tolchenkov
tolchenkov
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 20

05.12.2006 в 17:04:47

Уважаемые Форумчане! Помощи прошу
Устроили моему другу товарисчи сантехники вот такие узелочки в 2-х санузлах в новой квартире.
Однако вызывает сомнение монтаж...
Оцените пожалуйста профессиональным взглядом...
Не очень хоцца потом расхлебывать...
Спасибо.

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

05.12.2006 в 18:03:49

2tolchenkov

:)))

tolchenkov написал : Не очень хоцца потом расхлебывать...

Уже. Надо переделывать:

  1. Очень скомкан монтаж - неудобно обслуживать и вести дальнейший монтаж.
  2. Перепутаны цвета ручек холодной и горячей воды:)))
  3. Если правильно понял, то один кран вообще клинится корпусом счетчика
0
tolchenkov
tolchenkov
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 20

05.12.2006 в 18:21:30

..да так замылился что цвета не разглядели вчетвером)))) Спасибо Dmc. Сразу вопрос в тему... Не очень ли плохо то, что ставят на отводы переходы на полиэтилен?
Получиться неразборное соединение... Может разборное лучше?

0
TREEN
TREEN
Местный

Регистрация: 21.12.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 587

05.12.2006 в 18:55:18

2tolchenkov Совершенно верно, лучше разборное соединение. Монтажники так делают потому , что дешевле. Есть готовые разборные полипропеленовые переходы с металла на пластик. http://www.ekoplastik.cz/?page=ppr3ssi_ru Но так как ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ВНУТРЕННЕЙ уже имеется, можно докупить металлических американок и вкрутить в переход, а накидной гайкой к кранам и коллекторам.

0
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

05.12.2006 в 19:45:53

TREEN написал : готовые разборные полипропеленовые переходы с металла на пластик. http://www.ekoplastik.cz/?page=ppr3ssi_ru

Хм. Хрупковатое оно какое-то с виду... ИМХО лучше приличную металлическую американку - а дальше уже переходник на ПП.

0
TREEN
TREEN
Местный

Регистрация: 21.12.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 587

05.12.2006 в 19:58:56

2Рыжий Тигра В ответственных местах металлические предпочтительнее. Хотя и с полипропиленом все ок.

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Эксперт

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

05.12.2006 в 20:05:42

и краники шаровые с красной ручкой - поаккуратнее :)

0
tolchenkov
tolchenkov
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 20

05.12.2006 в 20:37:26

!A_n_d_y! написал : и краники шаровые с красной ручкой - поаккуратнее :)

Прошу прокомментировать, что с шаровыми не так??? Спасибо.

0
tiger25
tiger25
Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 380

05.12.2006 в 22:48:31

!A_n_d_y! написал : и краники шаровые с красной ручкой - поаккуратнее :)

Скажите а к гребенкам нет вопросов??? ТМ вроде как. Китая полно ТМ кругом.

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

06.12.2006 в 00:32:24

2tolchenkov водомерн.счетчики механика,лучше индукционные,с соединением к диспетч.пункту,чтобы не ходили в кварт.снимать показания,данные по расходу поступают сразу к ним-это и ваша безопасность. Коллектор-если потребители в пределах одного санузла и разводка воды полипропиленом-нет необходимости в коллекторе,последовательная схема разводки начиная с 32 трубы на выходе и до 20 -без отсекающих кранов они будут стоять у каждого прибора,коллекторная схема предполагает отсутствие стыков в трассах -от коллектора идет только одна вода на один прибор,если металлопласт,то коллектор обоснован

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

06.12.2006 в 00:42:42

А стоит полипропилен ,предполагаеться водонагреватель-судя по кранам на выходе из коллектора,тогда следовало бы поставить после Fk 06 обратные клапаны и на гор. и на хол.,не будет подмеса при отключении воды, плюс когда отключат гор.воду а вы забыли закрыть кран,то соседям ваша нагретая вода не пойдет ,косой фильтр- отсутствие отверстия под пломбу,но если установите обр. клапан после хонивела,то этим можно принебречь

0