ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.09.2015 в 12:06:54

Y_Kharechko написал : Менее жёсткие, чем рекомендованные мной.

Они даже автоматы однополюсные запрещают ставить в доме

0
Y_Kharechko
Y_Kharechko
Новичок

Регистрация: 05.09.2015

Москва

Сообщений: 81

18.09.2015 в 12:14:33

ebf написал : Никакие.Просто вы не хотите учитывать никакие факторы и для обывателя это правильно,проектировщик так не может

  1. Наоборот, учтены все возможные факторы, воздействующие на проводники. То есть решена задача в условиях неопределённой исходной информации при усугубляющем факторе - обычном лице.
  2. Так сделано во всех моих проектах.

ebf написал : Тема была поднята для одной простой вещи,попытаться объяснить как правильно пользоваться ГОСТом ,как пользоваться формулами из ГОСТа и не придумывать отсеячины в виде .что надо Iz/1,45 и после этого подбирать номинал автомата

Очень правильный подход. Тем более, что он не противоречит нормам, которые гласят: ном. ток АВ должен быть меньше доп. длит.тока проводника или равен ему. Причем, так же поступают во Франции, которую здесь кто-то ставил в пример. Не подскажите кто?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.09.2015 в 12:19:16

Сименс одни холиварные темы создает ))

0
Y_Kharechko
Y_Kharechko
Новичок

Регистрация: 05.09.2015

Москва

Сообщений: 81

18.09.2015 в 12:19:21

ebf написал : Они даже автоматы однополюсные запрещают ставить в доме

  1. Они - это кто?
  2. Я то же применяю АВ 2Р и 4Р. Это есть нарушение норм? Подскажите каких?
0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.09.2015 в 12:19:57

Y_Kharechko написал : Очень правильный подход. Тем более, что он не противоречит нормам, которые гласят: ном. ток АВ должен быть меньше доп. длит.тока проводника или равен ему.

Я вас сейчас правильно понял,что взять iz/1,45 это правильно?

0
Y_Kharechko
Y_Kharechko
Новичок

Регистрация: 05.09.2015

Москва

Сообщений: 81

18.09.2015 в 12:20:50

rip87 написал : Сименс одни холиварные темы создает ))

Дело в другом. Эту тему давно пора завершить, поскольку все предельно ясно.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.09.2015 в 12:22:09

Y_Kharechko написал : Я то же применяю АВ 2Р и 4Р. Это есть нарушение норм? Подскажите каких?

И я только так делаю. Французы не допускают использования однополюсников в быту(про производство не знаю)

0
Y_Kharechko
Y_Kharechko
Новичок

Регистрация: 05.09.2015

Москва

Сообщений: 81

18.09.2015 в 12:23:39

ebf написал : Я вас сейчас правильно понял,что взять iz/1,45 это правильно?

Об этом сказано несколько раз. Проводники не перегружаются в 100 % случаев (кроме пусков). Вас это сильно напрягает, а я применяю эту методу последние 20 лет.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.09.2015 в 12:23:46

Y_Kharechko написал : Эту тему давно пора завершить

На эту тему будут холиварить до тех пор, пока нормы не приведут в "порядок".)

0
Y_Kharechko
Y_Kharechko
Новичок

Регистрация: 05.09.2015

Москва

Сообщений: 81

18.09.2015 в 12:25:40

ebf написал : Французы не допускают использования однополюсников в быту(про производство не знаю)

  1. Производство здесь не рассматриваем.
  2. Правильно делают. Причем никого не смущают УДТ 2Р и 4Р.
0
Y_Kharechko
Y_Kharechko
Новичок

Регистрация: 05.09.2015

Москва

Сообщений: 81

18.09.2015 в 12:27:31

rip87 написал : На эту тему будут холиварить до тех пор, пока нормы не приведут в "порядок".)

Нормы в "порядок" не приведут. У них иное назначение. Обсуждение нужно прекращать, поскольку оно "пошло" по кругу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.