20.09.2018 в 01:53:22
nutcracker написал: Так и не все на этот форум приходят погудеть
nutcracker написал: Первое, что нашёл здесь же.
Я бы подчеркнул . НЕ менее чем в два раза! По ссылочке почитал.. Быть может все. А отталкиваться надо от модели счетчика. Тогда разговор будет предметным. Я так понял.
20.09.2018 в 02:04:14
mihail197 написал: отталкиваться надо от модели счетчика. Тогда разговор будет предметным
Верно.
mihail197 написал: НЕ менее чем в два раза!
Линия должна быть очень проблемной, или учёт при неравенстве токов в счётчике ведётся сильно не в пользу потребителя. Без подробностей никак. Может, действительно, вагон косячных счётчиков закупили :).
20.09.2018 в 02:19:06
nutcracker написал: Может, действительно, вагон косячных счётчиков закупили
Видно так и есть , если целые улицы уже год стоят с этими счетчиками. которые бредят, а народ пока платит по своим старым.
20.09.2018 в 10:33:37
mihail197 написал: Видно так и есть
Пока не видно, ждём модель счётчика. Если бы Вы были уже в непосредственном соприкосновении с этой проблемой, всё можно определить ещё прошлым вечером. И по поводу "целых улиц". Бывает, не учли при закупке/подключении оборудования специфику.
20.09.2018 в 20:59:46
mihail197 написал: Так вот суть вопроса то?! Может ли реально заземление влиять на этот счетчик
Да, НЕПРАВИЛЬНО подключенное заземление может реально влиять на накручивание счетчиком НЕ потребленной электроэнергии если НЕ понимающие, среди которых бывают и монтажники поставщика электроэнергии, подключают заземленный дом с ответвлением TN-C через счётчик в котором учитывается ток и в нейтральном проводнике, НЕ предупредив хозяев что НУЖНО поменять жильность ввода или, что лучше по обеспечению безопасности для одноквартирных домов, поменять тип системы электроснабжения дома с TN на ТТ.
Такие ситуации особенно были массовые когда в многоквартирных домах старого жилищного фонда, где в квартирах нет земли, а этажные щиты заземлены по системе электроснабжения с типом заземления TN-C, меняли старые счётчики на современные. .
mihail197 написал: или это просто совпадения с другими причинами (брак счетчиков, не настроено на пультовой и тд...)
Да, могут быть и совпадения, так как к учету счетчиком добавляются потери ответвления к дому, современные счётчики считают и очень малую нагрузку, бывают неправильно настроены, ломаются.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей