22.04.2016 в 07:59:19
Бегемот975 написал: Ребята, ситуция такая у подруги: Диф EKF, 16\0,03 на кухню. При старте микроволновки, примерно в течении 10 секнд иногда выбивает диф. После его включения, повторно уже не выбивает долго (неделю или больше). Микроволновка подключена через тройник без заземления. Электрики как работали видел - в принципе тихий ужас!!! Но все же, в чем может быть причина? Заменить диф на ABB или подобный... Замена тройника повлиять может? Проверю контакты в розетках... Что еще?
Бегемот975, характеристику дифа и мощность микроволновки в студию, пожалуйста. А также всего остального, что на этом дифе "сидит"плюс всего того, что включается в тройник (не просто же так его включили). Коли тройник без заземления, то срабатывает не от утечки.
22.04.2016 в 09:25:06
Бегемот975 написал: При старте микроволновки, примерно в течении 10 секнд иногда выбивает диф. После его включения, повторно уже не выбивает долго (неделю или больше). Микроволновка подключена через тройник без заземления.
Если микроволновка хорошо кушает при старте, а оно скорее всего так и есть, а дифф не очень дорогой/качественный, то при всем исправном его может выбивать. Есть неточность измерения разности токов, которая обусловлена его конструкцией/качеством изготовления и т.д., при больших токах, а стартовые токи кратковременно могут быть большими, эта неточность мультиплицируется и может превышать номинальный ток утечки. Хотя фактически утечки нет. Ну и конечно же, т.к. это дифф большой стартовый ток может просто заставлять его отключаться. Для микроволновки как-то не типично, но если там еще какая-то нагрузка включена в этот момент, то запросто.
22.04.2016 в 11:23:56
andrejsheve написал: Замените.
Пока неизвестна причина, это преждевременно.
Ну, если это самое выбивание диффа ещё не надоело, то можно и подождать до полного созревания.
22.04.2016 в 16:16:30
andrejsheve написал: Можно заменить и убедиться, что проблема не в дифе.
Других вариантов результата замены не допускаете?
23.04.2016 в 07:15:46
avmal написал:
andrejsheve написал: Можно заменить и убедиться, что проблема не в дифе.
Других вариантов результата замены не допускаете?
Допускаю, особенно если номиналы будут другими. Но причину неисправности узнать надо до замены, а не после. А так это гадание на кофейной гуще. Автомобиль если заглохнет, то пойдете двигатель менять или всё же сначала причину найдете? А то, может, просто бензин закончился...
23.04.2016 в 13:50:45
andrejsheve написал: Автомобиль если заглохнет, то пойдете двигатель менять или всё же сначала причину найдете? А то, может, просто бензин закончился...
Для замены перегоревшей лампочки нет необходимости вызывать измерительную лабораторию и "если ДОКТОР сказал - в морг, значит в морг ...".
25.04.2016 в 19:56:13
avmal написал:
andrejsheve написал: Автомобиль если заглохнет, то пойдете двигатель менять или всё же сначала причину найдете? А то, может, просто бензин закончился...
Для замены перегоревшей лампочки нет необходимости вызывать измерительную лабораторию и "если ДОКТОР сказал - в морг, значит в морг ...".
avmal, но хотя бы посмотреть на нее нужно. А то после покупки лампочки может оказаться, что предохранитель перегорел. А то и просто контакт в патроне окислился. Никто в глаза не видел диф, никто даже не спросил про нагрузку, но советами уже завалили.
26.04.2016 в 08:55:25
andrejsheve написал: никто даже не спросил про нагрузку, но советами уже завалили.
Это были те, которые читать умеют.
Бегемот975 написал: Диф EKF, 16\0,03 на кухню. При старте микроволновки, примерно в течении 10 секнд иногда выбивает диф. После его включения, повторно уже не выбивает долго (неделю или больше). Микроволновка подключена через тройник без заземления.
26.04.2016 в 09:37:49
avmal написал:
andrejsheve написал: никто даже не спросил про нагрузку, но советами уже завалили.
Это были те, которые читать умеют.
Бегемот975 написал: Диф EKF, 16\0,03 на кухню. При старте микроволновки, примерно в течении 10 секнд иногда выбивает диф. После его включения, повторно уже не выбивает долго (неделю или больше). Микроволновка подключена через тройник без заземления.
Или те, кто думает, что умеет... Думаю, не стоит способности в третьем лице обсуждать. Про нагрузку - ни слова. Может при включении микроволновки на дифе еще киловатта три было, вот и выключил. Опять же, характеристика В или С? Проводка, может, допускает и 25А поставить? Как бы там не было, кто спросил уже исчез. А мы тут холивары разводим...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу