ZooZoo, теория изучена, диплом получен. Вам же не сложно пояснить, в чем я заблуждаюсь?
26.09.2015 в 12:18:00
ZooZoo, теория изучена, диплом получен. Вам же не сложно пояснить, в чем я заблуждаюсь?
26.09.2015 в 19:55:59
dpatriot написал : теория изучена, диплом получен
Ну ежели так, то вам следовало бы обратить внимание на табличку 7 ГОСТ Р 50345-2010 (см. а, b и c):
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.09.2015 в 13:18:10
Небольшая путаница возникла. Про 1.13 и 1.45 от In я в курсе. Про вводной автомат на 50А я согласился. Дальше спор был о длительно допустимом токе для провода ПВ-3 на 10 квадратов. И он как раз 70А, т.к. он один. Даже если провод по факту будет меньшего сечения, всё-равно получается с запасом. Но ни как не 50А.
Переделал немного схему. Выкинул один АВДТ и заменил вводной автомат.
27.09.2015 в 21:43:26
Dpatriot,
А ввод от площадочного щита к квартирному тоже одножильным ПУГВ (это сейчас вмес то ПВ3) проложен, да еще и открыто?
Если вы "все знаете", зачем сюда спрашивать пришли?
27.09.2015 в 21:46:04
А еще бы неплохо понимать суть написанного во всех этих таблицах.
27.09.2015 в 22:24:42
Alexey_Spb, нет, ввод ВВГнг-LS 3x10
27.09.2015 в 22:37:59
Alexey_Spb написал : 10 квадратов на 63 ампера - маловато будет. Причем убедились ли вы что там реально 10 а не "китайские" 8,5 как во многих ЖК?
Потому как ПУЭ на 10 квадратов при данных условиях дает 55 ампер. А ваш ток с таким автоматом будет за 90 ампер.
Так что придется вам или вводной кабель переделывать, или ограничивать себя меньшим номиналом. Ибо 63 это реально много даже для трешки.
Я ведь уже писал про это )
27.09.2015 в 23:35:28
Alexey_Spb, я тут с вами согласился. Автомат поменял на C50.
28.09.2015 в 17:40:33
dpatriot, тёплый пол, аквасторож, водогрей, аквасторож, ОПС не планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.09.2015 в 18:12:36
megrad, тёплый пол, возможно, на лоджии. Больше ничего.
28.09.2015 в 20:22:57
Не стал создавать отдельную тему, по совету ZooZoo спрошу здесь: необходимо сгруппировать потребителей под узо, что посоветуете: узо 1 63а30 ма: Розетки комнат Сплит Комната Сплита комната Камин Узо 2 63 а 30ма Розетки кухня Духовой шкаф Пмм Сплит кухни Узо 3 63а 30 ма Теплый пол кухня Теплый пол ванная Стиральная машина Диф 16а 30 ма холодильник (неотключаемая линия) Диф 32а 30 ма варочная Диф 32а 30 ма проточник Свет комнат Свет кухня туалет Квартира 2ух комнатная кабель ввгнг на свет 3х1,5 на розетки 3х2,5 кабель гост варочная и проточник 3х6. Все на Легранд дх.