Валерич написал :
А мне кажется , вот так лучше
Согласен. Лучше, но и намного сложнее. Да и высока вероятность лишних вопросов от конкретного человека из сетей, который такой щиток будет пломбировть и подключать к линии.
SunFire написал :
А который в данном случае вводной ? Тот что ниже, то есть после счетчика ?
Имел ввиду автомат до счетчика.
Самый простой вариант СИП (нулевой провод)сразу на клемму счетчика запустить мимо автомата. Но многие переживают за надежность самой клеммы, и якобы пройдя через счетчик PEN перестает уже быть честным PENом.
Я в своем щитке ответвление нуля на счетчик сделал через "орех", корпус ореха зафигачили мне под одну пломбу с кожухом вводного автомата.
SunFire написал :
А как ноль не коммутировать ? Входной и выходной нули прямо в счетчик ?
никак не коммутировать.
В цепи PEN проводника вообще нельзя коммутационные аппараты ставить
А вот ноль (N) в трехфазной цепи, хоть и можно, но лучше тоже без особой необходимости не увешивать коммутационными аппаратами.