03.09.2015 в 11:22:42
Vladimir_Vas написал : Вы же не будете спорить, что наработка на отказ двух одинаковых последовательно соединенных УЗО в сумме будет вдвое больше, чем у одного?
условия для срабатывания обоих узо происходит одномоментно. соответственно, либо (рандомно) срабатывает одно из двух, либо оба. Логично предположить, что и ресурс двух последовательно установленных устройств никак не может быть 1 + 1 = 2
человек-электрик
03.09.2015 в 12:34:18
jaja написал : Логично предположить
Совершенно не логично. Вы просто перепутали понятия "Наработка на отказ" и "ресурс срабатываний". Это совсем разные вещи. У любого УЗО ни разу еще не сработавшего есть вероятность того, что при создании условий, обязывающих по ТУ УЗО сработать - оно не сработает. Видимо, общеинженерной подготовки нет. Хотя бы уровня политеха.
03.09.2015 в 13:10:03
Vladimir_Vas написал : Вы же не будете спорить, что наработка на отказ двух одинаковых последовательно соединенных УЗО в сумме будет вдвое больше, чем у одного? А это и говорит о бОльшей надежности. В конце концов - нельзя же игнорировать банальную математическую статистику!
Статистика говорит о том, что два последовательно соединеных УЗО должны отказать быстрее чем одно - подчеркиваю, что здесь под отказом понимается разрыв цепи (ну например подгорел контакт и не замыкается полюс). Если под отказом понимаем защиту (т.е. срабатывание от диф тока), то Ваше утверждение верно - если не сработает одно, сработает другое.
Консультации. Технадзор. Тел в профиле.
03.09.2015 в 13:29:43
BV написал : Если под отказом понимаем защиту
Напоминаю УЗО - Устройство Защитного Отключения. Неужели не очевидно, что оно нужно для защиты? Это уж совсем словоблудие...
03.09.2015 в 13:38:27
Vladimir_Vas написал : Напоминаю УЗО - Устройство Защитного Отключения. Неужели не очевидно, что оно нужно для защиты? Это уж совсем словоблудие...
Напоминаю :) Что через УЗО включены потребители, которые должны работать - т.е. получать электропитание в штатном режиме. Отсутствие электропитания по причине неисправности цепи в УЗО (обрыв) является отказом на этой линии электроустановки. Если понятие отказ не конкретизирировать, то отказом считается любой отказ. И в целом Ваше утверждение не верно.
Консультации. Технадзор. Тел в профиле.
03.09.2015 в 14:07:49
BV, отказ узо - любой - и всегда = утверждение Vladimir_Vas, - верно.
03.09.2015 в 14:14:24
AlexeyL написал : Однако умные немцы в 1934 году считали, что проблемы возможны и помимо розеток.
Очевидно, у немцев в 1934 году еще не додумались до защитного зануления.
03.09.2015 в 14:36:58
Alex-Alex написал : BV, отказ узо - любой - и всегда = утверждение Vladimir_Vas, - верно.
Не понимате расчет отказов при последовательном соединении? :) Почитайте теорию...
Консультации. Технадзор. Тел в профиле.
03.09.2015 в 15:02:48
Vladimir_Vas написал : Все ведь очевидно!
Вы очень быстро пришли к этому аргументу. Я думал, продержитесь подольше.
03.09.2015 в 15:13:49
Alex-Alex написал : вы посчитали отказ узо - неправильно.
Допустим, УЗО не взводится, при отсутствии внешней утечки... Что говорит Ваша "очевидность"? :)
Консультации. Технадзор. Тел в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.