18.07.2015 в 18:38:43
Truefalse написал : Спс. Но все же вопрос. Если при TN-C-S пропадет нуль, я на заземлении получу потенциал, верно? Вопрос важный т.к. требование газовиков это заземление трубы и котла. Да и вовсе не хочется посреди зимы остаться с "тухлой" автоматикой котла.
Разумеется, вы получите весьма конкретный потенциал. Ну, чуть ниже 400в :)зы. на трубу/котел делайте отдельное заземление
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
18.07.2015 в 23:07:42
Truefalse написал : В случае пропадания нуля, ток идет в землю, следовательно на всех корпусах появляется линейное напряжение.
Тебе же правильно сказали!!! какое линейное напряжение на земле??? Для этого и делается земля, что если на корпусе что появилось то уйдет на землю. Ты этого и не почувствуешь.
18.07.2015 в 23:10:25
Roz написал : Как раз с "хорошим заземлением" перекоса фаз при отгорании быть не может, на то оно и "хорошее".
У вас нулевые познания в электричестве. Перекос фаз зависит не от качества заземления от конкретной нагрузки на каждую фазу.
19.07.2015 в 00:15:32
СергейИ написал :
Как раз с "хорошим заземлением" перекоса фаз при отгорании быть не может, на то оно и "хорошее".
У вас нулевые познания в электричестве. Перекос фаз зависит не от качества заземления от конкретной нагрузки на каждую фазу.
Ну скажем так, применять термин "перекос фаз" к термину "отгорание нуля" не правильно. Но понятно, что имеется ввиду - повышение напряжения при "отгорании нуля".
19.07.2015 в 09:57:00
Roz написал : Но понятно, что имеется ввиду - повышение напряжения при "отгорании нуля".
Именно перекос, а не повышение. Потому как если на одной фазе будет повышение, то на другой будет понижение.ЗЫ Это только у меня не работает цитирование или у всех?
22.07.2015 в 07:53:58
На стену дома пришел сип. уличный бокс с вводным автоматом и ОПН, делаем переход на медь и тут же разделяем PEN на PE и N (точка А). из этого же бокса спускается 16мм на ЗУ(можно заменить на катанку если что) а сквозь стену в дом(котельную) уходят PE и N и подходят к щиту где уже стоит счетчик, селективное узо, вторая ступень ОПН и т.д. и шины N и PE. само помещении опоясано медной лентой(для заземления корпусов котла и систем водопготовки и газовой трубы) и естественно соединено в этом же щите с шиной PE.
Вот вопрос: можно ли и имеет ли смысл, соединить точки С и D (медную опоясывающую шину внутри здания с точкой подключения PE к ЗУ на улице) сквозь стену.
22.07.2015 в 15:10:33
Truefalse написал :
Вот вопрос: можно ли и имеет ли смысл, соединить точки С и D (медную опоясывающую шину внутри здания с точкой подключения PE к ЗУ на улице) сквозь стену.
Был случай, схемка один в один, если С и D соеденить.Сварные решили использовать шину для подачи тока. Так в момент когда они варили между точками Cи В пошёл ток и на концах возникло напряжение, шина выдержела, а вот желто-зелёный вместе с кабелем на 4 квадрата выгорел секунды за 3-4.
23.07.2015 в 08:42:00
Aтос написал :
Вот вопрос: можно ли и имеет ли смысл, соединить точки С и D (медную опоясывающую шину внутри здания с точкой подключения PE к ЗУ на улице) сквозь стену.
Был случай, схемка один в один, если С и D соеденить.Сварные решили использовать шину для подачи тока. Так в момент когда они варили между точками Cи В пошёл ток и на концах возникло напряжение, шина выдержела, а вот желто-зелёный вместе с кабелем на 4 квадрата выгорел секунды за 3-4.
Ну тут как говориться дай дураку стеклянный.....и т.д.
23.07.2015 в 08:59:54
Truefalse написал :
Вот вопрос: можно ли и имеет ли смысл, соединить точки С и D (медную опоясывающую шину внутри здания с точкой подключения PE к ЗУ на улице) сквозь стену.
можно соединить, но смысл есть только если соединять медной шиной, либо проводами очень большого сечения, а соединять желто зелёным, такого же сечения каким уже сделано, смысла нет, т.к. эти точки уже соединены, на вашей картинке, при помощи желто -зелёного провода .
23.07.2015 в 10:22:45
С учетом того что на участке AD может возникнуть напряжение вызваннае блуждающими токами или банально PEN перегорит
точки A D и С следует объеденить, либо расположить на одной шине. И уже с этой точки (шины) взять PE и N и присоеденить ЗУ
23.07.2015 в 11:36:19
Да перестаньте "делить пен", где не надо и всё у вас получится)
23.07.2015 в 12:46:56
Aтос написал :
точки A D и С следует объеденить, либо расположить на одной шине. И уже с этой точки (шины) взять PE и N и присоеденить ЗУ
так-то, все эти точки у него уже объединены, вы правы, что может перегореть, т.к . провода тонкие; дело в том что все заземлители (у автора их два, один есть на рисунке, а другого не нарисовано, но он есть)) -заземлители нужно соединять между собой не проводами по воздуху, а, первым делом, толстой шиной, расположенной в земле. ну или если не в земле, то где- нибудь поближе к ней и подальше от людей. Я так думаю.
23.07.2015 в 13:36:32
Грэй написал :
точки A D и С следует объеденить, либо расположить на одной шине. И уже с этой точки (шины) взять PE и N и присоеденить ЗУ
так-то, все эти точки у него уже объединены,
Обьеденить в смысле сделать одну точку.Иначе в случае отгорания PEN где нибудь за пару кварталов,
вся нагрузка от соседних абонентов ляжет на на желто зелёную соплю AD и ABCD
23.07.2015 в 13:43:44
Aтос написал :
Обьеденить в смысле сделать одну точку.
"электрически" эти точки уже объединены - вы предлагаете их объединить физически? то есть (к примеру) загнуть верхний кабель к низу, вытянуть шину поближе на улицу, и стянуть это всё одним, типа, болтом? Так что ли? :)
23.07.2015 в 13:51:00
а, теперь вижу -
Aтос написал :
точки A D и С следует .... либо расположить на одной шине. И уже с этой точки (шины) взять PE и N и присоеденить ЗУ
это как бы, то же самое что я предложил, только удобнее - всё в одном месте