24.10.2015 в 00:31:32
bananolivka написал : Провода действительно алюминиевые, сечение правда не знаю.
Вот с этого и нужно было начинать. Вы, батенька, ...удак. Если ничего не знаете.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
24.10.2015 в 01:57:19
ZooZoo, не согласен. Я имею ввиду провод, подходящий к счётчику, и оцениваю его в 4-6 кв.мм. Я понимаю, что разница по допустимым токам для 4 и 6 квадратов велика, но точно я её не знаю и измерить не могу. Написал я об этом примерно в самом начале (пост от 18 сентября, с фотками щитка; тема создана 15 сентября). Звонил в электросеть, там тоже ничего не знают. Нужно вызывать электрика, но пока мне не до него. Как бы то ни было, я не хочу, чтобы проводка горела в квартире. Не хочу, чтобы она горела и в подъезде. Ещё я знаю, и ,кстати, на фотке это видно, что провода уже горели. Хз, может, после следующей аварии протянут нормальные провода. А ещё мне бы очень хотелось, чтобы автоматы не срабатывали от включения чайника и стиралки. А вопрос выбора номинала срабатывания вводного автомата я пока оставлю.
24.10.2015 в 02:17:51
bnmuyt написал : Какое ценное замечание. Предлагаете заменить все автоматы на 6А? :D
Это не вариант.
bnmuyt написал : Ой, посмотрел схему. Не, не получается по 6. Придется все по 4, а на варочную 16, куда еще попеременно включать чайник, духовку и стиралку. Зато перерасход всего 1 ампер. :)
И это тоже не вариант.:nо: По-хорошему, Автору, нужно исходить из выделенной мощности на квартиру и потребляемой мощности в каждой конкретной группе. Короче говоря, нужен полноценный расчёт, а не просто делить "ампераж" поровну между всеми группами, кроме розетки мощного потребления. :D
bananolivka написал : Провода действительно алюминиевые, сечение правда не знаю.
bananolivka, пока не поздно лучше внимательно всё изучите и рассчитайте или закажите проект в организации, которая специализируется на подобных вещах. Последнее в данном конкретном случае даже предпочтительнее (ИМХО). Это позволит избежать многих нежелательных последствий.
24.10.2015 в 04:40:03
Это самое... А какого фига никто не сказал ТСу о том, что в его панельке нельзя делать встроенный щиток? Только если делать фальшстену/короб из ГВЛа.
24.10.2015 в 10:52:42
Электрик2015 написал : bananolivka, пока не поздно лучше внимательно всё изучите и рассчитайте или закажите проект в организации, которая специализируется на подобных вещах.
Проект заказывать есть смысл только в случае реконструкции из-за увеличения мощности, выделяемой на квартиру. Для этого за счет этой квартиры придется проложить новый провод с ВРУ. Ждать же реконструкции стояков придется долго, поскольку это уже капремонт и менять придется все ВРУ и прочее согласно Правил. А ЖЭК может только стояки заменить (в случае повреждения) без увеличения выделяемой мощности. Насчет ВАГО. Если уж делать ремонт, то делать лет на 40 все соединения в коробках. А ВАГО вряд ли столько прослужат. Я бы пайку сделал. ВАГО и СИЗ - это хоть и современно, но скажем, продукты питания с ГМО, пальмовым маслом тоже современная тенденция. Это все выгодно, когда делаешь не для себя, а на сторону
24.10.2015 в 22:28:42
bananolivka написал : не согласен. Я имею ввиду провод, подходящий к счётчику, и оцениваю его в 4-6 кв.мм
Если вы не знаете сечение вводного провода, то как можно проектировать щиток??? :net:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.10.2015 в 20:18:08
ZooZoo, ну получается же как-то :a На самом деле, я не буду уменьшать сечение проводов и соответственно номиналы автоматов, если узнаю, что у меня на квартиру положено 20 А. Подберу подходящий вводной автомат. Что же так сильно зависит от допустимой мощности на квартиру, кроме, естественно, вводного автомата? Pauk3, спасибо, подумаю насчёт пайки.
27.10.2015 в 23:59:20
bananolivka написал : Что же так сильно зависит от допустимой мощности на квартиру, кроме, естественно, вводного автомата?
Разрешенная мощность от э/сетей. А АВ только защищает кабель, не более.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
31.10.2015 в 23:08:16
ZooZoo, я не понимаю, что вас не устраивает. Вводной автомат я подберу в соответствии со предельно допустимой мощностью на квартиру, когда до этого дойдёт дело. Устройство щитка после вводного автомата, как и электрики после щитка не изменится изза вводного автомата. Это к ответу на вопрос
ZooZoo написал :
bananolivka написал : не согласен. Я имею ввиду провод, подходящий к счётчику, и оцениваю его в 4-6 кв.мм
Если вы не знаете сечение вводного провода, то как можно проектировать щиток??? :net:
ZooZoo написал : Разрешенная мощность от э/сетей.
Каким образом она повлияет на устройство щитка (как на вводной автомат она повлияет известно)?
ZooZoo написал : А АВ только защищает кабель, не более.
Вот пусть и защищает кабель, то есть отключает квартиру, если потребляемая ю мощность превышает допустимую для вводного провода.
01.11.2015 в 02:21:16
bananolivka написал : я не понимаю, что вас не устраивает.
Так мне вообще все пофигу. Не мой ведь щиток :)
bananolivka написал : Вводной автомат я подберу в соответствии со предельно допустимой мощностью на квартиру, когда до этого дойдёт дело.
Его, как-бы, нужно подбирать по сечению проложенного кабеля. Если вы ничего не будете перекладывать.
bananolivka написал : Каким образом она повлияет на устройство щитка
Да никак. Просто ограничит вас в ваших "хотелках".
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
06.02.2016 в 21:20:31
Вот я и добрался до сборки щитка. Решил упростить щиток, так как последняя предложенная мною версия обойдётся мне дорого, а я так не хочу. В приложениях к посту очередная версия схемы щитка. Насчёт ванной и туалета. Можно убрать контур для вентиляции и поставить АВДТ на 40А и характеристикой C вместо УЗО1. Ещё, наверное, можно объединить контура стиралки и бойлера, но я в этом не уверен. Тёплый пол в ближайшее время делать не буду, поэтому АВДТ для него тоже пока покупать не буду. Джентльмены, хочу узнать ваши мнения. Напомню, что квартира трёхкомнатная, в квартире сеть однофазная, естественно 220В, тип заземления не знаю. Если схему не менять, то она влезет в ящик для 24 модулей. Это меня оч радует, так как я смогу его разместить в отличном месте. Кто-нибудь поделится информацией, в ящиках типа EZ9E212S2SRU (это артикул) ноль-шины монтируются на DIN-рейку или для них есть крепление?
Ах, совсем забыл про отдельный автомат для холодильника. И вот ещё вопрос. Автомат на 63А не сработает даже при токе в 70А. А что случится с узо, рассчитанным на 63А?