02.06.2016 в 11:20:55
Подниму свою тему. Пришло время собирать и подключаться. Вопрос такой, в Леруа можно брать автоматы или лучше не нужно? Сколько квадратов провод от автомата к счетчику ставить? Как выше написали, до счетчика поставить трехполюсный, а после счетчика три однополюсных с маркировкой С ?
02.06.2016 в 11:27:24
Minivan написал: Сколько квадратов провод от автомата к счетчику ставить?
Мощность какая? Ну мин 6 мм2.
Minivan написал: Как выше написали, до счетчика поставить трехполюсный, а после счетчика три однополюсных с маркировкой С ?
Если не будет 3 х фазной нагрузки, то однополюсные с характеристикой "С". Либо двухполюсные, чтоб и ноль отключали.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.06.2016 в 12:20:03
megrad написал: Мощность какая?
15кВт
megrad написал: Если не будет 3 х фазной нагрузки,
получается что будет, разводить буду на каждую фазу поровну.
megrad написал: Либо двухполюсные, чтоб и ноль отключали.
Т.е., это уже после счетчика? До счетчика посоветовали трехполюсный и ноль на шинку.
02.06.2016 в 12:33:30
Minivan написал: получается что будет, разводить буду на каждую фазу поровну.
Трехфазная нагрузка это устройства, которым нужно 380 вольт и к которым (как правило) подводятся все три фазы одновременно. Например, варочная панель или двигатели станков. Все, что вы подключаете через два провода - фазу и ноль - однофазная нагрузка.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
02.06.2016 в 13:07:26
bogu написал: которым нужно 380 вольт и к которым (как правило) подводятся все три фазы одновременно.
А, таких приборов не планируется.
02.06.2016 в 13:20:50
И где счетчик-то будет?)
02.06.2016 в 13:49:10
SB3 написал: И где счетчик-то будет?)
На границе земельного участка, по забору.
02.06.2016 в 14:02:09
Minivan, c чего вдруг?)
02.06.2016 в 14:09:08
Какой выбрать
02.06.2016 в 14:13:59
С чего вдруг счетчик на границе участка, а не на (в) бытовке? На 6кА АВ берите. Хагер или Легранд -без разницы. У ИЕК вроде только щитки "Гарант" можно установить под открытым небом.
02.06.2016 в 14:18:39
SB3 написал: С чего вдруг счетчик на границе участка, а не на (в) бытовке?
Потому что написано черным по белому, установить прибор учета на границе БиЭ ответственности, т.е., на границе земельного участка. Я этот пункт по незнанию проморгал и теперь уже поздно.
02.06.2016 в 14:20:13
SB3 написал: На 6кА АВ берите.
Из имеющегося у них только ЛЕгранд подпадает. В остальном выбор как, нормально всё?
02.06.2016 в 14:22:53
Выше дополнил по выбору. Вообще-то от вас требуют ВРУ в бытовке. Граница балансовой принадлежности обычно бывает на зажимах СИПа , которым выполнено ответвление к вам. Или вы думаете, за часть СИПа ответвления за вашим забором будут "сети" отвечать? Погуглите "Схема подключения к бытовке"), боольшая тема).
02.06.2016 в 14:27:49
SB3 написал: Или вы думаете, за часть СИПа ответвления за вашим забором будут "сети" отвечать?
Именно так и будет. Но это уже другая история. Сейчас основная задача собрать щит с нормальными комплектующими и правильно.