avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.12.2006 в 01:49:03

AlS написал : Даже если предположить что время-токовые характеристики кабеля соответствуют характеристикам автомата, то время-токовая характеристика розетки также должна соответствовать.

Я о чем и говорю - плохая защита, если не защищает ... А так можно бесконечно рассуждать, что автомат может оказаться неисправным, кабель не соответствовать ГОСТу и т.д. Для этого, по-хорошему, и проводятся приемо-сдаточные испытания, чтобы выявить все недостатки.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

10.12.2006 в 02:06:12

avmal написал : кабель не соответствовать ГОСТу

Диаметр жил кабеля ВВГ (которым в нашем цехе тянули проводку) номинированного как 2,5мм2 составляет 1,66мм, соответственно истинная площадь сечения - 2,164мм2. И соответствует ли качество меди ГОСТ или нет тоже очень интересный вопрос...

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

11.12.2006 в 11:20:01

2AlS

AlS написал : При подключении шлейфом ток на ближней к источнику питания розетке будет самый большой и будет равен сумме токов всех электроприёмников. На величину силы тока влияет также длинна проводника, чем она меньше тем меньше сопротивление а значит сила тока выше. Замер тока однофазного КЗ ( для проверки правильности выбора защиты ) проверяют на дальней розетке потому что там он самый низкий.

AlS написал : Достаточно будет и трех розеток. (электрокамин-2,5, Чайник-2, стир. маш.-2) итого 6,5. имеем ток примерно 32,8.

Alex___dr написал : А что делает нормальный советский человек, когда выбивает автомат? Правильно, покупает автомат на больший ток...

Ты сейчас как адвокат выступаешь или что? Тебе-то что за дело, что там покупает нормальный человек в обход проекта? Это его выбор: хочет гореть - пусть горит... Все нюансы просчитываются на этапе планирования - вот тогда и надо поправлять и направлять. А если человек уже сделал шлейф, то ты ничего не исправишь, не заставив его переделать как надо. А что шлейф, что звезда - один хрен, если линию грузить сверх установленной меры, то ничего тебя не спасет. Это, знаешь ли, культура пользования, ну и личная так же.

Это я к тому, что если человек дурак, то будь у него хоть на каждой розетке по автомату, он все равно перегрузит линию или еще как-то извратиться...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.12.2006 в 22:32:43

При шлейфе перегрузить гораздо проще. Ещё раз повторяюсь, что обычная домохозяйка не обязана разбираться звезда там у неё или шлейф. Нормальный электрик не полениться проложить 5 м лишнего кабеля. На кухне даже двойные розетки не рекомендуется ставить. Лучше одинарные. Причём не менее 4 штук.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.12.2006 в 02:06:43

2AlS Обычная хозяйка и не обязана разбираться в звездах и шлейфах, а вот нормального электрика должны беспокоить не лишние 5 метров кабеля, а грамотная их защита.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.12.2006 в 02:22:02

Если розетка расчитана на 16 А то тока на ней не должно быть больше. При нормальном подключении в 2 розетки подключаю 32 А по 16 на каждую розетки не горят. При шлейфе делаете то же самое на первой розетке 32 А. Тепловая защита автомата на 16 А при 2-х кратном превышении будет срабатывать по стандартной время-токовой характеристике С от 10 -500 сек. Вы уверены что за это время в розетке не произойдёт возгорания?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.12.2006 в 02:32:26

Всё тот же ПУЭ п.1.7.144. с чего начали тему: "Присоединение каждой открытой проводящей части к нулевому защитному проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается". РЕ контакт в розетке это и есть открытая проводящая часть и присоединяются к ней открытые проводящие части электрооборудования. Если мне не верите то ПУЭ п.1.7.9.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.12.2006 в 02:36:17

AlS написал : Если розетка расчитана на 16 А то тока на ней не должно быть больше. При нормальном подключении в 2 розетки подключаю 32 А по 16 на каждую розетки не горят. При шлейфе делаете то же самое на первой розетке 32 А. Тепловая защита автомата на 16 А при 2-х кратном превышении будет срабатывать по стандартной время-токовой характеристике С от 10 -500 сек. Вы уверены что за это время в розетке не произойдёт возгорания?

Мне не понятны эти выводы, что на первой розетке будет 32А при подключенной нагрузке 16А. Откуда они там возьмутся при соединении шлейфом? Только не говорите про вторую розетку, к которой тоже подключено 16А. Это ее личные проблемы, а не первой розетки. А вот если вы в первую розетку или во вторую ( это без разницы ) включите удлинитель, к которому подключите две нагрузки по 16А, то через контакты розетки действительно потечет ток 32А и контакты могут запросто подгореть.
Только это уже не шлейфовое соединение ...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.12.2006 в 02:48:01

AlS написал : Всё тот же ПУЭ п.1.7.144. с чего начали тему: "Присоединение каждой открытой проводящей части к нулевому защитному проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается". РЕ контакт в розетке это и есть открытая проводящая часть и присоединяются к ней открытые проводящие части электрооборудования. Если мне не верите то ПУЭ п.1.7.9.

Я тоже верю ПУЭ, только надо понимать о чем там говорится ... Последовательное включение в РЕ открытых проводящих частей это совсем другое - это когда вы используете часть какой-то токопроводящей поверхности в качестве части РЕ. Т.е. довели и подключили провод РЕ к ящику под болт, а продолжили этот провод уже с другого болта, хотя и с этого же ящика. Или что-то подобное ...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.12.2006 в 17:52:18

avmal написал : И формулировка ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМЫ РОЗЕТОК не совсем понятна. Практически это даже невозможно, т.к. в любом механизме только один винт под РЕ.

Это немножко не так. У Legranda, например, есть так называемые проходные розетки с боковым подключением (74193, 74181) для установки в кабельные каналы. Это сдвоенные и строенные розетки имеют по три (фаза, ноль,земля) общих входных и выходных клеммы для подключения. При установке в кабельный канал рядом 2-х таких проходных розетки появляется большой соблазн подключть все шлейфом. Возможно у них там так можно. Но по нашим нормам фазу и ноль мы можем передать шлейфом через одну розетку другой, а вот для РЕ придется ставить перед первой розеткой клеммник и обе розетки от него соединять радиально.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.12.2006 в 18:32:39

2redwulf Никто не спорит о целесообразности подключения РЕ розеток через клеммник - ответвлением. Делается это только из тех соображений, что механизм может быть снят и цепь РЕ прервется. А если вы на 100% уверены, что механизмы никогда не будут сниматься, то не будет никакого криминала, если в качестве такого ответвительного клеммника будет использована клемма самогО механизма.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу