КАТРАН написал :
Бориска66 написал :
Перерад температуры между забором воздуха и его выходом должен быть на максимальной нагрузке 10...12 градусов ...
Этой зимой в теплой квартире в ближайшем Подмосковье ставил твои любимые ГРИИ КОЗУ,покупалии его не пойми где сами хозяева.На улице -10 град,в комнате + 26,на пульте температура минимум,ветер максимум,через 5 минут работы температура на выходе упала до +3 градусов!тоже самое часто встречается у новых генерал-климатов.К моей работе претензий нет,хотели охлаждение-получите,но заказчики в небольшом шоке
:cool:
Даже если не брать зиму, сегодня вот только замеряли температуру в одной комнате у девченок-бухгалтеров. На улице 30. В комнате работает 8 человек (у каждого компьютер), громадный сетевой принтер, диспенсер для воды, куча прочей офисной техники. Южная солнечная сторона, окна вдоль всей комнаты, последний этаж, плоская крыша, т.е. теплопритоки просто космические. Итого под потолком 32 градуса. На выходе из Самсунга-12 дует воздух 13 градусов, вентилятор на максимуме. Перепад 19 градусов. Скажете, не может быть? Может. Все из-за низкой относительной влажности, сейчас у нас она 40%.