Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.10.2015 в 18:12:24

#5387056

NewGuy написал : Ведь тогда получится как раз что я хочу

Для этого нужно зажмуриваться в нужном месте в нужное время, считая свет выключенным. Бистабильные реле не помогут, если хотите включать и выключать одним нажатием при входе. Либо электроника, либо реле и диоды, а на выходе контакторы.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

01.10.2015 в 19:39:04

#5387162

cineman написал : Либо электроника, либо реле и диоды, а на выходе контакторы.

Да хоть что! Как Вы будете переходить на следующий уровень. Тут тремя переключателями или кнопками не обойтись!

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.10.2015 в 20:33:28

#5387226

igor1 написал : Как Вы будете переходить на следующий уровень

Какой уровень? Выключатель на входе взводит все релейные триггеры в положение включенного света. Реле постоянного тока и диоды в помощь. Общий сброс к выключенному состоянию вообще просто реализовать НЗ кнопкой, нажимая которую рвёте питание всех реле. Уже включенные триггеры можете переключать кнопками по углам. Будет проще, если кнопок будет по две, на ВКЛ и на ВЫКЛ.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.10.2015 в 20:37:58

#5387230

Alexey_Spb написал : Именно при помощи такой схемы я предполагаю реализовать то что хочет ТС.

Не получится.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

01.10.2015 в 22:23:29

#5387383

cineman написал : Будет проще, если кнопок будет по две, на ВКЛ и на ВЫКЛ.

Вы явно не в теме. ТС не спрашивает, как реализовать какую-то схему включения. Он спрашивает, как с помощью одного переключателя с одной стороны и 2-х с другой включить/выключить две группы ламп. Так вот, я утверждаю, что с помощью 3-х выключателей/переключателей/кнопок такую задачу не решить, разве что кнопки нажимать несколько раз. Но это уже бессмыслица. ИМХО, разумеется.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.10.2015 в 22:49:03

#5387420

avmal написал : Не получится.

Конечно, вы правы. С каскадной схемой импульсных реле действительно не получится, и диоды соответственно там лишние. Погорячился что-то я :)

cineman написал : Какой уровень? Выключатель на входе взводит все релейные триггеры в положение включенного света. Реле постоянного тока и диоды в помощь. Общий сброс к выключенному состоянию вообще просто реализовать НЗ кнопкой, нажимая которую рвёте питание всех реле. Уже включенные триггеры можете переключать кнопками по углам. Будет проще, если кнопок будет по две, на ВКЛ и на ВЫКЛ.

А вы учли что ТС именно одной кнопкой хочет и выключать свет, и включать?

cineman написал : Бистабильные реле не помогут, если хотите включать и выключать одним нажатием при входе. Либо электроника, либо реле и диоды, а на выходе контакторы.

igor1 написал : Как? На мой взгляд такую задачу нельзя решить ни одинарным переключателем, ни бистабильным реле.

Все можно :-) Вот схема, 100% отвечающая нуждам ТС на двух импульсных реле и двух обычных. Можно использовать дешевые меандровские РИО-1 и их же блок реле. Или поставить реле в колодке на дин-рейку от Феникс Контакта или Вайдмюллера и т.д.

S1,S2 - индивидуальные кнопки ламп, S3 - Общая.

Когда лампы выключены, их можно включить нажатием на S3 - обе сразу или на S1/S2 индивидуально. S1/S2 так же индивидуально выключают каждая свою лампу. Если одна или обе лампы горят, нажатие на S3 выключит их. Повторное - включит обе.

Это то что хотел ТС.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.10.2015 в 23:14:16

#5387470

igor1 написал : Вы явно не в теме.

Alexey_Spb написал : А вы учли что ТС именно одной кнопкой хочет и выключать свет, и включать?

