SB3 написал : Вот не мешало бы поменять) в итоге.
Так то да, но не критично. Для С25 6-ки за глаза :) а для С16 тем более
22.09.2015 в 17:31:36
SB3 написал : Вот не мешало бы поменять) в итоге.
Так то да, но не критично. Для С25 6-ки за глаза :) а для С16 тем более
22.09.2015 в 17:37:49
Это вам кажется)
22.09.2015 в 18:00:06
SB3, в щите шестёрки за глаза. А вот подводка к дому -вопрос отдельный. Для минимизации аотерь я бы взял кабель 4*16. Или СИП такого же сечения.
22.09.2015 в 20:00:51
А какой смысле так делать?) Грубо говоря 10 медь-6 медь-10 (16) медь - зачем ?)
22.09.2015 в 20:41:03
SB3, почитайте о потерях на линии. Вспомните закон Ома для участка цепи. Дальше разъяснять не нужно? Тем более, СИП у нкс начинается от 16мм2. В России, по-моему, разрешён к монтажу от десятки.
22.09.2015 в 21:41:32
Не, это вы предлагаете 10-6-10 ) Я же 10-10-10. Грубо говоря)
22.09.2015 в 22:15:06
SB3 написал : 10-6-10
при 16А тока щиток можно разводить и 2,5мм2 шестёрка = большой запас на модернизацию 16 линия=значительное уменьшение потерь на линии
23.09.2015 в 09:24:39
NoNe написал : SunFire, судя по всему, тут воздушкка на вводе иразделения РЕ-N как такового не будет. Тем более, рабочий и защитный нули должы быть разделены до счётчика. Этого уже не сделано. Вам светит и греет система ТТ и можно подключить незадействованные фазы.
Счетчик не является коммутационным аппаратом (ну кроме новомодных счетчиков со встроенными КА для дистанционного отключения неплатильщиков ) Так что разделять ноль до счетчика совсем не обязательно.
Однако, вы правы - в данном случае только ТТ, т.к. на вводе установлен 4п автомат.
SB3 написал : Вот и меняйте кабель отходящий от этого АВ на "бронированный" 4*10 мм.кв. меди, к примеру.
Бредовый совет - не зная исходных данных...
SB3 написал : Не понятно сечение всех проводков внутри щита, должны быть все 1х10мм.кв. меди.
Кому это они должны? Откуда 110 выдумалось, а чего же не 125? :D
23.09.2015 в 18:47:43
Solovey написал : Так что разделять ноль до счетчика совсем не обязательно.
да ладно. А что будет, если при TN-C-S отгорит рабочий ноль на трансформаторе или защитный ноль будет иметь меньшее сопротивление, нежели рабочий? Оба эти варианта возможны. Более того, я своими глазами видел, что происходит со шкафом учёта с разделением после счётчика и отгоранием нуля на трансформаторе. Половины утеплённого фасада как и не бывало. А если установлен счетчик, который отключает электричество при перекосе потребления по фазе и нулю и блокируется наглухо при возврате тока в сеть? И? Наши украинские счётчики подобную пакость делают. Сначала загорается светодиод перекоса, потом, после очень хорошей утечке, выключается счетчик. Дальше что?
23.09.2015 в 20:47:05
Cлышь, "птичка", бредишь тут ты ) Читать точно не умеешь. А понимать тем более)
23.09.2015 в 20:49:23
Solovey написал :
NoNe написал : SunFire, судя по всему, тут воздушкка на вводе иразделения РЕ-N как такового не будет. Тем более, рабочий и защитный нули должы быть разделены до счётчика. Этого уже не сделано. Вам светит и греет система ТТ и можно подключить незадействованные фазы.
Счетчик не является коммутационным аппаратом (ну кроме новомодных счетчиков со встроенными КА для дистанционного отключения неплатильщиков ) Так что разделять ноль до счетчика совсем не обязательно.
Однако, вы правы - в данном случае только ТТ, т.к. на вводе установлен 4п автомат.
SB3 написал : Вот и меняйте кабель отходящий от этого АВ на "бронированный" 4*10 мм.кв. меди, к примеру.
Бредовый совет - не зная исходных данных...
SB3 написал : Не понятно сечение всех проводков внутри щита, должны быть все 1х10мм.кв. меди.
Кому это они должны? Откуда 110 выдумалось, а чего же не 125? :D
Там в конце написано "к примеру". Надеюсь, что автор темы не такой балбес как вы) Что 10, а что не 4 мм.кв.? :) Вы и про 6мм.кв. всех данных не знаете)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу