа я так и не смог. Буду очень благодарен за любую информацию.

Заранее всем огромное спасибо.

Аватар пользователя
shitovaleksey

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 2

04.07.2015 в 07:14:30

#5282075

Пробурить отверстие в стене, заложить стальную трубу, протянуть кабели, заделать зазоры огнестойкой монтажной пеной.

"СНиП 3.05.06-85. Пункт 3.18 (Общие требования. Раздел Электропроводки): Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.

Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.

Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.).

При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.

Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции."

Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

04.07.2015 в 11:02:21

#5282213

"Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки)
и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб" А если кабель проходит через отверстие, проделанное перфоратором в железобетонной стене- зачем там "отрезок трубы"?
Форма отверстия в такой стене измениться не может, если только дом не рухнет... По- моему. в этом случае труба не нужна!

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

04.07.2015 в 11:12:34

#5282221

shitovaleksey написал : заделать зазоры огнестойкой монтажной пеной.

Не могу сказать, что пена - легко удаляемая масса. :)

Любитель_Эл написал : А если кабель проходит через отверстие, проделанное перфоратором в железобетонной стене- зачем там "отрезок трубы"?

Всё верно, это отверстие можно отнести к "проемам". :)

Аватар пользователя
Gnumbix

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

04.07.2015 в 11:52:58

#5282243

Это понятно, что берём перфоратор и делаем отверстие. Да и СНиП (3.05.06-85. Пункт 3.18) я уже видел. Но меня смущает другое.
Везде сказано, что несущие стены трогать нельзя. А получается, что мы в ней делаем отверстие. Отсюда возникает вопрос. Есть ли какие правила на этот счёт. Например насколько большое отверстие допускается... В каком месте стены это допускается.
Какое должно быть отверстие. После чего надо получать проект на эти действия.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

04.07.2015 в 12:15:33

#5282268

Gnumbix написал : Везде сказано, что несущие стены трогать нельзя. А получается, что мы в ней делаем отверстие. Отсюда возникает вопрос.

Трогать - это значит, что её нельзя штрабить горизонтально, выдалбывать дверные проемы и ниши. Т.е. делат то, что стену ослабляет. Никто не говорит, что в стене нельзя просверлить маленькую дырочку или вбить гвоздик. :)

Аватар пользователя
Haasson

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Барнаул

Сообщений: 56

05.07.2015 в 16:01:47

#5283515

Я недавно прокидывал силовые линии над дверным проемом, у меня там зазор между потолком и вертикальной панелью толщиной в два пальца. Знаю, что в межпанельных швах нельзя проводку вести, но там участок всего-то толщиной в тонкую панель, решил провести. Ничего страшного? Места между кабелем и панелью осталось прилично, 2-3 сантиметра.

Аватар пользователя
Gnumbix

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

05.07.2015 в 17:03:17

#5283590

Radio написал : Трогать - это значит, что её нельзя штрабить горизонтально, выдалбывать дверные проемы и ниши. Т.е. делат то, что стену ослабляет. Никто не говорит, что в стене нельзя просверлить маленькую дырочку или вбить гвоздик. :)

Дырка тут не такая уж и маленькая получается.
Например, 3х-4х комнатная квартира в панельном доме. Обычно 1 комната является проходная. Получается уже некоторое количество кабелей. (Свет, розетки, пол и возможно кондиционер. Ещё и балкон иногда) И того на каждую комнату от 2-3 проводов. + Телефон, тв, интернет. Получается уже пучок проводов. А если ещё и в гофре...
Это уже 16мм * 4-6 и того минимум 6-9см

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20710

05.07.2015 в 17:27:53

#5283624

Gnumbix, отверстия для подрозетников допускаете? а это и есть "проём". В хрущовках панельных отверстия для розеток часто сквозные сделаны.

  • делаете отверстие размером с подрозетник повыше к потолку, вот и всё. Можете даже вставить подрозетник без дна - это будет > обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации

...да и откуда Вы взяли, что

Gnumbix написал : несущие стены трогать нельзя.

трогать можно, и даже делать небольшие проёмы можно. Главное - не ослабить, не перепилить металлмическую арматуру внутри.

Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

05.07.2015 в 17:30:08

#5283629

Gnumbix написал : Получается уже пучок проводов. А если ещё и в гофре... Это уже 16мм * 4-6 и того минимум 6-9см

Просто не используйте гофротрубу там, где в этом нет необходимости.

Отверстие буром-двадцаткой - это два-три плоских кабеля на два с половиной, или три-четыре полторашки.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.08.2015 в 22:39:39

#5341499

Если уж не хочется повреждать стену, делайте отверстия алмазным бурением, это повреждает стену менее всего.

Аватар пользователя
Amarant

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Челябинск

Сообщений: 21

02.08.2019 в 14:04:45

#6660974

Господа, подскажите, а если дом кирпичный и требуется проложить вводной кабель от подъездного щитка в квартиру сквозь кирпичную стенку толщиной около 40 см. Нужны ли там какие либо закладные ввиде металлических труб или пластиковых, или это все лишнее?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.08.2019 в 14:12:29

#6660982

Amarant написал: Нужны ли там какие либо закладные в виде металлических труб или пластиковых, или это все лишнее?

А кто знает состояние Ваших стен? Лишней защита не будет.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12212

02.08.2019 в 14:42:57

#6661015

Amarant написал: водной кабель от подъездного щитка в квартиру сквозь кирпичную стенку толщиной около 40 см. Нужны ли там какие либо закладные ввиде металлических труб

Не так уж и дорогая по цене металлическая труба, чтобы рисковать и экономить. Неизвестно же что внутри стены.

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.08.2019 в 14:57:46

#6661025

Amarant, Хоть в кирпичном, хоть в газобетонном, при наличии трубы в стене прокладывать провода на порядок легче в трубе, чем без неё.

Аватар пользователя
Amarant

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Челябинск

Сообщений: 21

02.08.2019 в 15:59:31

#6661063

А чем заделывается отверстие? Конкретных составов найти не могу. Должен быть как понимаю легкоудаляемым и пожароустойчивым.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.08.2019 в 16:31:55

#6661069

Amarant, Любая гипсовая штукатурка.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108405

02.08.2019 в 17:40:51

#6661091

Amarant написал: А чем заделывается отверстие? Конкретных составов найти не могу. Должен быть как понимаю легкоудаляемым и пожароустойчивым.

Amarant, можно - тощим цементным составом - то есть песок с минимумом цемента. Чтобы когда затвердеет - почти пальцами крошился. А так ...есть в продаже специальные составы для заделки кабельных проходок

Аватар пользователя
Amarant

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Челябинск

Сообщений: 21

02.08.2019 в 17:41:02

#6661092

Всех благодарю за ответы.

Аватар пользователя
MаSeVi

Местный

Регистрация: 03.08.2019

Иркутск

Сообщений: 0

03.08.2019 в 06:56:02

#6661409

Gnumbix написал: Но вот один немаловажный момент все опускают. А именно, как прокинуть провода из одной комнаты в другую.

А вы как думаете? Вам волшебную нить здесь дадут, чтобы ваши провода протащить через стены? Сверлите, Вася.

Аватар пользователя
нурислам

Местный

Регистрация: 06.03.2017

Челябинск

Сообщений: 8

06.10.2019 в 17:46:35

#6703744

Хочу провести из комнаты на балкон свет и сделать розетку. Как быть теперь со сверлением стены. Дом панельный 97серия

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.10.2019 в 17:56:59

#6703750

нурислам написал: Как быть теперь со сверлением стены.

В чём проблема?

нурислам написал: из комнаты на балкон свет и сделать розетку.

То есть запитаете с ближайшей розетки? Линия под защитой УЗО?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
нурислам

Местный

Регистрация: 06.03.2017

Челябинск

Сообщений: 8

06.10.2019 в 20:03:11

#6703850

megrad, а что это за УЗО

Аватар пользователя
нурислам

Местный

Регистрация: 06.03.2017

Челябинск

Сообщений: 8

06.10.2019 в 20:06:43

#6703852

При чем ближайшая розетка находится на межкомнатной несущей стене, как быть ее тоже надо проштрабить. И сверлить тоже несущую стену

Аватар пользователя
нурислам

Местный

Регистрация: 06.03.2017

Челябинск

Сообщений: 8

06.10.2019 в 20:07:23

#6703854

При чем ближайшая розетка находится на межкомнатной несущей стене, как бать ее тоже надо проштрабить. И сверлить тоже несущую стену

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.10.2019 в 20:13:37

#6703859

нурислам написал: а что это за УЗО

Ваша гарантия безопасности ссылка. Тем более розетка на балконе.

нурислам написал: При чем ближайшая розетка находится

Откуда тогда собираетесь запитывать балкон? Балкон застеклённый?

нурислам написал: ее тоже надо проштрабить.

Про кабель канал тоже не слышали? Тогда ну его - электричество на балконе или кого то за кромку хотите отправить?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
нурислам

Местный

Регистрация: 06.03.2017

Челябинск

Сообщений: 8

06.10.2019 в 20:37:11

#6703876

megrad, розетка с заземлением,розетка расположена в 80см. от стены которую планирую сверлить, про кабельканалы знаю, но не хотелось бы наружный кабельканал хотябы в комнате. Балкон застеклен, обшивается и утепляется пеноплексом.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.10.2019 в 20:41:33

#6703879

нурислам написал: розетка с защемлением

ей что-то защемили/прищемили? и она при этом не пищит и не стонет...? :) странная розетка, мазохистская

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.10.2019 в 20:51:06

#6703885

нурислам написал: розетка с заземлением

А кабель к розетки какой подведён? Дом какого года? Дома до 2000 гг имели только зануление.

нурислам написал: розетка расположена в 80см. от стены которую планирую сверлить,

нурислам написал: но не хотелось бы наружный кабель канал хотя бы в комнате.

Вопрос то в чём? Можно ли сверлить несущую стену? Ответ - можно. Штробить только вертикально. Как вариант отштробить до плинтуса - про каналы в плинтусах надеюсь слышали. Как вариант выполнить питание в виде удлинителя.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
нурислам

Местный

Регистрация: 06.03.2017

Челябинск

Сообщений: 8

06.10.2019 в 22:23:57

#6703962

megrad, ну в принципе я так и думал. Проштробить до плинтуса , пустить провод по плинтуса сверлить стену на балкон на уровне плинтуса. А так да вопрос про свеление стены. Можно или не можно