Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

10.08.2015 в 12:05:46

Veselchak написал : А почему на двухтрубке байпас не ставят? У меня система двухтрубная..И на старых совковых конвекторах они стоят..

Байпас на двухтрубке не нужен. Более того, нарушит работу двухтрубной системы. В гидравлике байпас называют замыкающим участком (ЗУ).

В однотрубке через ОП (отоп.прибор) проходит только часть теплоносителя, движущегося по циркуляционному кольцу, поэтому другая часть идет через ЗУ. А в двухтрубке в цирк.кольце ВЕСЬ теплоноситель идет через ОП, поэтому ЗУ не нужен.

Если на ваших старых конвекторах есть ЗУ - значит система у Вас однотрубная, а не двухтрубная.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

10.08.2015 в 16:18:03

Veselchak написал : А почему на двухтрубке байпас не ставят? У меня система двухтрубная.

вы возможно ошиблись - у вас вероятно 2 стояка в комнате , но радиатор подключен только на один стояк , а второй "транзитный".

это по-любому однотрубка

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

10.08.2015 в 16:20:09

1-трубка со вторым "транзитным" стояком.

эти фото не являются 2-трубкой !

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

10.08.2015 в 16:24:15

2-трубка : радиатор подключен на оба стояка.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

10.08.2015 в 16:27:03

Veselchak написал : Вроде бы в Москве вода более менее для отопления..

парадокс : но обязательно требует биметалл радиатор. а где похуже - там и алюминий прекрасно стоит.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

30.09.2015 в 22:39:52

в общем переделал. фото как было и как стало. можно кидать какашки. да, косяки есть. вопрос насколько критические? [картинка]

[картинка]

[картинка]

[картинка]

[картинка]

[картинка]

[картинка]

[картинка] [картинка]

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

08.10.2015 в 21:43:44

сегодня включили отопление. УРА, батарейки нагрелись. посмотрим как зимой будет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.