17.08.2015 в 10:22:27
Приветствую! Подскажите, возможно ли использовать вторую обмотку вентилятора S&P TD-500/150-160 SILENT в качестве датчика его вращения для контроллера приточной установки (через промежуточное реле, к примеру
17.08.2015 в 10:43:11
Ерундой и кулибничеством не занимайтесь. Варианты есть значительно проще. Ставите дифманометр и контролируете по протоку воздуха. на выходе датчика возможны и "сухой" контакт и 0-10В, что Вам ближе. Более надежный вариант с токовым реле. Необязательно брать "фирмешные" дорогущие, проще найти "советского" исполнения. Кривые но на 100% рабочие. Этих двух вариантов вполне достаточно для решения Вашей проблемы ... ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
17.08.2015 в 11:37:45
Ким, изначально думал именно датчик давления ставить, вариант с обмоткой рассматриваю именно из-за большей надёжности и простоты - механики ноль (реле можно и твердотельное воткнуть), подключение исключительно электрическое, достоверность определения остановки вентилятора высокая. По дифманометрам - на какой диапазон давления выбирать датчики для контроля вентилятора и заполнения фильтра (если смотреть скажем Лиссант, у них есть на 30 ... 500 Па и на 100 ... 1500)?
17.08.2015 в 13:36:05
Токовое реле все таки лучше. Что касается дифманометра то его надо брать от 0Па, т.к. реальное падение будет в районе 10-20Па. С теми дифами про которые Вы написали - тяжеловато такое будет сделать. Поэтому это и есть - "не лучший вариант"
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.