Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

30.09.2015 в 16:05:30

Alexey_Spb написал : Но так же есть требование о сменяемости проводки в жилых зданиях

Оно отнюдь не жесткое, ибо: "...в зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке."

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.09.2015 в 17:22:50

Alexey_Spb написал : при прокладке его в трубе.

Какой, до недавнего времени были полетилен и сталь.

QWERTYQWERTY написал : то, что замурованный без трубы кабель может передавать тепло, например, бетону не обсуждается?

А зачем? Бетон типа радиатора.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.09.2015 в 17:57:06

Radio написал : несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке

В этой фразе из нормативов, кстати, чётко указывается основное назначение "гофры" - защитная оболочка для изолированных проводов.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

30.09.2015 в 21:47:23

avmal написал : В этой фразе из нормативов, кстати, чётко указывается основное назначение "гофры"

Разочарую вас. В "нормативах" вообще не упоминается "гофра". А что такое защитная оболочка провода, и у каких проводов она есть - информация не секретная. Почитайте. :)

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.10.2015 в 02:43:35

megrad написал : А зачем? Бетон типа радиатора.

При постоянной величине тока через кабель в течении продолжительного времени бетон становится теплоизолятором. Если происходит резкое увеличение тока через кабель, то отвод тепла от кабеля бетону будет лучше, чем от кабеля конвектирующему воздуху. Тому причина в большой теплоёмкости бетона. Таким образом кабель, замоноличенный без гофры лучше переживёт скачок тока до срабатывания тепловой защиты, чем кабель в гофре и штробе или кабель в воздухе.

0
Аватар пользователя
Grig25

Местный

Регистрация: 01.05.2019

Хабаровск

Сообщений: 1

01.05.2019 в 13:35:21

cineman написал:

megrad написал : А зачем? Бетон типа радиатора.

При постоянной величине тока через кабель в течении продолжительного времени бетон становится теплоизолятором. Если происходит резкое увеличение тока через кабель, то отвод тепла от кабеля бетону будет лучше, чем от кабеля конвектирующему воздуху. Тому причина в большой теплоёмкости бетона. Таким образом кабель, замоноличенный без гофры лучше переживёт скачок тока до срабатывания тепловой защиты, чем кабель в гофре и штробе или кабель в воздухе.

Ищу информацию о преимуществах охлаждения кабеля в штукатурке и в открытом воздухе (с конвекцией) . Не могли бы вы подсказать , где есть такая информация, на основании чего вы сделали свой вывод? Почему при длительном протекании тока бетон становится теплоизолятором?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

01.05.2019 в 18:26:27

Grig25 написал: Почему при длительном протекании тока бетон становится теплоизолятором?

Это комбинаторика, не парьтесь.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

02.05.2019 в 06:36:24

Grig25 написал: Почему при длительном протекании тока бетон становится теплоизолятором?

Не становится, не обращайте внимания.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

02.05.2019 в 13:48:02

AndyMirror написал:

Grig25 написал: Почему при длительном протекании тока бетон становится теплоизолятором?

Это комбинаторика, не парьтесь.

AndyMirror, точнее - бред .

0
Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

02.05.2019 в 19:22:59

По крайней мере видно, что cineman имеет некоторое представление о том, что пишет. В отличии о тех, кто думает, что если что-то непонятно, значит можно над этим похихикать.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

02.05.2019 в 19:42:29

oversun написал: По крайней мере видно, что cineman имеет некоторое представление о том, что пишет. В отличии о тех, кто думает, что если что-то непонятно, значит можно над этим похихикать.

oversun, cineman выразился некорректно. Свойства бетона, и, в частности, его теплопроводность, не меняются от нагрева замурованного в него провода.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

02.05.2019 в 20:13:04

MrGalaxy написал:

oversun написал: По крайней мере видно, что cineman имеет некоторое представление о том, что пишет. В отличии о тех, кто думает, что если что-то непонятно, значит можно над этим похихикать.

oversun, cineman выразился некорректно. Свойства бетона, и, в частности, его теплопроводность, не меняются от нагрева замурованного в него провода.

MrGalaxy,

Он писал про нестационарный процесс и про теплоемкость.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111542

02.05.2019 в 20:26:53

oversun написал: Он писал про нестационарный процесс и про теплоемкость.

В начале - про стационарный. Там как раз - теплопроводность... а далее да, теплоемкость... с теплопроводностью в придачу

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.05.2019 в 21:01:47

Господа, вам не надоело обсуждать пост 4-летней давности?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

02.05.2019 в 23:36:47

oversun написал: Он писал про нестационарный процесс и про теплоемкость.

oversun, Отнюдь. Я не оборжал его слова, потому что знаю, что cineman херь не пишет, имхо он просто оговорился.

СтранникXXI написал: Господа, вам не надоело обсуждать пост 4-летней давности?

СтранникXXI, пофлудить на форуме. - святое дело! :p

0

Вечный студент

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу