dude_perm написал :
Где в Питере Хагер посмотреть - в ЭТМ нет, В Минимаксе нет.
OOO Вебер-Энерго
198095 Санкт-Петербург
ул.Розенштейна д.21
ссылкассылка
Либо Амперкин
ссылка
Измельчитель, посудомой, ОПС, аквастрож, стиралку (не обозначена на схеме) планируете ?
Свет разделить на разные УЗО. Лоджию ни с чем не объеденять.
Одно УЗО на все розетки тоже не очень практично.
Спасибо!
Аквасторожа не будет, измельчитель - возможно, ПМ и стиральные будут. Я правильно понимаю, что на них УЗО лучше на 10 mA?
dude_perm написал :
УЗМ рвет только фазный провод. Подключение нулевого провода изготовитель допускает с любой стороны.
Принято подводить питающий провод сверху. Так было всегда.
Проще будет ориентироваться.
Хотя есть такой пункт в ПУЭ
3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
Неподвижные контакты в автоматах сверху. Хотя буржуи допускают подключение снизу.
В УЗМ питание приходит сверху, пусть и питающий ноль будет сверху.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.