Alexey_Spb, Посмотри пожалуйста, все ли связи сделаны верно.
28.09.2015 в 13:04:36
Alexey_Spb, Посмотри пожалуйста, все ли связи сделаны верно.
28.09.2015 в 13:45:20
O1eq написал : Solovey, ну не на порядок, УЗО на 2 тыс., диффы тоже так же. Автоматы практически одинаково. В общем разница получилась 10к
Уверены что вы сравнивали устройства сопоставимых серий?
28.09.2015 в 13:46:35
А зачем правая группа однополюсников без диф. защиты - подключены мимо узо? И зачем дифавтоматы после узо, какие их номиналы по диф. току? - вы хотите двойную дифзащиту?
28.09.2015 в 14:20:46
Alexey_Spb, Правая группа однополюсников, это кондеи и посудомойка. Да 3 дифа + 4 однполюсника стоят под УЗО, двойная защита. Номиналы дифов 10, 10 и 30мА на плиту. Вы по-моему и советовали дифы запустить под УЗО
28.09.2015 в 14:33:40
Solovey, Вот допустим УЗО типа А на 63А, ABB ВДТ 2P/2M F202 A-63/0,03 - 3 166 руб., Legrand ВДТ DX3 2П 63А 30мА Тип:A - 4 404 руб.
28.09.2015 в 15:32:10
Астро-УЗО посмотрите)
28.09.2015 в 15:43:26
O1eq написал : Solovey, Вот допустим УЗО типа А на 63А, ABB ВДТ 2P/2M F202 A-63/0,03 - 3 166 руб., Legrand ВДТ DX3 2П 63А 30мА Тип:A - 4 404 руб.
Ну так берите АВВ. Только вот у автоматики АВВ клеммы уж точно с УЗМ не совпадут чтобы шинкой их объединить.
А вот если УЗО типа АС смотреть, то 63/0.03 (АВВ и Legrand) то в Синеле АВВ всего на 100р дешевле.
Ну а раз на щиток 10тыс разницы у вас получается - из пары АВВ-Legrand конечно берите что дешевле на сегодняшний день.
28.09.2015 в 16:41:37
Alexey_Spb, Алексей, хотел сделать заказ в магазине , в общем такая ситуация, там сказали, что автоматы серии В - для деревянных домов, для квартиры подойдут АС. УЗО типа А еще и рассчитаны на постоянный ток, которого в квартирах нет. Подскажите это так, или мне просто решили сэкономить денег?
28.09.2015 в 17:29:13
Они просто продаваны, что вы от них хотите.
Соответствующие темы уже были, там вы можете увидеть оба мнения и аргуентацию. И принять свое решение.
Правда, тема про УЗО затухла после того как адепт АС слился после моего предложения скинуться и отправить оба типа узо на тест уважаемому Kamikaze чтобы определить влияние емкости после диодного моста на сработку УЗО типа А и проверить срабатывания обоих типпов при повреждении в блоках питания за диодным мостом.
Если честно, можете выбрать и то и то. Я за характеристику B (но надо смотреть по нагрузке, для некоторой нужно C) и УЗО типа А (тут опять надо смотреть что за нагрузка). Есть сторонники противоположного мнения.
Если поставите C и AC - ничего критичного в этом не будет, у вас по любому щит уже лучше чем у абсолютного большинства жителей РФ, живущих с поделиями лже-электриков.
28.09.2015 в 17:35:43
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.09.2015 в 17:54:27
megrad написал : Хотите сэкономить поставьте шнайдер или хагер.
Шнайдер-то ой какой недешевый.
А Хагер - гуд, но у них мне не удалось найти в продаже в москве УЗО типа А. Да и ассортимент автоматов малый (это я про B).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу