06.09.2015 в 22:36:15
Разобрал старую печь в доме в деревне и на её месте поставил печь-камин Кузнецова (ОВИК ЗК 19) с встроенным в топку водяным регистром в виде змеевика из трубы 1 1/4 дюйма. Этот регистр уже был подключен к системе отопления в доме. Вода циркулировала самотеком. Поскольку мы зимой в доме не живем хочу заполнить систему антифризом и установить расширительный бачок закрытого типа. Но есть опасение, что в герметичной системе антифриз самотеком циркулировать не будет и надо врезать в систему насос. Есть ли у кого опыт эксплуатации подобной системы? :help
07.09.2015 в 15:18:47
Wladsir написал : Но есть опасение, что в герметичной системе антифриз самотеком циркулировать не будет
Открытость, закрытость СО НЕ влияет на ЕЦ!
Wladsir написал : и надо врезать в систему насос.
Нанос нужен в любом случае, чтоб когда есть электричество СО работала ЭФФЕКТИВНЕЙ и соответственно ЭКОНОМИЧНЕЙ!
Wladsir написал : Есть ли у кого опыт эксплуатации подобной системы?
Закрытая СО ХУЖЕ по выведению кислорода, а при ТТ котле ещё ХУЖЕ по безопасности!
Применение незамерзаек требует качественные разборные соединения, исключение перегрева и периодическую замену теплоносителя, большего сечения трубы так как применяемые незамерзайки имеют БОЛЬШУЮ вязкость и МЕНЬШУЮ теплоемкость чем вода.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
07.09.2015 в 20:53:03
Посититель, Трубы в системе дюйм с четвертью достаточно большое сечение, радиаторы семисекционные "гармошки" . Другое дело, могут потечь резьбовые соединения, система стояла без воды порядка 5 лет а антифриз более текучий, чем вода.