Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.12.2006 в 00:17:26

2leonard Достаточно будет и трех розеток. (электрокамин-2,5, Чайник-2, стир. маш.-2) итого 6,5. имеем ток примерно 32,8.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

10.12.2006 в 00:24:28

2AlS Вот вот, а если ещё учесть патологическую страсть к экономии на проводе, автоматах и прочем то 10 розеток в шлейфе очень вероятны, а ещё существуют тройники и удлиннители на шесть мест... А проводка собрана на WAGO...

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

10.12.2006 в 00:24:58

AlS написал : Достаточно будет и трех розеток. (электрокамин-2,5, Чайник-2, стир. маш.-2) итого 6,5. имеем ток примерно 32,8.

Линия автоматом по току защищается...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

10.12.2006 в 00:28:28

2leonard А что делает нормальный советский человек, когда выбивает автомат? Правильно, покупает автомат на больший ток...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.12.2006 в 00:36:13

leonard написал : Линия автоматом по току защищается...

Пожар может раньше получиться. Случаев таких полно.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

10.12.2006 в 01:04:36

2AlS Пожар случается по другим причинам. Если линия определенного сечения защищена определенным стандартом автоматом

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.12.2006 в 01:06:37

AlS написал : Пожар может раньше получиться. Случаев таких полно.

Значит плохая защита.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

10.12.2006 в 01:09:29

Alex___dr написал : А что делает нормальный советский человек, когда выбивает автомат? Правильно, покупает автомат на больший ток...

Это пожалуй верно. Но от нормального советского человека защиты нету:-)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.12.2006 в 01:22:03

2leonard У нас в деревне таких нормальных советских людей называют проще - дураками. Потому и защиты от них нет ...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.12.2006 в 01:33:18

avmal написал : Значит плохая защита.

Конечно, вполне может быть плохая защита. Элементарно автомат может не соответствовать заводским характеристикам или просто брак. Для этого нужно делать их прогрузку. Но даже если в результате получилось что соответствует это ещё не гарантирует от возгорания. Смотрю время-токовую заводскую характеристику С у ИЭК при температуре плюс 30 градусов. При трёхкратной перегрузке время отключения колеблется от 3 до 80 сек, при двухкратном 10-500 сек. Даже если предположить что время-токовые характеристики кабеля соответствуют характеристикам автомата, то время-токовая характеристика розетки также должна соответствовать.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

10.12.2006 в 01:45:25

avmal написал : У нас в деревне таких нормальных советских людей называют проще - дураками. Потому и защиты от них нет ...

Так ведь ещё Гоголь говорил, что в Росси есть две беды: дураки и дороги. И вот такое постоянство сохраняется и по сей день.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу