jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

03.09.2015 в 11:22:42

Vladimir_Vas написал : Вы же не будете спорить, что наработка на отказ двух одинаковых последовательно соединенных УЗО в сумме будет вдвое больше, чем у одного?

условия для срабатывания обоих узо происходит одномоментно. соответственно, либо (рандомно) срабатывает одно из двух, либо оба. Логично предположить, что и ресурс двух последовательно установленных устройств никак не может быть 1 + 1 = 2

0

человек-электрик

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

03.09.2015 в 12:34:18

jaja написал : Логично предположить

Совершенно не логично. Вы просто перепутали понятия "Наработка на отказ" и "ресурс срабатываний". Это совсем разные вещи. У любого УЗО ни разу еще не сработавшего есть вероятность того, что при создании условий, обязывающих по ТУ УЗО сработать - оно не сработает. Видимо, общеинженерной подготовки нет. Хотя бы уровня политеха.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

03.09.2015 в 13:10:03

Vladimir_Vas написал : Вы же не будете спорить, что наработка на отказ двух одинаковых последовательно соединенных УЗО в сумме будет вдвое больше, чем у одного? А это и говорит о бОльшей надежности. В конце концов - нельзя же игнорировать банальную математическую статистику!

Статистика говорит о том, что два последовательно соединеных УЗО должны отказать быстрее чем одно - подчеркиваю, что здесь под отказом понимается разрыв цепи (ну например подгорел контакт и не замыкается полюс). Если под отказом понимаем защиту (т.е. срабатывание от диф тока), то Ваше утверждение верно - если не сработает одно, сработает другое.


Консультации. Технадзор. Тел в профиле.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

03.09.2015 в 13:29:43

BV написал : Если под отказом понимаем защиту

Напоминаю УЗО - Устройство Защитного Отключения. Неужели не очевидно, что оно нужно для защиты? Это уж совсем словоблудие...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

03.09.2015 в 13:38:27

Vladimir_Vas написал : Напоминаю УЗО - Устройство Защитного Отключения. Неужели не очевидно, что оно нужно для защиты? Это уж совсем словоблудие...

Напоминаю :) Что через УЗО включены потребители, которые должны работать - т.е. получать электропитание в штатном режиме. Отсутствие электропитания по причине неисправности цепи в УЗО (обрыв) является отказом на этой линии электроустановки. Если понятие отказ не конкретизирировать, то отказом считается любой отказ. И в целом Ваше утверждение не верно.


Консультации. Технадзор. Тел в профиле.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

03.09.2015 в 14:07:49

BV, отказ узо - любой - и всегда = утверждение Vladimir_Vas, - верно.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.09.2015 в 14:14:24

AlexeyL написал : Однако умные немцы в 1934 году считали, что проблемы возможны и помимо розеток.

Очевидно, у немцев в 1934 году еще не додумались до защитного зануления.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

03.09.2015 в 14:36:58

Alex-Alex написал : BV, отказ узо - любой - и всегда = утверждение Vladimir_Vas, - верно.

Не понимате расчет отказов при последовательном соединении? :) Почитайте теорию...


Консультации. Технадзор. Тел в профиле.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

03.09.2015 в 14:57:13

BV написал : Почитайте теорию...

  • вы посчитали отказ узо - неправильно.
0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

03.09.2015 в 15:02:48

Vladimir_Vas написал : Все ведь очевидно!

Вы очень быстро пришли к этому аргументу. Я думал, продержитесь подольше.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

03.09.2015 в 15:13:49

Alex-Alex написал : вы посчитали отказ узо - неправильно.

Допустим, УЗО не взводится, при отсутствии внешней утечки... Что говорит Ваша "очевидность"? :)


Консультации. Технадзор. Тел в профиле.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу