jaja написал : учитывая, что все ваше написательство устроено по тому же принципу что и на прикрепленной картинке, выбрать что-то одно будет крайне непросто )
Появился еще один перевиратель. Факты приведи.
18.09.2015 в 10:26:48
jaja написал : учитывая, что все ваше написательство устроено по тому же принципу что и на прикрепленной картинке, выбрать что-то одно будет крайне непросто )
Появился еще один перевиратель. Факты приведи.
18.09.2015 в 10:35:44
jaja, Факты где?
18.09.2015 в 11:08:40
Y_Kharechko написал : Иными словами, допустимый длительный ток проводника должен превышать номинальный ток автоматического выключателя.
Ну вот, открываем ПУЭ табл. 1.3.4, смотрим один 2-х жильный кабель в одной трубе - на 1,5 кв.мм - 18А. Смело ставим автомат 16А, так что-ли?
18.09.2015 в 11:11:40
Y_Kharechko написал : Опубликуйте для обсуждения.
В виде таблицы и на французком
18.09.2015 в 11:12:38
На 1,5 кв.мм смело ставим 10 А, исключая любые перегрузки (пусковые токи не рассматриваем).
18.09.2015 в 11:14:43
По ПУЭ длительный допустимый ток - 18А(при вышеуказанных условиях прокладки). Номинальный ток автомата 16А. 16 меньше чем 18. Сугубо формально, этот автомат допустим.
18.09.2015 в 11:20:04
ebf написал : В виде таблицы и на французком
18.09.2015 в 11:25:36
Y_Kharechko написал : На 1,5 кв.мм смело ставим 10 А, исключая любые перегрузки (пусковые токи не рассматриваем).
А французы говорят,что и 16А можно :) Да и наш ГОСТ допускает
18.09.2015 в 11:27:34
Y_Kharechko написал : Это нормы для Франции или некие рекомендации на французском, которые привел Хагер?
Это NFC 15-100 ,думаю вам они известны не понаслышке
18.09.2015 в 11:28:54
rip87 написал : Номинальный ток автомата 16А. 16 меньше чем 18. Сугубо формально, этот автомат допустим.
Вопрос формулируется иначе: как сделать электроустановку дома, квартиры, которую эксплуатируют обычные лица, чтобы она их не "подвела"? Ответ: нужно делать особо надёжной, проводники - недогруженными.
18.09.2015 в 11:31:41
ebf написал : Это NFC 15-100 ,думаю вам они известны не понаслышке
Нормы Франции я не знаю. Работаю со стандартами комплекса МЭК 60364 (цитаты выше публиковал) и с BS 7671, который похож на МЭК 60364.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу