Добрый день.
Есть редукторы Honeywell fk06 на отводах XBC и ГВС. Меняли отводы от стояков ГВС и ХВС, и сбился баланс холодной и горячей воды (при серединном положении смесителя в ванной текла очень горячая вода). Хотя давление на ХВС и ГВС с закрытыми выходами коллекторов было одинаковое — 3 атм по манометрам.Решил убавить давление на редукторе ГВС. Сам редуктор новый — стоит около 3 месяцев (голограмма, фирменный манометр, купил в Стелмаркете).Делал по инструкции. В процессе ослабления пружины (поворот регулировочной ручки на упора (-)) слышался легкий хруст или даже тихие щелчки (потом пропали). Дальше при установке давления возникла интересная вещь: начал крутить с 0 атм, регулировочная ручка показывала уже 1 атм, а давление на манометре только сдвинулось с нуля. И дальше по мере вращения ручки давление на манометре так и отставало на 1 атм от индикатора на ручке. Вопрос: что сломалось, и что я не так делаю? В результате ручку докрутил до 3.5 атм, а манометр показывает 2.5 атм. Но если закрыть вентили на гребенке, то давление по мере закрытия возрастает до тех самых 3.5 атм. После открытия вентилей или спуска через промывку редуктора - снова 2.5. Это все в статике.
При разборе воды перепадов давления нет. Температура на выходе из смесителя - 35 град.До этой истории давление на манометре соответствовало положению регулировочной ручки. Другой вопрос, почему до моих регулировок давление на ГВС и ХВС было выставлено одинаковое (3 атм), а из смесителя лилась очень горячая вода (опять же в среднем положении).
Заранее спасибо за ответы. Владимир.