m_dubaz
m_dubaz
Новичок

Регистрация: 07.04.2015

Волгоград

Сообщений: 19

20.08.2015 в 18:09:55

И какой течеискатель надёжнее/удобнее?

0
Fresh
Fresh
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

20.08.2015 в 18:59:50

m_dubaz написал : Дальше дела плшли хуже. Утечка, мать её.

ага , то была ни черная полоса , то была белая полоса . Уже проще поменять трассу . П.С. как правило окажется утечка в самых неудобных местах ...

0
Bun1
Bun1
Резидент

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1052

20.08.2015 в 20:51:11

Вопрос, а как вы раньше занимаясь этой трассой не знали , что она еще и не герметичная?Вы ее только что опрессовали?

0
Kasta
Kasta
Резидент

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 1109

20.08.2015 в 22:27:16


0

Истина, как и свет, ослепляет.

Kasta
Kasta
Резидент

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 1109

20.08.2015 в 22:27:54

m_dubaz написал : Дальше дела плшли хуже. Утечка, мать её. С утра дал 10кг/м азота, за 8 часов стало менее 8-ми. Мылил 2 раза под этим давлением, ничего не увидел((( как найти её, подскажите плиз. Читал про герметик super seal, что скажите, пользовался кто нибудь?

Азот + нашатырный спирт . Надеюсь дальше объяснять не надо

0

Истина, как и свет, ослепляет.

144dima
144dima
Местный

Регистрация: 10.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 174

22.08.2015 в 10:06:09

А сколько спирта лить надо?

0
Bun1
Bun1
Резидент

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1052

22.08.2015 в 11:03:20

Берете течеискатель Инфиком , заливаете в трассу фреон (не от кондиционера , а именно из баллона) и ищите свою утечку прибором .

0
144dima
144dima
Местный

Регистрация: 10.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 174

22.08.2015 в 11:54:41

Bun1 написал : Берете течеискатель Инфиком , заливаете в трассу фреон (не от кондиционера , а именно из баллона) и ищите свою утечку прибором .

Лучше всего заполнить трасу немного фреоном,потом поднять давление азотом,икать течеискателем после этого. Ну и конечно не 10 бар,а хотя бы 25,для начала. Нашатырь кстати тоже тема,вонять начнет в том помещении где утечка,потом искать легче. Еще надо обратить внимание на перепад температур внешних,на это есть формула.

0
Bun1
Bun1
Резидент

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1052

22.08.2015 в 15:56:39

Под словом немного - это хоть 1кг дунь , он все равно улетучится , ну и если поддать азотом тоже хорошо , я так и делаю . Так что респект . Тут о перепаде температур речь не идет у него при такой утечке именно дырищщщща, так что фреон в трассу и течеискатель в зубы

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5688

22.08.2015 в 16:46:53

m_dubaz, Если наружные и внутренние блоки неподсоединены,чего прелюдию то растягивать?!Дали 50-80 атмосфер азота-халура просто полопается,а свищи засвистят так,что глухой услышит,сейчас или одна большая дыра или куча мелких,это потом,когда большие дыры заткнете,будете с течеискателем бегать,пока он не нужен.

0
Ардрей
Ардрей
Новичок

Регистрация: 08.08.2015

Балашиха

Сообщений: 5

24.08.2015 в 19:39:17

Трассу переделывать однозначно,заказчик сейчас так поет,а вот потом и если суммы большие поплывут ,то и претензии очень настойчивыми могут быть.Фильтр и глазок это отсрочка проблемы. Мыл как то 141 газом трассу- фигня. Опресовывать очей 40-45. А вот с 80 -это шутка?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу