ClausRar написал :
6000м3 нужно ,какой будет диаметр трубы ,и как равномерно распределить трубы по участку
С какого перепугу Вы исходите из этой цифры ??? Кто Вам ее назвал ???? Повторюсь:
Ким написал :
..... если в магазине торговая площадь будет 100 кв.м а складская 900, то это одна производительность установки. А если торговая - 900 кв.м а складская 100 кв.м - то это совершенно другая.
В этом случае, по первому варианту - достаточно 3000 кубов воздуха, а по второму - 5000 кубов. Но есть еще и варианты 3, 4, 5 ... А чтобы понять какой Ваш вариант, от Вас проектировщику должно быть техн.задание и только он ответит Вам на все вопросы .....
Хотя, вопрос задан:
ClausRar написал :
6000м3 нужно ,какой будет диаметр трубы ,....
диаметр = 630 мм
ClausRar написал :
...... и как равномерно распределить трубы по участку
ClausRar написал :
ребята я просто учу,какая моржа, о чём вы все тут говорите не пойму
Да все о простом, кто-то умный по пилил бабло, потом взяли мальчика для битья и поставли решать задачу, как решит не важно, денюжка в карманах, а все шишки мальчику ...
Да не сложно, было известно, количество воздуха, статическое сопротивление участка цепи, скорость для магистральных участков, и вуаля есть необходимое сечение ...