SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.05.2016 в 16:04:45

Димон, ваше словоблудство меня не интересует - см. картинки в теме и требования к TNCS в буэ))

0
Prussia39
Prussia39
Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 182

31.05.2016 в 16:07:24

немного увеличил

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.05.2016 в 16:09:21

Prussia39, если уж хотите) Кабель можно и 4х25 в таком случае, но в доме нарисуйте уже 4Р или 3Р+N на вводе.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.05.2016 в 16:16:32

SB3 написал: Димон, ваше словоблудство меня не интересует - см. картинки в теме и требования к TNCS в буэ))

SB3, также с ваших слов ПуЭ не действительно :) ну для частного сектора естественно :) то есть я правильно понимаю что вы сами себе противоречите ? В Пуэ нет запрета на деление пен на трубостойке

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.05.2016 в 16:18:54

SB3 написал: Prussia39, если уж хотите) Кабель можно и 4х25 в таком случае, но в доме нарисуйте уже 4Р или 3Р+N на вводе.

SB3, пищика между контактами ноля при 4 полюсном ав и кирдык части техники ТС :)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.05.2016 в 16:23:06

Prussia39, пост #5295402 Там смотрите что и как :) 473.3.2.1 Системы TT и TN а) В случаях, когда сечение нулевого рабочего проводника по крайней мере равно или эквивалентно сечению фазных проводников, не требуется предусматривать устройства обнаружения тока короткого замыкания в этом проводнике или устройства его отключения. гост :popcorn

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.05.2016 в 16:23:19

Димон114, не начинайте, всё равно я по вам потопчусь, зачем их выпускают тогда?) И может рекомендации Хагера показать?))) Prussia39 лучше посмотрите тут тему форумчанина "Alexpop" ,какую ему схему Димон и Ко, наваяли).

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.05.2016 в 16:28:59

SB3 написал: Димон114, не начинайте, всё равно я по вам потопчусь, зачем их выпускают тогда?) И может рекомендации Хагера показать?))) Prussia39 лучше посмотрите тут тему форумчанина "Alexpop" ,какую ему схему Димон и Ко, наваяли).

SB3, сколько пробовали ржут над вами :) в личку много пишут :popcorn

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.05.2016 в 16:31:19

Да у вас .... большая компания) Вы автору схему лучше рисуйте,меня не трогайте).

0
Prussia39
Prussia39
Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 182

01.06.2016 в 07:58:29

http://y-kharechko.livejournal.com/1323.html http://y-kharechko.livejournal.com/2026.html

0
Prussia39
Prussia39
Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 182

01.06.2016 в 08:37:55

просто выкладываю для других форумчан . С изменениями по рекомендации SB3

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.