Kirill_user
Kirill_user
Новичок

Регистрация: 27.07.2013

Минск

Сообщений: 28

02.10.2015 в 22:35:25

Хочу установить стиральную машину в подвале но до канализационной трубы от пола 1.7 метра подымет машина воду на такую высоту?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

02.10.2015 в 23:50:17

Поставьте и попробуйте. Если не поднимет, то либо откажитесь от этой затеи, либо ставьте сололифт. Или организовать слив в ведро с дренажным насосом.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11267

03.10.2015 в 00:14:52

Kirill_user - предельная высота для слива зависит от мощности насоса конкретной модели стиралки и должна быть указана в паспорте ... к примеру максимальная высота откачивания у стиралок MIELE до 1,8м

0
dmitriy111
dmitriy111
Новичок

Регистрация: 05.10.2016

Херсон

Сообщений: 1

05.10.2016 в 21:38:26

Освежу тему: Столкнулся с такой же проблемой как топикстартер. Новострой - постирочная в подвале. Высота канализации 2 метра. Машинка samsung но помпа машинки не справляется :( Пробовал подсоединить ВТОРУЮ помпу последовательно (была от старой машинки 30 ватная). Чуть лучше - но по окончанию стирки полный барабан воды (хотя поставил обратный клапан!). Солофит ставить не хочется: 1 - дорогая штука. 2 - отдельный девайс (отказоусточивйсть системы). Вопрос - может поменять помпу на более мощную? Или вместо родной помпы в машинке - поставить циркуляционный насос? Кто то сталкивался с подобной проблемой?

0
Popadopulos
Popadopulos
Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

13.10.2016 в 18:06:37

По паспорту большинства СМ 60см, хороший насос качает 90см, надо проверять. 1,8м это что то запредельное в мире СМ. Так например аналогичный по конструкции аквариумный китайский универсальный насос (погружной и наружный) с рекламной высотой столба в 110-150см и производительностью 800л в минуту реально поднимает воду на 80см. А мощный 30вт в 2000л/мин всего на 120-130см (то есть меньше чем в рекламе в 1,5-2 раза).

Если ставить 2-3 помпы от СМ то надо их РАЗВЯЗАТЬ промежуточными ёмкостями, чтобы каждая помпа поднимала воду не более своих 60-80см. Целесообразнее подключить через реле к СМ циркуляционный насос типа для отопления. Тут всё банально.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.