VLDubr
VLDubr
Новичок

Регистрация: 03.10.2012

Анжеро-Судженск

Сообщений: 20

16.07.2015 в 07:08:29

В общем, сделал я металлический щиток с окном для снятия показаний счетчика, поставлю туда два автомата, трехполюсных (четырех не нашел в магазине), один D32, другой D25, закреплю нулевую шину на изоляторы и заземлю щиток за арматуру фундамента.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9178

16.07.2015 в 07:46:47

 

VLDubr написал :    

   Но ведь, если учетно - распределительный щит будет выполнен с нарушением ПУЭ, то сетевая организация, так как она организация и обязана выполнять ПУЭ, просто не станет подключать мой гараж. ))( 

 О,как вы заблуждаетесь.Вот вам пример 

И это не самодеятельность,это монтажная организация.

0

И это пройдёт ...

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.07.2015 в 08:21:12

 

VLDubr написал :  

Цитата@Alexiy****

    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**SB3****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t236029-nuzhno-li-zazemlyat-metallicheskij-shkaf-gde-budet-stoyat-trehfaznyj-schetchik/?p=5295851#post5295851)

       Где тут простые граждане с ИЖС?)  

 а простые граждане тут при чём? Они никому ничего не должны - ни перед кем не отчитываются. Каждый сам себе злобный буратина.

 Но ведь, если учетно - распределительный щит будет выполнен с нарушением ПУЭ, то сетевая организация, так как она организация и обязана выполнять ПУЭ, просто не станет подключать мой гараж. ))(

 бабушка-опломбировщица и не обязана знать ПУЭ. Коммутация нейтрали подразумевает тип заземления TT и это не запрещено ПУЭ. В компетенцию сетевой организации не входит обследование условий выполнения электробезопасности при применении системы TN - эта задача решается средствами заявителя.Какие у вас претензии к сетевой организации? Им главное чтобы не было возможности воровства, а ваша безопасность и сохранность оборудования - не их забота. Они за то, что после счётчика не отвечают. Выбор типа заземления - ваши проблемы.Вы выбрали не оптимальный вариант режима работы нейтрали и будете теперь с этим жить, с чем вас и поздравляем.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.07.2015 в 08:22:32

 

serj12 написал : И это не самодеятельность,это монтажная организация.

 я чё там? ничего ж не разобрать! темно как в месте, требующем повышенной толерантности

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9178

16.07.2015 в 08:24:23

 

Alexiy написал :  

Цитата@serj12****

   И это не самодеятельность,это монтажная организация.

 я чё там? ничего ж не разобрать! темно как в месте, требующем повышенной толерантности

 вводной СИП в два однополюсных АВ

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9178

16.07.2015 в 08:26:08

@Alexiy, я с этим движком форума и захожу по полчаса =(

0

И это пройдёт ...

VLDubr
VLDubr
Новичок

Регистрация: 03.10.2012

Анжеро-Судженск

Сообщений: 20

16.07.2015 в 10:09:20

Я подал заявку на техприсоединение моего гаража к сети 380в, купил автоматы, трехфазный счетчик, динрейку, шину для нейтрали, сделал шкаф из металла и стал ждать когда мне проведут снижение с опоры, но приехали монтеры и сказали, что мой шкаф не годится, что они не станут подводить в такой шкаф электричество и нужно купить пластмассовый бокс, такой как у них (они показали его мне), а лучше, соответственно, купить у них. На следующий день я съездил к ним в контору и разговаривал с ихним главным инженером, который ничего не имел против моего шкафа из металла, сказал лишь только, что нужно заземление, вот я и стал вникать во все технические, а сейчас и юридические тонкости.  

Alexiy написал : Вы выбрали не оптимальный вариант режима работы нейтрали и будете теперь с этим жить, с чем вас и поздравляем.

 но ведь мне ничто не помешает, в любой момент, соединить шину нейтрали с заземлением

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

16.07.2015 в 10:26:04

 

VLDubr написал : Я подал заявку на техприсоединение моего гаража к сети 380в, купил автоматы, трехфазный счетчик, динрейку, шину для нейтрали, сделал шкаф из металла и стал ждать когда мне проведут снижение с опоры, но приехали монтеры и сказали, что мой шкаф не годится, что они не станут подводить в такой шкаф электричество и нужно купить пластмассовый бокс, такой как у них (они показали его мне), а лучше, соответственно, купить у них. На следующий день я съездил к ним в контору и разговаривал с ихним главным инженером, который ничего не имел против моего шкафа из металла, сказал лишь только, что нужно заземление, вот я и стал вникать во все технические, а сейчас и юридические тонкости.  

Цитата@Alexiy****

Вы выбрали не оптимальный вариант режима работы нейтрали и будете теперь с этим жить, с чем вас и поздравляем.

 но ведь мне ничто не помешает, в любой момент, соединить шину нейтрали с заземлением

 Помешает коммутация PEN (синий провод).

0
VLDubr
VLDubr
Новичок

Регистрация: 03.10.2012

Анжеро-Судженск

Сообщений: 20

16.07.2015 в 11:02:47

 

Roz написал :  

Цитата@VLDubr****

   Я подал заявку на техприсоединение моего гаража к сети 380в, купил автоматы, трехфазный счетчик, динрейку, шину для нейтрали, сделал шкаф из металла и стал ждать когда мне проведут снижение с опоры, но приехали монтеры и сказали, что мой шкаф не годится, что они не станут подводить в такой шкаф электричество и нужно купить пластмассовый бокс, такой как у них (они показали его мне), а лучше, соответственно, купить у них. На следующий день я съездил к ним в контору и разговаривал с ихним главным инженером, который ничего не имел против моего шкафа из металла, сказал лишь только, что нужно заземление, вот я и стал вникать во все технические, а сейчас и юридические тонкости.  

Цитата@Alexiy****

Вы выбрали не оптимальный вариант режима работы нейтрали и будете теперь с этим жить, с чем вас и поздравляем.

 но ведь мне ничто не помешает, в любой момент, соединить шину нейтрали с заземлением

 Помешает коммутация PEN (синий провод).

 Но ведь РЕN, уже заземлен, как я понимаю, или не так?

0
VLDubr
VLDubr
Новичок

Регистрация: 03.10.2012

Анжеро-Судженск

Сообщений: 20

16.07.2015 в 13:30:09

И вообще, как понимать; соединению шины нейтрали помешает коммутация PEN - провода?????

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

16.07.2015 в 15:20:52

Извиняюсь, перепутал. Если у вас PEN со столба не коммутируется, то сможете соединить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.