Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.06.2016 в 08:55:46

Я вам "пен" делить не предлагал. Харечко же был "съеден" Зюзиным и Ко в другом месте за отсутствие групповых АВ и за защиту однофазных цепей 4Р УЗО).

0
Prussia39
Prussia39
Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 182

01.06.2016 в 10:48:41

SB3 написал: Prussia39, в вашей схеме УЗО 63А 300мА в щите счётчика не включится. Почему?)

SB3, Так почему ?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.06.2016 в 11:25:49

5678631

если вы об этом сообщении - у вас ноль после узо соединён с землей в буквальном смысле, через броню кабеля.

0
Prussia39
Prussia39
Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 182

01.06.2016 в 13:55:37

планирую использовать такие реле напряжения

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.06.2016 в 16:51:43

Где-то тут его поругали вроде)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

02.06.2016 в 01:09:31

SB3 написал: Я вам "пен" делить не предлагал. Харечко же был "съеден" Зюзиным и Ко в другом месте за отсутствие групповых АВ и за защиту однофазных цепей 4Р УЗО).

SB3, шо це такэ груповые ав ? И кто пен делить не велит ? ( норматив в студию , а не легенды мифы и придания . )

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.06.2016 в 01:14:10

Димон114, вы лучше сюда идите, помогите автору от 2р АВ отбиться) http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t253594-sechenie-kabeley-i-podbor-avtomatov-3k-kv/

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

02.06.2016 в 21:39:49

SB3 написал: Димон114, вы лучше сюда идите, помогите автору от 2р АВ отбиться) http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t253594-sechenie-kabeley-i-podbor-avtomatov-3k-kv/

SB3, двух полюсный тролинг уже надоел ,не технического обоснования не нормативного не представленно . Одни пугалки пожарами . Забаньте этого клоуна , читать противно . На одном сайте это уже сделали . Пс фело гомно , факом приличный инструмент .

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

13.06.2016 в 16:52:55

SB3 написал: Броня кабеля РЕ быть не может.

Это в данном случае так, а в общем не так однозначно, как вы написали. ПУЭ 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: ... 7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.06.2016 в 17:03:39

Вы где такие или такие заземлители видели?)

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

13.06.2016 в 17:17:01

SB3 написал: Вы где такие или такие заземлители видели?)

SB3, Видел в щитовой, два кабеля заходят бронированные, а из брони тросиком на корпус ВРУ.

0