Рыжий Тигра написал : Ага. Это если отвёрткой. А при аварийном демонтаже (ломиком :) ) - чёрт с ним с PE, чёрт с ним с запретом? :eek:
Сдуру можно и ... ломик сломать ...
07.12.2006 в 19:08:00
Рыжий Тигра написал : Ага. Это если отвёрткой. А при аварийном демонтаже (ломиком :) ) - чёрт с ним с PE, чёрт с ним с запретом? :eek:
Сдуру можно и ... ломик сломать ...
07.12.2006 в 20:58:02
dmc написал : И с какого такого перепуга оно отгорит? По Pe точара не шастает, а если начинает, то должно сработать УЗО...
По РЕ точара НЕ ДОЛЖЕН шастать, но бывает :( УЗО? Оно конечно должно, если есть. Много ты УЗО на производстве видел или в офисе? Я - ни одного, а ПУЭ не только для квартир пишется, да и пункт этот появился задолго до появления (у нас, во всяком случае) УЗО. Розетки можно шлейфовать, РЕ - нельзя.
08.12.2006 в 11:02:18
2Викторыч Ну так не надо к новым ПУЭ привязывать старые ЭУ... :)))
Викторыч написал : Розетки можно шлейфовать, РЕ - нельзя.
Ну вот сам вдумайся в свою формулировку...:( По ней получается, что PE от ввода должен быть безобрывен, из одного отрезка провода. Иначе в любой системе у тебя появится шлейфование. Чистая звезда и чийстый шлейф могут сущестовать только в простейших конструкциях. А схема дома, это симбиоз шлейфа и звезды.
08.12.2006 в 21:20:18
По моему мнению шлейфовать розетки опасно. И на практике стараюсь этого не допускать. На первой розетке суммируется ток с последующих розеток. А потребитель не обязан знать паралельно подключено или шлейфом.
08.12.2006 в 21:31:31
2AlS Как может ток суммироваться на одной розетке, если ток по всему шлейфу будет одинаков, в зависимости от нагрузки. Он будет суммироваться в шлейфе, а защищает шлейф правильно подобранный автомат, которому до лампочки как подключены розетки - шлейфом или параллельно.
09.12.2006 в 07:00:07
avmal написал : а защищает шлейф правильно подобранный автомат
А если не правильно, а 25А? ;)
Следование моим советам вредит кошельку
09.12.2006 в 11:51:59
2ВТБ! Тогда "кердык"...
09.12.2006 в 22:40:55
При подключении шлейфом ток на ближней к источнику питания розетке будет самый большой и будет равен сумме токов всех электроприёмников. На величину силы тока влияет также длинна проводника, чем она меньше тем меньше сопротивление а значит сила тока выше. Замер тока однофазного КЗ ( для проверки правильности выбора защиты ) проверяют на дальней розетке потому что там он самый низкий.
09.12.2006 в 22:49:21
2AlS маразм...
09.12.2006 в 23:38:55
В чём конкрётно. Только аргументированно.
10.12.2006 в 00:06:26
2AlS Можно подумать, что имеется шлейф из десяти розеток, нагруженных в один момент. А на каждую розетку автомат ненадо?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу