Аватар пользователя
Руфь

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 100

02.12.2006 в 01:12:58

сабж

0
Аватар пользователя
skigs

Местный

Регистрация: 24.05.2006

Москва

Сообщений: 655

02.12.2006 в 02:06:21

Можно, но по периметру стяжки проложить демпферную ленту (вспененный полиэтилен толщиной 8-10 мм).

0
Аватар пользователя
Руфь

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 100

02.12.2006 в 02:30:58

а какую роль он играет? и что будет, если его не положить?

0
Аватар пользователя
Radj

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

02.12.2006 в 03:11:23

Руфь написал : можно ли лить стяжку при невысохшей штукатурке

Можно. Это даже хорошо. Чем больше влажных поверхностей, тем медленнее они высохнут, ну и качество от этого будет выше.

Руфь написал : а какую роль он играет?

По моему, для обычной стяжки (т.е. не плавающей и не из расширяющегося цемента) демпфировать собственно нечего. И влагонепроницаемая лента по периметру имеет смысл только в качестве преграды для преждевременного высыхания стяжки в местах соприкосновения с сухими стенами или штукатуркой. Вместо ленты можно просто прогрунтовать штукатурку по периметру стяжки. Если штукатурка достаточно сырая, то можно не беспокоиться об этом вопросе.

0
Аватар пользователя
Vadik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 670

02.12.2006 в 03:12:49

+1 можно и даже лучше. только сквозьняков нельзя устраивать.

демпферная лента даёт возможно стенам и стяжке расширятся/сужаться. если не будет этого зазора, то стяжку может выгнуть, может треснуть и т.д. в общем по технологии надо.

to Radj: ой .. вместе написали. :)

0
Аватар пользователя
Руфь

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 100

04.12.2006 в 21:12:07

Да, меня\ еще просили уточнить, что у меня штукатурка не на цементной основе, а гипосовый ротбанд Это как-то влияет на ситуацию?

0
Аватар пользователя
Radj

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

05.12.2006 в 01:01:31

Если штукатурка гипсовая, то немного не так.
Потому что для схватывания гипса углекслый газ нужен и соответственно вентиляция (без сквозняков) полезна, а для цемента по некоторым данным, углекислый газ наоборот вреден.

По моему если между штукатуркой и заливкой стяжки будет перерыв в два-три дня, то вопросом высыхания и совместимости можно не озадачиваться.

0
Аватар пользователя
Tatsel

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

05.12.2006 в 01:19:06

Radj написал : Если штукатурка гипсовая, то немного не так.
Потому что для схватывания гипса углекслый газ нужен и соответственно вентиляция (без сквозняков) полезна, а для цемента по некоторым данным, углекислый газ наоборот вреден.

По моему если между штукатуркой и заливкой стяжки будет перерыв в два-три дня, то вопросом высыхания и совместимости можно не озадачиваться.

а нафига гипсу газ? Может это извести нужен?

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

05.12.2006 в 08:37:32

Демпферная лента для неплавающей стяжки никакого смысла не имеет. С одинаковым успехом можно отделять стяжку демпферной полосой и от пола, и от стен - ни к чему это. Попробуйте нарисовать возможные относительные смещения стяжка-стена, стяжка-основание, имея ввиду, что стена с основанием скреплена гораздо сильнее, чем стяжка с основанием или стеной

0
Аватар пользователя
Vadik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 670

05.12.2006 в 09:28:27

Prok12 написал : ...Демпферная лента для неплавающей стяжки никакого смысла не имеет...

первое что было у меня написано в заключении эксперта - отсутствие демпферной ленты + куча слов почему она нужна. стяжка не плавающая. так что ... :)

на самом деле лента работает, стяжка не плавающая на 1-3 мм с каждой стороны гуляет.

0
Аватар пользователя
Radj

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

06.12.2006 в 03:56:47

Tatsel написал : а нафига гипсу газ? Может это извести нужен?

Где-то мелькала инфа, что нужен. А вообще, хорошую вентиляцию для гипсовых штукатурок кнауф тоже рекомендует.

Vadik написал : стяжка не плавающая на 1-3 мм с каждой стороны гуляет.

Если стяжка как положенно имеет сцепление с основанием, то она будет двигаться только с этим основанием или оторвется от него. Если считать что стяжка хорошая, то это основание гуляет относительно стены, что так же довольно удивительно. Не дом, а шевелящаяся развалюха какая-то :)

0
Аватар пользователя
Vadik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 670

06.12.2006 в 11:02:21

Radj написал : Не дом, а шевелящаяся развалюха какая-то

говорят, нормально что стены двигаются. из-за температурных колебаний возможно, а может ветер дует и дом качается. :)

0
Аватар пользователя
Radj

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

06.12.2006 в 18:16:00

Все таки странно. Но!
При штукатурке потолка, оказывается так же рекомендуется нарезать деформационный шов по периметру потолка.

0