21.07.2015 в 17:43:38
Ждём автора. А то опять битва ПУЭшников началась.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.07.2015 в 19:16:02
AlexeyL написал :
Похоже у родственников PEN, а у All2013 РЕ.
В однофазных цепях совмещение рабочего и защитного проводников (PEN) запрещено уже как минимум лет 60.
А попытки совмещения PEN и дифзащиты быстро выбивают УЗО токами уравнивания на ДСУП и СПЧ.
@Aтос****
Ну не хотите снимать УЗО, тогда в разетке на стиральную машину вместо РЕ подключите N и будет вам щасье.
Совет смертельно опасен!
Вы не поверете: но в нашей стране нет однофазных сетей.- А электричество вобще штука апасная.
21.07.2015 в 19:50:57
Ребята!
Вопрос. Зачем УЗО на питании полноценно заземленного устройства.
Если заземление пропадет в проводе питания? Это из области ... Вынул вилку - нет земли, но и нет сети.
Единственное - если утечка через ТЭН - будет лишнее потребление
21.07.2015 в 20:33:14
Микитович написал : Вопрос. Зачем УЗО на питании полноценно заземленного устройства.
Затем, что утечка на корпус может быть косвенной, через некоторое сопротивление, а не прямым металлическим замыканием. В этом случае (косвенной утечки) ток утечки будет недостаточен для сработки автоматического выключателя и УЗО выполнит свою функцию дополнительного средства защиты и предотвратит возможный пожар.
@Aтос, переименуйся в "Атас" и убейся об стену.
21.07.2015 в 21:09:44
Косвенная утечка внутри бака стиралки с водой серьезнее косвенной утечки между фазой и нолем
21.07.2015 в 21:24:02
Микитович написал : Косвенная утечка внутри бака стиралки с водой серьезнее косвенной утечки между фазой и нолем
Именно. Штатная утечка с фильтров питания весьма мала. Я мерял у себя; с шести - семи исправных приборов суммарно стекает 1,2...1,3 мА.
А вот по мыльному раствору в баке стиралки запросто могут побежать сотни миллиампер. Автомат на такой ток замыкания на РЕ не среагирует. Потому и УЗО.
21.07.2015 в 21:47:18
Металлический бак и внешняя оболочка ТЭНа заземлены, куда ток еще будет стекать при нагреве воды?
21.07.2015 в 21:59:29
Всем, доброго дня!
Итак по порядку.
Подключал СМ через удлинитель с заземлением на 2 другие линии - результат тот-же, машинка начинает работать, но через какое-то время срабатывает обще квартирное УЗО, диф.автоматы на линиях не реагируют.
На других, опробованных через удлинитель линиях стоят такие-же диф.автоматы.
Линия на СМ проложена новая, на ней как я уже писал диф.автомат АВВ АС16А 0.03 А.
На этой линии 3 розетки в ванной - СМ, сушильная машина и розетка под электробритву, длина линии всего 5-6 метров.
Сервисмены из Miele, как загипнотизированные твердят одну и ту же мантру - поставьте отдельно УЗО, типа А с током утечки 30 мА и автомат на 10А, тогда все будет работать, установку диф. Автомата категорически не приветствуют. При этом на мое замечание, что по ПУЭ ставить на линию в 2,5 квадрата рекомендуется автомат на 16А, т.к. Автомат защищает именно проводку, реагируют крайне болезненно. А на вопрос, почему УЗО стоком утечки на 100мА срабатывает, а на 30мА не будет, ответа не дают.
Вообщем, замкнутый круг.
Завтра приезжает мастер из сервис-центра для диагностики СМ.
По результатам отпишусь.
21.07.2015 в 22:07:04
Микитович написал : Металлический бак и внешняя оболочка ТЭНа заземлены, куда ток еще будет стекать при нагреве воды?
Почему Вы рассматриваете только банальный пробой ТЭНа в баке стиралки? А если от вибрации той же стиралки перетрется провод к какому-нибудь датчику, особенно - в старых стиралках, без гальваноразвязки цепей управления от сети? Утечка? Да. Косвенная, не металлическая, через некоторое сопротивление? Да.
Будем ждать, пока в стиралке что-то загорится или сразу отключим (УЗО)?
21.07.2015 в 22:11:33
@All2013, у Вас вся проблема - в ставропольском электронном девайсе; глючном от рождения, и с тяжелой тираспольской наследственностью.
Сделайте, как Вам посоветовал **Alexiy в третьем посте.**
21.07.2015 в 22:28:39
@НЕМЕЦ,
Корпус машины заземлен?
А если фаза утекает на ноль с током 100 мА?
21.07.2015 в 22:39:52
Розетки, конечно с заземлением.
По поводу СМ, надеюсь завтра узнать все нюансы.
Как я понимаю, если Ставропольский УЗО работает корректно, то как обнаружить утечку постоянного импульсного тока, а точнее её источник? Если это суммарный ток утечки со всех потребителей в квартире, то может ли он достигать такой величины - 100 мА? Или нижняя граница срабатывания УЗО гораздо ниже указанных номинальных значений (например 30 мА).
Пока настроен на замену Ставропольского агрегата, замену дифа на линии на тип А с током утечки 30мА. Ну и жду результаты диагностики СМ.
21.07.2015 в 22:48:12
@Микитович, Вы меня не поняли. Если фаза утекает на ноль с током 100 мА - это нормальный режим работы маломощного прибора. Если тот же ток утекает на РЕ, то это - косвенная утечка. Вот об этом я и толкую.
Вы в #18 ставили под сомнение необходимость применения УЗО при наличии полноценного заземления. ОК, вот Вам косвенная утечка в 100 мА через пробитый конденсатор. 230х0.1=23 Вт. Локально выделяющаяся мощность. Вполне себе зажигалка.
21.07.2015 в 23:01:50
Микитович написал : Ребята!
Вопрос. Зачем УЗО на питании полноценно заземленного устройства.
Если заземление пропадет в проводе питания? Это из области ... Вынул вилку - нет земли, но и нет сети.
Единственное - если утечка через ТЭН - будет лишнее потребление
Хорошая защита должна быть многоступенчатой.
Можно ли быть 100%-но уверенным, что в розетке или в щите не открутится винтик земляной клеммы через пару лет?