Доброго времени суток, прошу оценить планируемый щиток в однушку. Все на Шнайдере Acti9. И может кто знает где в Питере есть в наличии щиты Optibox КЭАЗ (Текфор)? Спасибо заранее. На лоджию скорее всего отдельную линию кину.
29.09.2015 в 15:54:23
Доброго времени суток, прошу оценить планируемый щиток в однушку. Все на Шнайдере Acti9. И может кто знает где в Питере есть в наличии щиты Optibox КЭАЗ (Текфор)? Спасибо заранее. На лоджию скорее всего отдельную линию кину.
29.09.2015 в 16:17:35
dude_perm написал : Optibox КЭАЗ (Текфор)
Вот честно - Хагер лучше.Просторный,шасси съёмное,ввод в встроенный щит прелестный.После него Текфор такой ... топорный(но бюджет-с).
dude_perm написал : прошу оценить
Очень. Правда баловство это с двумя УЗМ-ками ... И сплит что-то очень промышленный.5 или 6 кВт что ли?
И это пройдёт ...
29.09.2015 в 16:27:49
serj12 написал : Вот честно - Хагер лучше
Мне тоже Текфор не понравился и к тому же он мельче в глубину. По Хагеру если это Вольта согласен. И про кондей на под 32А автоматом круто. Не будет ли в группе санузла выбивать автомат? Может разбить на 2 группы под 2 УЗО на 25А а под ним автоматы 16+10 и 16+6?
29.09.2015 в 17:48:19
dude_perm, Под кондей 32А? Это шутка такая?
29.09.2015 в 18:07:10
18 автоматов на однушку :a Мир сошел с ума...
29.09.2015 в 20:35:52
dude_perm написал : щиток в однушку
а на схеме у вас фигурирует комната, комната 1 и комната 2 это как?
29.09.2015 в 20:39:39
dude_perm написал : прошу оценить планируемый щиток в однушку
УЗО 10мА достаточно одного на 16А для розетки - для всего остального оборудования санузла вполне достаточно УЗО 30мА. Куда у вас будут подключаться нули групповых линий?
30.09.2015 в 14:56:19
Спасибо. Суммирую.
serj12 написал :
dude_perm написал : Optibox КЭАЗ (Текфор)
Вот честно - Хагер лучше.Просторный,шасси съёмное,ввод в встроенный щит прелестный.После него Текфор такой ... топорный(но бюджет-с).
dude_perm написал : прошу оценить
Очень. Правда баловство это с двумя УЗМ-ками ... И сплит что-то очень промышленный.5 или 6 кВт что ли?
Где в Питере Хагер посмотреть - в ЭТМ нет, В Минимаксе нет. А про вторую УЗМ - Взять "нормальный" холодильник, который сам выжидает перед повторным пуском? Кондей - 16.
MINik написал :
serj12 написал : Вот честно - Хагер лучше
Мне тоже Текфор не понравился и к тому же он мельче в глубину. По Хагеру если это Вольта согласен. И про кондей на под 32А автоматом круто. Не будет ли в группе санузла выбивать автомат? Может разбить на 2 группы под 2 УЗО на 25А а под ним автоматы 16+10 и 16+6?
10mA будет выбивать? Может тогда две группы по 16+6 < 25А УЗО? ТП всего 350 Ватт. Блоки розеток на разных стенах их что от щитка тянуть что с потолка +-3м. Скорее всего объединены будут блоки в комнате и кухне "через стену".
avmal написал :
dude_perm написал : прошу оценить планируемый щиток в однушку
УЗО 10мА достаточно одного на 16А для розетки - для всего остального оборудования санузла вполне достаточно УЗО 30мА. Куда у вас будут подключаться нули групповых линий?
на шинах планировал.
30.09.2015 в 16:02:12
dude_perm написал : Где в Питере Хагер посмотреть - в ЭТМ нет, В Минимаксе нет.
OOO Вебер-Энерго
198095 Санкт-Петербург
ул.Розенштейна д.21
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.09.2015 в 17:57:31
dude_perm написал : де в Питере Хагер посмотреть
на сайте хагера
dude_perm написал : 10mA будет выбивать?
я про автомат говорил он у вас на 20А а потреьители 2х16+ освещение ... поэтому 2 группы под 2 УЗО
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.