10.06.2016 в 00:27:52
Не уходите плиз, мне не все понятно. Сейчас на фото начерчу.
10.06.2016 в 00:28:20
Minivan написал:
Димон114 написал: 3)с верхнего болта на котором крепится шина к изолятору - берём ноль в дом .
А могу я взять ноль с ноля который от шины в счетчик идет? Вместо одной клеммы будет две. Или обязательно на болт(а он маленький "шестерка") который к изолятору шину крепит?
Minivan, можете и так .
10.06.2016 в 00:28:53
Minivan написал: Не уходите плиз, мне не все понятно. Сейчас на фото начерчу.
Minivan, ок
10.06.2016 в 00:37:02
Надеюсь на фото видны надписи/вопросы?
10.06.2016 в 00:40:42
Minivan написал: Надеюсь на фото видны надписи/вопросы?
Minivan, все верно кроме одного жёлто зелёный провод который в низ ящика уходит вы для повторного заземления приготовили ? Шину здесь же землить повторно нужно , на вводе в дом ре землить ещё раз .
10.06.2016 в 00:44:49
Димон114 написал: жёлто зелёный провод который в низ ящика уходит вы для повторного заземления приготовили ?
А, т.е., этот провод лучше использовать для заземления у трубостойки, а на свободное отверстие подключить еще один заземляющий провод который пойдет в дом. Так? На входе в дом его повторно заземлить, так?
10.06.2016 в 00:47:05
Minivan написал:
Димон114 написал: жёлто зелёный провод который в низ ящика уходит вы для повторного заземления приготовили ?
А, т.е., этот провод лучше использовать для заземления у трубостойки, а на свободное отверстие подключить еще один заземляющий провод который пойдет в дом. Так? На входе в дом его повторно заземлить, так?
Minivan, да . Кабель идущий от щита в дом должен будет быть 5 жильный .
10.06.2016 в 00:51:27
Димон114 написал: да .
Так по сути осталось все на месте, за исключением розетки. Розетка временная. Заземлиться как нужно? Какой длины арматурину вбить и каким диаметром? У меня есть уголок 10х10 кажется и длиной метра полтора. Могу к ней гайку приварить и прикрутить провод.
10.06.2016 в 00:52:42
Димон114 написал: Кабель идущий от щита в дом должен будет быть 5 жильный .
Да хоть 6 жил, я не против. Главное что бы щит рабочий был и приняли.
10.06.2016 в 00:54:42
Розетку все же мечтаю прицепить. Рабочий ноль брать только с болта крепления изолятора? А землю с какого болта взять?
10.06.2016 в 00:54:57
Minivan написал:
Димон114 написал: да .
Так по сути осталось все на месте, за исключением розетки. Розетка временная. Заземлиться как нужно? Какой длины арматурину вбить и каким диаметром? У меня есть уголок 10х10 кажется и длиной метра полтора. Могу к ней гайку приварить и прикрутить провод.
Minivan, арматурину мм 16 и 2.5 а есле выйдет то больше метра .