09.12.2005 в 14:47:15
но вот судя по картинке- сделано халтурно
Обоснуйте, почему!
09.12.2005 в 14:49:02
unity написал : но вот судя по картинке- сделано халтурно
Обоснуйте, почему!
Чего там обосновывать? Есть правила заделки проводов в клеммы автоматических выключателей, на ваших картинках видно, что это требование не выполнено-это начало
09.12.2005 в 14:53:15
kotofey написал : Чего там обосновывать? Есть правила заделки проводов в клеммы автоматических выключателей, на ваших картинках видно, что это требование не выполнено-это начало
простите. все ясно.
09.12.2005 в 14:55:14
unity написал : простите. все ясно.
Ну если все ясно...Посмотрите не повреждена ли изоляция проводов на заделке, и еще - неплохо бы просчитать нагрузки и понять не превышены ли значения токов отсечки автоматов...
09.12.2005 в 14:57:45
изоляция не повреждене, т.к в гофре. значения токов отсечки - превышены.
09.12.2005 в 15:02:25
unity написал : изоляция не повреждене, т.к в гофре. значения токов отсечки - превышены.
Тогда надо все просчитать и поставить то, что надо. Просто цена первышения- пожар
09.12.2005 в 15:06:04
kotofey написал : Тогда надо все просчитать и поставить то, что надо. Просто цена первышения- пожар
ну как я посчитаю. когда я не знаю . что у меня в розетках в комнатах будет!???
09.12.2005 в 15:09:18
unity написал : ну как я посчитаю. когда я не знаю . что у меня в розетках в комнатах будет!???
Сначала вопросом на вопрос- а как считают проекты жилого дома-тама ваще ниче не ясно... Есть такой документ СП31-110-2003 или РМ2696, годится любой из них и по нему можно ориентирровочно все прикинуть. Расчет примитивный на уровне умножить-поделить
09.12.2005 в 15:10:15
2kotofey,
Зависимый, это я просто так выразился криво, посмотрев на спаренные АВВ. Если вы заметили то это два однополюсника, с объедиенным рычагом.
Ну и чтобы небыло недопонимая я и написал, что полюса должны быть зависимы, т.к. два независимых однополюсника тоже можно назвать двухполюсником... :)))
Некорректно, но такие уж слова попались...
2unity,
А зачем до и после счетчика стоят двухполюсные автоматы? Достаточно только ДО. Либо один из двух заменить на неавтоматический... Хоть это и не принципиально, но все же бестолково..., т.к. два одинаковых номинала друг за другом не ставят. Все фигня, главное нарушение, это применение автоматов большего номинала, чем может выдержать ваша проводка.
Ну а если не можете посчитать, то сам бог велел делать с все с двойным-тройным запасом, а у час мало того, что запаса нет, так еще и имеющийся в минусе:(
09.12.2005 в 15:12:55
нет уж. лучше я в воскресенье призову к помощи нашего электрика из дома, пусть аудитом занимается. он мне лет пять назад в общем щитке автоматы менял. пусть смотрим и выносит вердикт. А СП31-110-2003 или РМ2696 - это для профи ,я же обычный обыватель и лох в вопросах электромонтажных работ.
09.12.2005 в 15:15:40
DMC написал : 2kotofey,
а у час мало того, что запаса нет, так еще и имеющийся в минусе:(
я не понял?????
09.12.2005 в 15:21:34
Ну, ладно, дружище, я ж не в придир написал, ну затюкали меня вопросами как из 3ей категории сделать первую, прям с утра и долбят, вот и не въехал, есть у Леграна такие автоматы, знаю, причем два полюса, но не сдвоенные например каталожный номер 05811, ну не сердись, ну я такой "тупой" :)
09.12.2005 в 15:23:00
unity написал : нет уж. лучше я в воскресенье призову к помощи нашего электрика из дома, пусть аудитом занимается. он мне лет пять назад в общем щитке автоматы менял. пусть смотрим и выносит вердикт. А СП31-110-2003 или РМ2696 - это для профи ,я же обычный обыватель и лох в вопросах электромонтажных работ.
Дело хозяйское, но вопрос то простой...И его решить не сложно. А вот с электриком - он лицо заинтересованное
09.12.2005 в 15:33:26
kotofey написал : Дело хозяйское, но вопрос то простой...И его решить не сложно. А вот с электриком - он лицо заинтересованное
его интерес 500 рэ, т.к. два года уже работает не в нашем доме , а на новостройках. и относиться ко мне весьма позитивно!
вопрос. если провод сечения 4 на разетку, какой ток отсечки макс???
09.12.2005 в 15:40:51
unity написал : его интерес 500 рэ, т.к. два года уже работает не в нашем доме , а на новостройках. и относиться ко мне весьма позитивно!
вопрос. если провод сечения 4 на разетку, какой ток отсечки макс???
2,5 кв.мм - 20А, это по практике, а по ПУЭ 4 кв.мм. мкс ток 41 А, если медь...ну 32 А- предел. В противном случае- сильный нагрев и ....