В общем, сделал я металлический щиток с окном для снятия показаний счетчика, поставлю туда два автомата, трехполюсных (четырех не нашел в магазине), один D32, другой D25, закреплю нулевую шину на изоляторы и заземлю щиток за арматуру фундамента.
16.07.2015 в 07:08:29
В общем, сделал я металлический щиток с окном для снятия показаний счетчика, поставлю туда два автомата, трехполюсных (четырех не нашел в магазине), один D32, другой D25, закреплю нулевую шину на изоляторы и заземлю щиток за арматуру фундамента.
16.07.2015 в 07:46:47
VLDubr написал :
Но ведь, если учетно - распределительный щит будет выполнен с нарушением ПУЭ, то сетевая организация, так как она организация и обязана выполнять ПУЭ, просто не станет подключать мой гараж. ))(
О,как вы заблуждаетесь.Вот вам пример
И это не самодеятельность,это монтажная организация.
И это пройдёт ...
16.07.2015 в 08:21:12
VLDubr написал :
**@**SB3****[](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t236029-nuzhno-li-zazemlyat-metallicheskij-shkaf-gde-budet-stoyat-trehfaznyj-schetchik/?p=5295851#post5295851)
Где тут простые граждане с ИЖС?)
а простые граждане тут при чём? Они никому ничего не должны - ни перед кем не отчитываются. Каждый сам себе злобный буратина.
Но ведь, если учетно - распределительный щит будет выполнен с нарушением ПУЭ, то сетевая организация, так как она организация и обязана выполнять ПУЭ, просто не станет подключать мой гараж. ))(
бабушка-опломбировщица и не обязана знать ПУЭ. Коммутация нейтрали подразумевает тип заземления TT и это не запрещено ПУЭ. В компетенцию сетевой организации не входит обследование условий выполнения электробезопасности при применении системы TN - эта задача решается средствами заявителя.Какие у вас претензии к сетевой организации? Им главное чтобы не было возможности воровства, а ваша безопасность и сохранность оборудования - не их забота. Они за то, что после счётчика не отвечают. Выбор типа заземления - ваши проблемы.Вы выбрали не оптимальный вариант режима работы нейтрали и будете теперь с этим жить, с чем вас и поздравляем.
16.07.2015 в 08:22:32
serj12 написал : И это не самодеятельность,это монтажная организация.
я чё там? ничего ж не разобрать! темно как в месте, требующем повышенной толерантности
16.07.2015 в 08:24:23
Alexiy написал :
И это не самодеятельность,это монтажная организация.
я чё там? ничего ж не разобрать! темно как в месте, требующем повышенной толерантности
вводной СИП в два однополюсных АВ
И это пройдёт ...
16.07.2015 в 08:26:08
@Alexiy, я с этим движком форума и захожу по полчаса =(
И это пройдёт ...
16.07.2015 в 10:09:20
Я подал заявку на техприсоединение моего гаража к сети 380в, купил автоматы, трехфазный счетчик, динрейку, шину для нейтрали, сделал шкаф из металла и стал ждать когда мне проведут снижение с опоры, но приехали монтеры и сказали, что мой шкаф не годится, что они не станут подводить в такой шкаф электричество и нужно купить пластмассовый бокс, такой как у них (они показали его мне), а лучше, соответственно, купить у них. На следующий день я съездил к ним в контору и разговаривал с ихним главным инженером, который ничего не имел против моего шкафа из металла, сказал лишь только, что нужно заземление, вот я и стал вникать во все технические, а сейчас и юридические тонкости.
Alexiy написал : Вы выбрали не оптимальный вариант режима работы нейтрали и будете теперь с этим жить, с чем вас и поздравляем.
но ведь мне ничто не помешает, в любой момент, соединить шину нейтрали с заземлением
16.07.2015 в 10:26:04
VLDubr написал : Я подал заявку на техприсоединение моего гаража к сети 380в, купил автоматы, трехфазный счетчик, динрейку, шину для нейтрали, сделал шкаф из металла и стал ждать когда мне проведут снижение с опоры, но приехали монтеры и сказали, что мой шкаф не годится, что они не станут подводить в такой шкаф электричество и нужно купить пластмассовый бокс, такой как у них (они показали его мне), а лучше, соответственно, купить у них. На следующий день я съездил к ним в контору и разговаривал с ихним главным инженером, который ничего не имел против моего шкафа из металла, сказал лишь только, что нужно заземление, вот я и стал вникать во все технические, а сейчас и юридические тонкости.
Вы выбрали не оптимальный вариант режима работы нейтрали и будете теперь с этим жить, с чем вас и поздравляем.
но ведь мне ничто не помешает, в любой момент, соединить шину нейтрали с заземлением
Помешает коммутация PEN (синий провод).
16.07.2015 в 11:02:47
Roz написал :
Я подал заявку на техприсоединение моего гаража к сети 380в, купил автоматы, трехфазный счетчик, динрейку, шину для нейтрали, сделал шкаф из металла и стал ждать когда мне проведут снижение с опоры, но приехали монтеры и сказали, что мой шкаф не годится, что они не станут подводить в такой шкаф электричество и нужно купить пластмассовый бокс, такой как у них (они показали его мне), а лучше, соответственно, купить у них. На следующий день я съездил к ним в контору и разговаривал с ихним главным инженером, который ничего не имел против моего шкафа из металла, сказал лишь только, что нужно заземление, вот я и стал вникать во все технические, а сейчас и юридические тонкости.
Вы выбрали не оптимальный вариант режима работы нейтрали и будете теперь с этим жить, с чем вас и поздравляем.
но ведь мне ничто не помешает, в любой момент, соединить шину нейтрали с заземлением
Помешает коммутация PEN (синий провод).
Но ведь РЕN, уже заземлен, как я понимаю, или не так?
16.07.2015 в 13:30:09
И вообще, как понимать; соединению шины нейтрали помешает коммутация PEN - провода?????
16.07.2015 в 15:20:52
Извиняюсь, перепутал. Если у вас PEN со столба не коммутируется, то сможете соединить.