28.08.2015 в 18:59:55
Лет десять эксплуатации, и что-то совсем плохо стала вода из носика течь. По счётчикам видно как в режиме душика расход значительно выше, хотя изначально было наоборот. Разумеется, аэратор отвинтил, мусора было мало, почистил - не помогло. Вскрыл верхушку, вынул картридж, почистил его сетку от единичных песчинок - не помогло. Чем и в какую сторону подуть, не зная конструктива автоматического переключателя мне фантазии не хватило. Может у кого-нибудь есть опыт чистки таких хитрых девайсов без съёма смесителя с раковины?
Схема у него приблизительно такая:
08.05.2016 в 00:59:56
Здравствуйте, Столкнулся с такой же проблемой. Все разобрал. Ничего критичного не нашел. По всей вероятности засорился или пришел в негодность клапан перекрывающий подачу воды в носик при включенном гигиеническом душе. Как до него добраться, не пойму, он видимо находится внутри смесителя, под картриджем. Подскажите, пожалуйста, удалось вам прочистить и восстановить прежнюю подачу воды в носик. Как решили проблему? Спасибо.
17.02.2019 в 22:18:32
2609860 написал: Здравствуйте, Столкнулся с такой же проблемой. Все разобрал. Ничего критичного не нашел. По всей вероятности засорился или пришел в негодность клапан перекрывающий подачу воды в носик при включенном гигиеническом душе. Как до него добраться, не пойму, он видимо находится внутри смесителя, под картриджем. Подскажите, пожалуйста, удалось вам прочистить и восстановить прежнюю подачу воды в носик. Как решили проблему? Спасибо.
2609860, Всем привет. Так же долго мучался, но все же решил проблему. Оказалось, что виной всему прокладка в перепускном клапане, расположение которого я указал на схеме. Со временем прокладка "задубела" и заклинила в седле. Заменил на резиновое кольцо от иглы жиклера вазовского карбюратора. Все работает прекрасно!
Чтобы добраться до этого клапана кран не нужно демонтировать! Сначала, открутив два винта вынимаете картридж, а под ним видите латунную вставку с тремя отверстиями. Необходимо аккуратно расшатать ее и вынуть - она очень плотно держится на трех подводящих трубках с уплотнительными кольцами. Клапан из нее вынимается просто - сначала аккуратно поддеваете и вынимаете резиновое кольцо вокруг него, а затем уже клапан легко выходит. Запомнив (сфотографировав), как стоят перепускные пластиковые шайбы, аккуратно снимаем гравер и вынимаем шток с проблемным кольцом, меняем его и собираем все в обратном порядке.
Всем удачи!
17.02.2019 в 22:37:26
ASM написал: аэратор отвинтил,
Его тоже разбирать и чистить надо. Там мелкие дырочки, они зарастают ржавчиной.
24.05.2021 в 15:18:21
BMW_rus, добрый день. Есть ли фото внутренностей клапана? У меня только две шайбы и все, никаких прокладок нет(
14.04.2023 в 14:25:47
BMW_rus, огромное спасибо за подробный пост! При разборе казалось что всё хорошо с резиновым колечком, выглядело оно нормально, а купленное в автозапчастях было тоньше. Но решил всё равно попробовать поменять его. И о, чудо! Всё заработало! Получается родное колечко за много лет разбухло и заклинило клапан, не давая ему двигаться.
05.01.2024 в 12:29:08
BMW_rus написал: Клапан из нее вынимается просто - сначала аккуратно поддеваете и вынимаете резиновое кольцо вокруг него, а затем уже клапан легко выходит.
Кольцо вынул, а клапан не пойму как вынуть, он сидит намертво, а зацепить его никак не выходит. Сбоку есть еще какая-то заглушка, вытащил ее, но оттуда нет прямого пути к клапану, чтобы изнутри вытолкнуть.
Upd: вытащил зажимом для аккумулятора.
05.01.2024 в 13:25:04
Молога написал: Получается родное колечко за много лет разбухло и заклинило клапан, не давая ему двигаться.
Интересно, если не менять резинку, а подпилить ножки "тарелки" на полмиллиметра, теоретически же тоже должно заработать.
05.01.2024 в 19:04:48
DiVO, так результат то каков, починили смеситель?
30.01.2024 в 13:42:42
Спасибо, умельцы. Светила замена смесителя за 30 тыс.р. Обошлось покупкой прокладки за 5 руб. в хоз. магазине. Часть смесителя с клапаном вынимается просто. Вкручивается крепежный болт в спец. резьбовое гнездо. цепляешь плоскогубцами, нежно постукивая, вынимаешь. Еще раз спасибо.
12.01.2025 в 17:08:17
Сегодня тоже ковырял свой старенький 15 летний EoroSmart. т.к. просто не было времени я полностью демонтировал уплотниткельное кольцо на штоке обртаного клапана и собрал все обратно. ни чего особо страшного не произошло, просто он теперь льет воду в излив когда нажимаешь кнопку на лейке, напора хватает. не экономично - да, но я задницу часами не мою поэтому мне сойдет. если что размер резинки внешний 9,5 мм внутренний 4,5 (примерно т.к. мерил штангеном уже после демонтажа порванную) Смое стремное было ставить сам смеситель назад, т.к. у него жесткие трубки, а мастера их отрезали впритык, пришлось докупить 2 крана на 3/8 с более длинными гайками-цангами. будьте осторожны, лучше не снимайте сам сместиель, просто открутите и снимите картридж и снизу трубкой от лейки подталкинте внутренности смесителя на верх странно что сам клапан не продается как запчасть, я найти не смог
17.01.2025 в 16:05:41
Как вариант аэратор с переключателем и отводом на гигиенический душ:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.