FedorChek
FedorChek
Новичок

Регистрация: 26.01.2018

Москва

Сообщений: 32

07.01.2019 в 16:24:54

Rumato написал: Опрессовать и не мучиться.

Прям 2,5 кв. моножилу 2,5 кв. "мягкий" 1,5 кв. моножилу и 2,5 мягкий в одну гильзу типа НШвИ (другого опресовщика нет)

Юрка написал: а 221-615 Ваго подойдёт?

А кто их знает подойдет или нет если от них пойдет провод еще на 5-7 розеток 5 из которых под комп+телик+ утюг. И второй провод на три розетки.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

07.01.2019 в 16:50:55

FedorChek написал: или засунуть все в гильзу и обжать?

Можно ещё спаять, если нет гильз или инструмента для обжатия, вполне надёжно получится для варианта ...

FedorChek написал: два моножила и два мягких

FedorChek написал: Прям 2,5 кв. моножилу 2,5 кв. "мягкий" 1,5 кв. моножилу и 2,5 мягкий в одну гильзу типа НШвИ

НШВИ не подойдёт, она вообще не для опрессовки, нужна ГМЛ

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

07.01.2019 в 17:56:01

FedorChek написал: А кто их знает подойдет или нет

А B63 от DKC?

0
FedorChek
FedorChek
Новичок

Регистрация: 26.01.2018

Москва

Сообщений: 32

07.01.2019 в 18:47:55

Юрка написал: А B63 от DKC?

Ими два провода соединить можно, а не четыре? Т.е. они раздельные или сделаны как "монолит" типа нулевой шины?

Slavka.sav написал: НШВИ не подойдёт, она вообще не для опрессовки, нужна ГМЛ

Да вот и я об этом, а ГМЛ мне нечем обжать((

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

07.01.2019 в 19:01:00

FedorChek написал: Нужно развести три провода три "мягких" и один моножила "приходящий"

FedorChek написал: Прям 2,5 кв. моножилу 2,5 кв. "мягкий" 1,5 кв. моножилу и 2,5 мягкий

FedorChek написал: А кто их знает подойдет или нет если от них пойдет провод еще на 5-7 розеток 5 из которых под комп+телик+ утюг. И второй провод на три розетки.

FedorChek написал: Ими два провода соединить можно, а не четыре?

FedorChek, Так сколько проводов вам надо соединить? Совсем запутали . :nо:

0
FedorChek
FedorChek
Новичок

Регистрация: 26.01.2018

Москва

Сообщений: 32

07.01.2019 в 19:42:31

dokar написал: Так сколько проводов вам надо соединить? Совсем запутали

Земля три провода

  1. входящий 2.5 кв моножила
  2. первая группа розеток 2.5 кв "мягкий"
  3. вторая группа розеток

Фаза четыре провода

  1. входящий 2.5 кв моножила
  2. первая группа розеток 2.5 кв "мягкий"
  3. вторая группа розеток 2.5 кв "мягкий" временно пойдет по плинтусу
  4. свет 1.5 кв моножила

ноль четыре провода

  1. входящий 2.5 кв моножила
  2. первая группа розеток 2.5 кв "мягкий"
  3. вторая группа розеток 2.5 кв "мягкий" временно пойдет по плинтусу
  4. свет 1.5 кв моножила

Итого максимум 4 винта

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

07.01.2019 в 19:50:35

FedorChek написал: Ими два провода соединить можно, а не четыре?

Вот тут есть про количество и сечение проводов. А здесь написано, что там один полюс.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

07.01.2019 в 20:09:27

FedorChek написал: Земля три провода

FedorChek написал: Фаза четыре провода

FedorChek написал: ноль четыре провода

Чем вас не устроили рычажные клеммы Ваго , предложенные Юркой ? Они же универсальны . С сечением ,правда перебор , можно взять 221-413 и 221-415.http://techelectro.ru/prod/wire-cups/wago/wago221/

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

07.01.2019 в 20:22:29

dokar написал: С сечением ,правда перебор

Я купил "шестёрку". Они не выглядят большими, избыточными.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

07.01.2019 в 20:26:06

Юрка, Я в курсе их компактности. Есть в запасе .

0
FedorChek
FedorChek
Новичок

Регистрация: 26.01.2018

Москва

Сообщений: 32

07.01.2019 в 20:36:06

dokar написал: Чем вас не устроили рычажные клеммы Ваго , предложенные Юркой

Так я у вас спрашиваю их хватит по нагрузки и т.п. Вдруг включится когда нибудь 2 с лишним КВт в одну группу розеток плюс столько-же в другую итого около 5 КВт а то и больше+Ватт 500 на 5 лампочек если сберегающие "сгорят".

Юрка написал: А здесь написано, что там один полюс

Спасибо теперь понятно.

0