Georgy000 написал : В щитке у себя я их разделяю на земляную шину и нулевую, плюс делаю еще повторное заземление треугольником и объединяю в щитке нуль и землю. ПОлучается вроде TN-C-S..
Никак не получается.
09.09.2015 в 18:36:00
Georgy000 написал : В щитке у себя я их разделяю на земляную шину и нулевую, плюс делаю еще повторное заземление треугольником и объединяю в щитке нуль и землю. ПОлучается вроде TN-C-S..
Никак не получается.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.09.2015 в 19:40:06
От уличного щитка к дому подводится ВВГнг 4*10 в пнд трубе.
На столбе заземление не выполнено. Ну в любом случае с заземлением выход один: делать свое и объединять нулевую и земляную шины.
И все же вопрос по самому щитку. Есть какие-либо замечания от гуру форума?
10.09.2015 в 01:13:58
Georgy000, сказано ведь
ZooZoo написал : Никак не получается.
А вы еще какие-то вопросы второстепенные задаете, не разбираясь в основах вообще.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.09.2015 в 05:18:00
Georgy000, нагрузка симметрично распределена?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.09.2015 в 13:36:32
приблизительно симметрично. А почему нельзя ставить Узм 63-3? Просто потому что, если на одной фазе просядет напруга, он вырубит все 3 фазы? Или есть еще какие причины?
ZooZoo Хорошо, я не разбираюсь, но объясните, что не так с заземлением? Приходит с подстанции ноль и три фазы. Мы делаем свое заземление во дворе, далее объединяем нулевую и земляную шины. Что не так-то? Тут других вариантов и нет.
10.09.2015 в 16:26:47
Еще вопросик, подскажите как маркируется селективное узо у ABB? Я так понимаю, вещь "под заказ" и цена будет приличная. Может взять из наличия Астраузо 40А 0.3 AC (S)?
10.09.2015 в 20:39:45
Georgy000 написал : Мы делаем свое заземление во дворе, далее объединяем нулевую и земляную шины. Что не так-то?
Как вы их объединяете ,можно узнать?
11.09.2015 в 00:35:21
Georgy000 написал : потому что, если на одной фазе просядет напруга, он вырубит все 3 фазы?
Совершенно верно.
Georgy000 написал : Приходит с подстанции ноль и три фазы.
Если ВЛИ новая, то к вам не ноль приходит, а PEN. Если нужна система TN-C-S, то PEN необходимо до счетчика разделить на PE и N, предварительно выполнив его повторное заземление непосредственно у опоры, и затем в дом вести пятижильный кабель (3 фазы, PE и N). Объединять PE и N после разделения нельзя. Если у дома есть/будет "треугольник", то он должен быть соединен с ГЗШ дома и к ней же должен подключаться РЕ кабеля. В доме необходимо выполнить СУП. В общем, нюансов много, если никогда не делали - легко ошибетесь.
Georgy000 написал : как маркируется селективное узо у ABB?
Смотрите в каталоге АББ или через поиск в инете - потратите ровно 30 сек на поиск.
Georgy000 написал : взять из наличия Астраузо 40А 0.3 AC (S)?
Несомненно, вариант не хуже.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.09.2015 в 18:55:37
У меня, как и у ТС, ситуация, когда от новой ВЛИ ответвление выполнено СИПом на счетчик на столбе, и со счетчика 4 провода СИП подходят к дому. Повторное заземление PEN на столбе было выполнено медным проводом, но за одну ночь во всем дачном поселке медные провода срезали, после чего энергетики повторное заземление выполнили стальной проволокой. В такой ситуации протягивать PE проводник от столба к дому дело безнадежное. Теперь, собственно, вопросы: при входящих 4х проводах перейти пусть и на "неправильную" TN-C-S, как планирует ТС, или оставить ТТ (свой треугольник возле дома)? Насколько вообще критично с точки зрения безопасности и надежности разделять PEN не до,а после счетчика (т.е. в домовом щитке), получая "неправильную" TN-C-S? ВЛИ новая и иметь ТТ совсем не хочется.
11.09.2015 в 18:59:33
barbados, не хочется ТТ,живите без ТТ.Какие то у вас вопросы странные.Живите без заземления и ТТ не будет и столбы по всей протяженности контролировать не надо
11.09.2015 в 21:06:45
barbados написал : выполнено СИПом на счетчик на столбе, и со счетчика 4 провода СИП подходят к дому
Только счетчик и больше ничего? ;)
barbados написал : энергетики повторное заземление выполнили стальной проволокой
Это нормально, важно только сечение стального прутка.
barbados написал : протягивать PE проводник от столба к дому
Зачем его тянуть к дому? Если не TN-C-S.
barbados написал : Насколько вообще критично с точки зрения безопасности и надежности разделять PEN не до,а после счетчика
Критично.
barbados написал : ВЛИ новая и иметь ТТ совсем не хочется
Тогда меняйте кабель на пятижильный. В доме необходимо будет выполнить ГЗШ и СУП.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.