Я явно не в теме, могу не учитывать. Я не заметил даже, что у комнаты только два угла, и наивно полагал, что речь идёт о четырёх группах светильников. Но проблема серьёзнее может оказаться. ТС не может отступить от количества выключателей, которые нарисовал дизигнер. И откатную серию выключателей сменить не может. А мы ломаем копья о том, что можно решить путём простого согласования.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.10.2015 в 23:21:13

#5387480

Все уже решено ) Только надо проводку переделать, либо бокс с реле в комнате прятать. Но лучше их в щиток ибо щелкают.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
NewGuy

Местный

Регистрация: 01.10.2015

Кострома

Сообщений: 11

02.10.2015 в 00:45:18

#5387579

Alexey_Spb написал : Да, и еще вопрос - кто вам делал электрику? Впрочем, судя по вашей теме, вопрос скорее риторический.

А вы знаете всех электриков России? Ремонт под ключ делает бригада из крупной строительной фирмы нашего города.

Ещё раз спасибо всем за развернутые ответы на мой, как оказалось, глупый вопрос :confused: Отмечу, что такая задача пришла не из рисунков "классного" дизайнера, это мне показалось, что подобное решение немного бы упростило мою жизнь, но теперь понимаю, что скорее сильно усложню жизнь электрикам :a Так что придется поставить два двойных проходных и смириться. Во всяких реле и прочем я не разбираюсь, но непременно покажу вашу схему электрику хотя-бы для того чтобы понять о чём идет речь.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.10.2015 в 01:02:24

#5387594

NewGuy написал : Ремонт под ключ делает бригада из крупной строительной фирмы нашего города.

Вы извините, но это в большинстве случаев значит что будет все сделано на "отъ#бись", а если они все универсалыто это выражение надо умножить на два.

Если вы покажете им схему, наверняка они покрутят пальцем у виска и в результате у вас будет сделано две пары проходных выключателей. Может и к лучшему :confused:

Хотел бы я ошибаться, но бригада универсалов из фирмы это как женщина за рулем - даже не зная ее лично и лишь увидев некоторые странности в поведении впереди идущего авто на дороге уже знаешь что и как будет.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
NewGuy

Местный

Регистрация: 01.10.2015

Кострома

Сообщений: 11

02.10.2015 в 01:20:02

#5387608

У этой компании большая бригада и практически на каждый тип работ свой специалист, постоянно на объекте находится 4 человека, всего я насчитал около 8, всё стоит не дешево, да и портфолио у них неплохое, многие дорогие ремонты в нашем городе делали именно они. Хотя конкретно электрик, по-моему, не узкопрофильный специалист :a С другой стороны, я живу не в огромном мегаполисе и выбор более менее качественных специалистов весьма ограничен, так что приходится работать с тем что есть. К тому же, я постоянно читаю какие основные моменты нужно контролировать и пытаюсь это делать на уровне своего понимания, благо образование у меня инженерное. В общем надеюсь, что всё будет сделано качественнее среднего. Посмотрим, что мне скажут по поводу вашего совета :) если не знают/не умеют, то ничего уже не поделаешь.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.10.2015 в 10:14:01

#5387832

NewGuy написал : если не знают/не умеют

Они так скорее всего и скажут.

Зачем париться над хотелками клиента, если можно сделать поскорее и свалить?

Так что готовьтесь к двум парам проходных выключателей ;)

Если их осилят. А то ведь далеко не все "элехтрики" это могут.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Aorph

Местный

Регистрация: 02.10.2015

Москва

Сообщений: 1

02.10.2015 в 15:22:33

#5388191

NewGuy, а что мешает замкнуть концы двух цепей на одноклавишнике, коли мощность выключателя позволяет?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.10.2015 в 15:32:26

#5388201

Alexey_Spb, по схеме. Если собрать её на zamel ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.10.2015 в 15:57:13

#5388228

Aorph написал : а что мешает замкнуть концы двух цепей на одноклавишнике, коли мощность выключателя позволяет?

И что вы этим добьетесь? :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий