Аватар пользователя
odesit

Местный

Регистрация: 21.05.2008

Одесса

Сообщений: 363

14.07.2015 в 11:34:11

Есть разноэтажный дом, к стене из профнастила примыкает кровля из шифера.Из за того, про профнастил рельефный, металлическая планка примыкания прилегает негерметично, есть щели толщиною с волну.Чем посоветуете их заделать? Монтажная пена вроде не лучший вариант, может кровельную ленту? Одностороннюю лучше (наклеить снаружи на стену и на планку примыкания) или двухстороннюю (наклеить между стеной и планкой примыкания, вовнутрь) ? Что посоветуете, а то я эти ленты в руках не держал, а на догадках далеко не уедишь !?

Или герметиками лучше? По своему опыту их эксплуатации в ванной, они через год-два отслаиваются в тёплом помещении, а тут перепады  температуры, ещё раньше отслоится..

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19370

14.07.2015 в 11:46:48

СТИЗ-А по сетке

0
Аватар пользователя
Shkeddy

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

14.07.2015 в 13:09:00

Этот стык нормально никак не заделать. Если попадают осадки, то все равно все будет протекать. Есть хорошие ленты, типа Wakeflex, но цена сделает ее применение неинтересным.

Обычно в таких местах, если демонтаж фасада невозможен, ставят отлив и навешивают второй ряд профнастила.

 

0
Аватар пользователя
odesit

Местный

Регистрация: 21.05.2008

Одесса

Сообщений: 363

14.07.2015 в 14:31:09

 

Shkeddy написал : Этот стык нормально никак не заделать. Если попадают осадки, то все равно все будет протекать. Есть хорошие ленты, типа Wakeflex, но цена сделает ее применение неинтересным.

Обычно в таких местах, если демонтаж фасада невозможен, ставят отлив и навешивают второй ряд профнастила.

 

 а как оптимально следует делать? Разрезать профнастил параллельно скату кровли и вставить вовнутрь , под профнастил Г-образный отлив?

линию реза я показал красной чертой

0
Аватар пользователя
GKL

Местный

Регистрация: 30.05.2009

Волгоград

Сообщений: 1167

14.07.2015 в 16:53:27

@odesit, Завести жестяной угол  под профлист и шифер , гарантировано не потечёт . Предварительно расчертить на профлисте линию слива оталиваясь от плоскости шифера , и  отрезать ушм  .

0
Аватар пользователя
Shkeddy

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

14.07.2015 в 18:09:19

А зачем заводить под шифер?

 

Здесь лучше заводить отлив, а не угол. И под профнастил, но над шифером. И так чтобы перекрывал волну, т.е. капельник был через волну шифера. Но гемора будет предостаточно.

Как по мне - нет ничего хуже исправлять вот такие системные решения, одно мучение, уходит много времени, а по цене работы - копейки.

 

0
Аватар пользователя
GKL

Местный

Регистрация: 30.05.2009

Волгоград

Сообщений: 1167

14.07.2015 в 20:09:00

Если укладывать  на  шифер а не заводить под него  будет задувать под угол-отлив , а зимой с циклами оттаивания -замораживания течь будет однозначно . 

0
Аватар пользователя
odesit

Местный

Регистрация: 21.05.2008

Одесса

Сообщений: 363

23.07.2015 в 01:18:56

всем спасибо за участие, сделал попроще, второй слой профнастила примыкает на стене к первому и на крыше поверх шифера

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу