18.09.2015 в 10:35:44
jaja, Факты где?
18.09.2015 в 11:08:40
Y_Kharechko написал : Иными словами, допустимый длительный ток проводника должен превышать номинальный ток автоматического выключателя.
Ну вот, открываем ПУЭ табл. 1.3.4, смотрим один 2-х жильный кабель в одной трубе - на 1,5 кв.мм - 18А. Смело ставим автомат 16А, так что-ли?
18.09.2015 в 11:11:40
Y_Kharechko написал : Опубликуйте для обсуждения.
В виде таблицы и на французком
18.09.2015 в 11:12:38
На 1,5 кв.мм смело ставим 10 А, исключая любые перегрузки (пусковые токи не рассматриваем).
18.09.2015 в 11:14:43
По ПУЭ длительный допустимый ток - 18А(при вышеуказанных условиях прокладки). Номинальный ток автомата 16А. 16 меньше чем 18. Сугубо формально, этот автомат допустим.
18.09.2015 в 11:20:04
ebf написал : В виде таблицы и на французком
18.09.2015 в 11:25:36
Y_Kharechko написал : На 1,5 кв.мм смело ставим 10 А, исключая любые перегрузки (пусковые токи не рассматриваем).
А французы говорят,что и 16А можно :) Да и наш ГОСТ допускает
18.09.2015 в 11:27:34
Y_Kharechko написал : Это нормы для Франции или некие рекомендации на французском, которые привел Хагер?
Это NFC 15-100 ,думаю вам они известны не понаслышке
18.09.2015 в 11:28:54
rip87 написал : Номинальный ток автомата 16А. 16 меньше чем 18. Сугубо формально, этот автомат допустим.
Вопрос формулируется иначе: как сделать электроустановку дома, квартиры, которую эксплуатируют обычные лица, чтобы она их не "подвела"? Ответ: нужно делать особо надёжной, проводники - недогруженными.
18.09.2015 в 11:31:41
ebf написал : Это NFC 15-100 ,думаю вам они известны не понаслышке
Нормы Франции я не знаю. Работаю со стандартами комплекса МЭК 60364 (цитаты выше публиковал) и с BS 7671, который похож на МЭК 60364.
18.09.2015 в 11:31:59
Y_Kharechko написал : Вопрос формулируется иначе: как сделать электроустановку дома, квартиры, которую эксплуатируют обычные лица, чтобы она их не "подвела"? Ответ: нужно делать особо надёжной, проводники - недогруженными.
Это понятно. Себе бы так естественно не сделал. Но везде в новостройках сделано 16 и 25. И во всех проектах. Формально ошибки нет.
18.09.2015 в 11:32:33
Y_Kharechko написал : Ответ: нужно делать особо надёжной, проводники - недогруженными.
А как можно перегрузить световую линию в доме?Мне вот фантазии не хватает.
18.09.2015 в 11:39:36
Y_Kharechko написал : Нормы Франции я не знаю. Работаю со стандартами комплекса МЭК 60364 (цитаты выше публиковал) и с BS 7671, который похож на МЭК 60364.
18.09.2015 в 11:41:30
rip87 написал : Это понятно. Себе бы так естественно не сделал.
У меня и в квартире, и "на даче" все электропроводки 2,5 кв.мм, защищены АВ на 10 А и 16 А.
Соотношения: 1,5кв.мм-10 А, 2,5 кв.мм - 16 А предусмотрены во всех моих проектах электроустановок домов и квартир.
Так же показано на примерах ВРУ (см.
18.09.2015 в 11:42:09
rip87 написал : Но везде в новостройках сделано 16 и 25. И во всех проектах. Формально ошибки нет.
Нет ошибки,проектировщик не будет делать отсебятину иначе ему кирдык,поверьте на слово,если это конечно нормальный проектный институт,а не однодневная контора
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу